Rohrdurchführung durch Kellerwand

Diskutiere Rohrdurchführung durch Kellerwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, laut Baubeschreibung werden in meinem Keller die erdberührten Wände gemäß DIN 18195-6 Abschnitt 9 "Ausführung von Abdichtungen...

  1. #1 Ironmann, 25.12.2015
    Ironmann

    Ironmann

    Dabei seit:
    02.11.2014
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkaufsleiter
    Ort:
    Mülheim
    Liebe Experten, laut Baubeschreibung werden in meinem Keller die erdberührten Wände gemäß DIN 18195-6 Abschnitt 9 "Ausführung von Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser" abgedichtet. Alternativ können die Kellergeschosse in WU-Beton ausgeführt werden. Wanddurchführungen (z.B. Versorgungsleitungen) werden entsprechend ausgebildet. Für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6 werden die Rohrdurchführungen mit Los-/ Festflanschkonstruktionen ausgeführt. Davon ist auf dem Foto des angeschlossenen Lichtschachtes aber nicht zu sehen. Ist diese Rohrdurchführung so in Ordnung? Besten Dank und schöne Weihnachten!

    Entwässerung Lichtschacht.jpg P1060798.jpg
     

    Anhänge:

  2. #2 Ironmann, 25.12.2015
    Ironmann

    Ironmann

    Dabei seit:
    02.11.2014
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkaufsleiter
    Ort:
    Mülheim
  3. #3 Thomas B, 25.12.2015
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Der Ablauf des LS wird ins Haus geführt??????? So was habe ich ja auch noch nie gesehen....

    Gibt's noch mehr LS, die via Keller entwässern?

    Sind diese alle fachgerecht gegen Rückstau gesichert?

    Trennsystem o. Mischsystem?


    Was die Rohrdurchführung an sich anbelangt, so kann diese natürlich fachgerecht mit einer Dichtscheibe ausgeführt worden sein....kann ich mangels Röntgenblick natürlich nicht beurteilen...hätte man vor dem Betonieren aber recht leicht feststellen können.
     
  4. #4 Ironmann, 25.12.2015
    Ironmann

    Ironmann

    Dabei seit:
    02.11.2014
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkaufsleiter
    Ort:
    Mülheim
    Ja sehr innovativ holt man sich das Wasser ins Haus:

    Mischsystem, das Schmutzwasser (Waschmaschine, Augussbecken und Überlauf Wärmepumpe ) und Regenwasser der Lichtschächte wird gemeinsam mit einer Hebeanlage unter der RSE ohne Rückstauschleife wieder nach oben gebracht.

    Zudem Staufix DN 50 von Kessel vor den beiden Eingängen der Hebeanlage. An die über Dach gehörende Belüftung der Hebeanlage wurde der Lichtschacht Strasse angeschlossen. Hebeanlage sanicom 2 = ungeignet für unkontroliert einlaufendes Oberflächenwasser.

    In Summe alles nicht normgerecht bzw. nach DIN. Bauträger vertritt die Auffassung das hier keine Gefahr besteht.

    Ein Lichtschacht hängt ebenderdig an einer 25 qm. Terasse, der andere auf Strassenniveau bei 2 % Gefälle mit leichter Schräge der Strasse zum Haus.
     
Thema: Rohrdurchführung durch Kellerwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rohrdurchführung kellerwand

    ,
  2. abdichtung rohrdurchführung kellerwand

    ,
  3. Abdichtung von mauerdurchführung im erdreich

    ,
  4. rohrdurchführung kellerwand abdichten,
  5. gewölbedecke Medien Durchführung,
  6. Rohr durchführung keller,
  7. wasserdichte rohrdurchführung durch kellerwand für abwasser,
  8. Rohrdurchführungen für Kellerwand,
  9. kellerwand rohrdurchführung,
  10. kellerwandrohrdurchführung,
  11. rohrdurchführung keller
Die Seite wird geladen...

Rohrdurchführung durch Kellerwand - Ähnliche Themen

  1. Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten

    Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten: Guten Tag, wir sanieren unser Haus aus dem Baujahr 1978. Während der letzten Wochen hatten wir aufgrund des vielen Regens einen nassen...
  2. Kellerwand Rohrdurchführung Statik

    Kellerwand Rohrdurchführung Statik: Mir ist gestern im zuge der Planung der Künette eine andere Frage aufgetaucht. Und zwar wären es 3-4x DN63 Kabelschutzrohr, 1x 3/4" PVC...
  3. Undichte Rohrdurchführung im Altbau

    Undichte Rohrdurchführung im Altbau: Hallo, Ein Subunternehmer der Telekoxxx hat uns in unseren Altbau neue Leitungen gelegt. Dazu wurde im Keller ein Wanddurchbruch gemacht, der...
  4. Rohrdurchführung undicht (Brunnenschaum)

    Rohrdurchführung undicht (Brunnenschaum): Hallo! Der alte Besitzer hat damals im Keller ein Loch in die Kellerwand gemacht um das Rohr durchzuführen. Das Loch hat er leider nur mit...
  5. KG- Rohrdurchführung durch Kellerwand

    KG- Rohrdurchführung durch Kellerwand: Kann man dies als Regelgerechte Rohrdurchführung durch einen Wu-Betonkeller bezeichnen. Wie sollte eine fachgerechte Ausführung aussehen ? Es...