    Drainage und Fundamenterder/Potentialausgleich

    In der beigefügten Zeichnung habe ich mal die Situation unseres Hauses dargestellt.

    Die äußere Ringleitung (Fundamenterder) wurde beim Ausbaggern der Gruben für das Streifenfundament mindestens an einer Stelle durchtrennthttp://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/mauer.gif. Leider ist uns das erst später anhand der Fotos aufgefallen. Wie wichtig ist der äußere Ring, wenn der innere Ring ordentlich ausgeführt ist? Funktioniert die Erdung trotzdem? Welche Gefahren können dadurch entstehen?

    Außerdem ist auch die Drainageleitung durchtrennt worden. Das ist uns zwar schon am selben Tag aufgefallen und wir haben die Firma aufgefordert, die Drainage zu reparieren, allerdings haben die Arbeiter die Drainage nur an der geraden Stelle ordentlich verbunden, an der Ecke des Hauses, an der die Garage anschließt, scheint es aber nach den Fotos so, dass die Drainage nicht ordentlich verbunden wurde. Welche Probleme können dadurch entstehen? Es ist an einer ebenen Stelle - da soll später die überdachte Terrasse hin. Reicht es, wenn wir hinter der Garage eine weitere Drainage haben, die wir aufgrund einer Trockenmauer ohnehin machen wollen / müssen?

    Bilder:

    Drainageleitung:
    Hausskizze-Draufsicht-Drainage.jpg

    Fundamenterder/Potentialausgleich:
    Hausskizze-Draufsicht-Fundamenterder.jpg

    Beides durchtrennt:
    DSC_1303.jpg

    Für Eure hilfreichen Antworten schon vorab vielen Dank!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Drainage und Fundamenterder/Potentialausgleich

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Darwinn Beitrag anzeigen
    In der beigefügten Zeichnung habe ich mal die Situation unseres Hauses dargestellt.

    Die äußere Ringleitung (Fundamenterder) wurde beim Ausbaggern der Gruben für das Streifenfundament mindestens an einer Stelle durchtrennthttp://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/mauer.gif. Leider ist uns das erst später anhand der Fotos aufgefallen. Wie wichtig ist der äußere Ring, wenn der innere Ring ordentlich ausgeführt ist? Funktioniert die Erdung trotzdem? Welche Gefahren können dadurch entstehen?
    Wenn es sich um eine Bodenplatte handelt, die auf Grund einer Perimeterdämmung o.dgl. nicht erdfühlig ist, dann stellt der "innere Ring" ja nur den Potentialausgleich im Gebäude sicher. Der äussere Ring (Ringerder) wird auch mit Unterbrechung noch einen hinreichend geringen, (messtechnisch) nachweisbaren Erdungswiderstand aufweisen. Hier wäre aber im Zuge des Anbaus die Frage interessant, wie die Erdung des Anbaus mit dem Bestand verbunden wird?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    Warum verbindet ihr den Ringerder nicht einfach wieder miteinander? Wo ist das Problem?
    Wie groß ist denn die Bodenplatte? Ich habe gelernt, dass der Ringerder alle 20m mit dem Fundamenterder verbunden werden muss. Ich sehe in deiner Zeichnung nur eine Verbindung?
    Außerdem sollte der Ringerder soweit ich das verstanden habe, mind. 80cm tief eingebaut werden? Hier sieht es nach 30-40cm aus, wenn ich GOK - OK Bodenplatte annehme.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    Bad Camberg
    Beruf
    Fotograf
    Beiträge
    98
    Danke, die Bodenplatte besitzt keine Perimeterdämmung sondern es wurde nur eine dünne Folie unter gelegt. Der Anbau bzw. Garage (beides Betonbauteile also Fertiggarage) besitzt keine Erdung iim eigentlichen Sinne, sondern wird mit einer Stromleitung, welche vom Haus kommt angeschlossen ist alles im Anbau und Garage vorbereitet. Ich hatte auch Rücksprache mit dem Garagenlieferanten gehalten und der meinte man braucht da keinen sepearaten Erder.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    Bad Camberg
    Beruf
    Fotograf
    Beiträge
    98
    Nachtrag:

    Die Bodenplatte mißt 10x9 m. Die Streifenfundamente sind schon gegossen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    Ohne Perimeterdämmung unter der BoPla kann wohl auf einen Ringerder verzichtet werden, da der Beton im direkten Kontakt mit dem Erdreich ist. Hier reicht wohl nur der Fundamenterder. Aber ein Experte wird das wohl besser beantworten können!
    Meine Angabe ist ohne Gewähr
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    Bad Camberg
    Beruf
    Fotograf
    Beiträge
    98
    Unser Tiefbauer meinte das auch, sie haben bis vor kurzem keine Ringerder verlegt, sondern nur Fundamenterder.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von Darwinn Beitrag anzeigen
    Unser Tiefbauer meinte das auch, sie haben bis vor kurzem keine Ringerder verlegt, sondern nur Fundamenterder.
    Das sagt jetzt was über den Tiefbauer aus, wenn sich die entsprechende Norm und damit die Anschlussbedingungen der EVU bereits Ende 2014 geändert haben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    Das geht wohl nur bei Bauten ohne Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Aber auch hier, den Experten fragen!
    Nicht desto trotz hätte man es dennoch zumindest wieder miteinander verbinden können... Immerhin hast Du sicherlich auch
    für einen Ringerder bezahlt, oder etwa nicht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zum Thema: Abgesehen davon, dass ich weitere Fehler an der Bodenplatte sehe (Verstoß gegen bauaufsichtlich eingeführten EC2 und DIN 1045), muss bei dieser Ausführung der Ringerder hersgetellt werden. Der Ringerder darf auch nicht IN der Schotterschicht liegen, sondern erdberührt (dauerhaft feucht) drunter.

    Die Drainung muss natürlich wieder hergestellt werden, abgesehen davon, dass ein kokosumanteltes flexibles Drainrohr mit unbekanntem Lochanteil erstmal grundsätzlich das falsche Material ist und zusätzlich die Spül und Revisionseinheiten zu fehlen scheinen.

    Ich glaube zu ahnen, wer da baut.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    Bad Camberg
    Beruf
    Fotograf
    Beiträge
    98
    weitere Fehler an der Bodenplatte sehe (Verstoß gegen bauaufsichtlich eingeführten EC2 und DIN 1045

    verstehe nur Bahnhof
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Frag deinen Sachverstnd nach Mindestüberdeckung Beton und Verlegung von Abstandhaltern. Sollte er da nicht sofort aufschreien, schmeiß ihn raus und nimm jemanden, der Ahnung hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    Anhand des Fotos ist es sehr schwer die Betondeckung zu erkennen. Des Weiteren kann ich da wohl "Drunterleisten" bzw. Abstandshalter erkennen!? Oder siehst Du die etwa nicht? :P
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Ich kann sehr wohl erkennen, dass da keine 75mm Betonüberdeckung (Im Klartext 75mm hohe Abstandhalter) gegeben sind. Und ich sehe auch die Abstandhalter. Natürlich. Deswegen sehe ich auch, dass diese schlicht falsch verlegt sind.

    Für beides muss ich nicht ins Feld und auch nicht messen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    75mm??? Gut zu wissen... Ich dachte nomc = 50mm. Wieder etwas gelernt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen