Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus

Diskutiere Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wie sind denn die Temperaturen von VL und RL wenn die Heizung an ist und wenn sie aus ist? Wie lange dauert es denn bis die Wand so...

  1. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Hi,

    werde ich die Tage mal kontrollieren
     
  2. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Hallo Thomas,

    ich wusste nicht dass alles dicht ist wenn die Heizung in Betrieb ist, das habe ich erst jetzt festgestellt.
    Ich musste die Heizung, auf Anweisung des Fliesenlegers wieder in Betrieb nehmen.
    Werde die Heizung jetzt wieder außer Betrieb nehmen und dann von der entsprechenden Firma kalt abdrücken lassen ;-)

    Danke für Eure Tipps und Hilfen
     
  3. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld

    Hi Julius,

    damit ist die Rückseite des HKV gemeint

    Vertraglich habe ich noch Garantie bzw. ist der Bau noch nicht fertig gestellt.
    Ich habe mich hier gemeldet um Tipps zu bekommen wie ich weiter vorgehen soll. Da die verantwortliche Firma irgendwie nicht wirklich dazu Stellung genommen hat, nur dass sie keine Undichtigkeit feststellen konnten.

    Aufgrund Eurer Hilfe werde ich die Heizung dann kalt abdrücken lassen und mich dann noch mal melden ;-)
     
  4. #44 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber so vergesslich noch nicht.
    Wer hat uns denn im ersten Post erzählt, dass alles trocken ist, wenn geheizt wird und dass die Anlage Wasser verliert, wenn sie steht?
    Veräppeln lassen wir uns nicht so gern!
    Wenn jetzt nach und nach herauskommt, dass die Anlage noch gar nicht abgenommen ist, kann die Antwort nur noch lauten: Finger weg und dem Errichter eine Mängelanzeige vor Abnahme übergeben.

    Gruß
    Thomas
     
  5. #45 Alfons Fischer, 22.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    am meisten irritiert mich immer noch die augenscheinlich auf dem ersten Bild zu sehende Kondensatbildung am Gehäuse des Heizkreisverteilers, die sich offensichtlich eher auf den oberen Bereich beschränkt.
    Ein paar aktuelle Fotos mit größerem Bildausschnitt wären gut, von allen Seiten...
     
  6. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Hi Thomas,

    wieso so böse...

    ich möchte Euch sicher nicht veräppeln, glaube mir dass ich im Moment sicher keine Zeit und Lust für sowas habe.

    Die Anlage wurde vor dem Estrichtrocknungsprogramm bereits abgedrückt und war im kalten Zustand dicht

    Wie gesagt werde ich die Heizung jetzt wieder außer Betrieb nehmen und berichten.
    Der Firma habe ich schon Bescheid gegeben, aber die haben seit letzter Woche erstmal Ferien.
    Trotzdem geht mir die Sache nicht aus dem Kopf und es war mir unverständlich wie so etwas sein kann. Tut mir Leid dass ich nicht vom Fach bin und nur unsicher...
     
  7. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Hallo Alfons,

    lieben Dank für Deine Hilfe, werde heute nochmal zum Haus fahren Fotos machen und sie posten, danke.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich hatte schon überlegt, ob es sich dabei um Spritzwasser handelt, aber so ein Leck müsste man sofort sehen.
     
  9. #49 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Sicher müsste man das.

    Man müsste nur die kalte Heizung mal ordentlich aufpumpen (u.U. reicht dazu schon der Wasserdruck aus der TW-Anlage), vorher den HKV richtig trocken wischen und sich dann am Verteiler mit Taschenlampe auf die Lauer legen.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    So weit waren wir ja schon gestern Morgen.
    Nach der Pflicht kommt jetzt die Kür, neue Glaskugeln kalibrieren. :D
     
  11. #51 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Nö, die Pflicht steht ja immer noch aus.
    Stattdessen wird geschmollt wenn man deutlich wird.
     
  12. #52 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Die Absperrung sitzt stirnseitig im Stutzen und wird mit einem Entlüfterschlüssel betätigt.
    Eine "Belüftung", wie der TE schreibt, ist da nicht und hätte da auch nichts zu suchen. Ein Entlüfter ist ebenfalls nicht zu sehen. Vielleicht weiter links?
    Dein Hinweis, den Füllschlauch bei der Druckprobe nicht am nassen Verteiler anzuschließen, war wichtig. Der HKV muss bleiben, wie er ist. Sonst ist der Test wertlos.
     
  13. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld

    Richtig aber ich bin in solchen Sachen ein Laie und deshalb habe ich die Firma dafür angeschrieben, die aber wie gesagt Weihnachtsferien hat.
    Wenn Du mir erklärst wie ich es selber machen könnte, bin ich wie immer über jede Hilfe glücklich.
    Normales Wasser darf ich nicht in die Anlage füllen wurde mir damals erklärt.
     
  14. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Wie mache ich das?
     
  15. Greg80

    Greg80

    Dabei seit:
    19.12.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schichtleiter
    Ort:
    Krefeld
    Ok, danke wieder was gelernt ;-)
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Warte am besten bis die Leute der Firma wieder aus den Ferien zurück sind.
     
  17. #57 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Guter Rat.

    Bei einer noch nicht abgenommenen Anlage würde ich nichts machen, was dem AN Anlass gibt, die Verantwortung von sich zu weisen.

    Teile ihm mit, dass die Anlage im kalten Zustand nässt und Druck verliert. Mache sie für evtl. Folgeschäden am Bauwerk verantwortlich und fordere sie schriftlich und nachweisbar (nicht per E-Mail) auf, unverzüglich die Mängelbeseitigung durchzuführen.

    Ist das etwa eine 1-Mann-Firma, die sich total schlafen legt und keinerlei Notdienst unterhält?
    Dann viel Spaß für die kommende Zeit.
     
  18. #58 Alfons Fischer, 22.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    was ich mich frage: haben wir hier ein Problem oder zwei (oder drei)?
    Wir haben Kondensat ab Gehäuse des Heizkreisverteilers und wir haben eine feuchte Wand. Aber ist ersteres für letzteres verantwortlich?

    Ich hab mal gelesen/gehört (und finde das hier wieder mal sehr passend): "all you know is wrong"....
     
  19. #59 ThomasMD, 22.12.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Verabschiede Dich mal vom Kondensat. Wie soll ein HKV außer Betrieb so kalt werden, dass an ihm Luftfeuchte kondensiert? Der Kühlbetrieb wurde bereits ausgeschlossen.
    Bleibt nur die Leckage, die auch den Druckverlust erklärt.

    Gruß
    Thomas
     
  20. #60 Alfons Fischer, 22.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ne, davon mag ich mich (noch) nicht verabschieden, sprechen doch die Bilder, insbesondere Bild 1 eine ganz andere Sprache.

    Das sieht nämlich so aus, als sei an der vertikalen verzinkten Befestigungsschiene oben (nicht unten) deutlich Kondensat vorhanden, ebenso am rechts abgebildeten Gehäuse (weiß) des Heizkreisverteilers.
    Auch die Beschreibung von Greg80 zeigt, dass dort offensichtlich freies Wasser an der Oberfläche des Heizkreisverteilergehäuses vorliegt/vorlag, zumal er von Wasserablauf berichtet ("Die Spuren sind davon, dass ich zuvor mit den Fingern an dem Gehäuse gefühlt habe wie feucht es ist ")
     
Thema: Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Fußbodenheizung undicht

    ,
  2. heizung tropft wasser zieht in wand

    ,
  3. heizkreisverteiler undicht

    ,
  4. Fußboden Heizung Wand feucht,
  5. bodenheizung leck feuchtigkeit mauer,
  6. undichtigkeit in der fussbodenheizung beseitigen,
  7. fußbodenheizung zu heiß schäden language:de,
  8. heizungsverteiler ventile undicht,
  9. fußbodenheizung ventil tropft,
  10. Heizkreisverteiler Schraubverbindung,
  11. fussbodenheizung undicht,
  12. fußbodenheizungsverteiler undicht,
  13. fußbodenheizung verteiler abdrücken,
  14. fußbodenheizung verliert druck,
  15. kann eine Fußbodenheizung undicht sein,
  16. fußbodenheizung irgendwo undicht,
  17. undichte fußbodenheizung erkennen,
  18. fußbodenheizung tropft,
  19. heizkreisverteiler fußbodenheizung undicht,
  20. fbh neubau verliert druck,
  21. rinnt im sommer wasser durch die fussbodenheizung,
  22. feuchte wände fussbodenheizung,
  23. fußbodenheizung undicht feuchte fugen,
  24. wasserfleck an wand fußbodenheizung undicht,
  25. fußbodenheizung heizkreisverteiler undicht
Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien

    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Fußbodenheizung Ventil undicht

    Fußbodenheizung Ventil undicht: Hallo, wir sind vor Kurzem umgezogen und haben erstmalig Fußbodenheizung. 2 Probleme: Einmal akut, ein Ventil tropft sehr stark. WD40 und einige...
  4. Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?

    Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?: Hallo zusammen, ich habe in einem Altbau (BJ 1977) an einer Kellerinnenwand (16 cm) ein Feuchtigkeitsproblem. Von der Decke aus wird die Wand...
  5. Stellmotor undicht - Wasser tropft durch

    Stellmotor undicht - Wasser tropft durch: Hallo liebe Fachleute, ich habe folgendes Problem mit meiner Fussbodenheizung bzw. dem Stellmotor. Nachdem die alten Stellmotoren verrostet...