Wanddurchbruch zwecks Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe

Diskutiere Wanddurchbruch zwecks Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bekomme eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, die nun für das Außenmodul einen Kellerwanddurchbruch benötigt (für 2x Glykosol und 1x Strom). Mein...

  1. #1 IboProf, 08.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Ich bekomme eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, die nun für das Außenmodul einen Kellerwanddurchbruch benötigt (für 2x Glykosol und 1x Strom). Mein Heizungsbauer hat mir nun die Hausaufgabe aufgegeben, eine Kernbohrung in der Kellerwand durchrühren zu lassen. Als Ø 100. Nun stellt sich mir die Frage, wie man das Loch gegen das spätere Beischütten mit Füllsand versiegelt. Ich dachte zuerst an einen Mehrspartenanschluss - diesen gibt es aber erst ab Ø 200. Wie ist hier die typische Handhabe? 100er KG-Rohr und anschließend dieses mit "einer Art" Dichtmasse ausfüllen?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aus was besteht die Wand?
    Lastfall?
    Welche Abmessungen haben die Leitungen? (Glykol deutet auf wasserführend hin, was höhere Querschnitte zur Folge hat als bei typ. Kältemittelleitungen)

    Es gibt Wand-/Mauerdurchführungen für 2 Rohre bis 22mm und 2 Elektroleitungen/-kabel bis je 10mm. Gesamtdurchmesser 100mm (gibt es auch in 150mm etc.). Die lassen sich auch in handelsübliche KG Rohre einsetzen.
    Die 22mm könnten bei einem EFH und je nach Rohr ausreichen (je nach Leistung der WP).

    Was bei Dir nun sinnvoll, oder gar notwendig ist, das kann man aus Deinem Beitrag nicht entnehmen. Einfach mit einer "Art Dichtmittel" zuschmieren wird aber nicht zum Erfolg führen.

    Hier findest Du auch noch ein paar Infos:

    http://www.bosy-online.de/Wanddurchfuehrungen.htm

    Die Hersteller der Wanddurchführungen liefern auch noch Datenblätter und Anwendungsinfos.
     
  3. #3 IboProf, 08.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Die Wand ist eine 36,5er Kalksandstein.

    Kennst du Hersteller deiner angesprochenen Mauerdurchführungen für 100er Durchmesser? Die in deinem Link genannte Firma Doyma bietet nur Ø200 an. Die habe ich nämlich für die Versorgungsleitungen genommen.

    Die Lösung mit der "Art Dichmittel" habe ich beim googlen gefunden. Wird sogar bei EFH praktiziert. Nur kenne ich die Bestandteile dieser Masse nicht.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Google Mauerdurchführung KG Rohr (zum Beispiel)
     
  5. #5 Gast56083, 08.01.2016
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    ich kanns jetzt auf die Schnelle nicht nachsachauen, aber wenn ich micht nicht täusche, gibts Mauerdurchführungen von der Firma ab DN 80 und auch in DN100.
    Ich habe selbst zwei im Keller für Wasserleitungen nach draussen und die sind definitiv nicht DN200
     
  6. #6 IboProf, 14.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Ich habe nun folgende Dichtung gefunden:

    cmt.jpg

    Diese wird in die Wand eingesetzt.

    cmt_t.jpg

    Und genau hier gibt es 2 Meinungen. Der Hersteller möchte mir zusätzlich dazu noch ein Futterrohr verkaufen, in das die Dichtung kommt. Ein (bekannter) Heizungsbauer legt typischerweise in die Wand ein einfaches KG-Rohr. Ist das Futterrohr notwendige Maßnahme oder unberechtigte Geldmacherei ?
     
  7. #7 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Die von Dir ausgewählte Ringraumdichtung ist für den Einbau in (wasserundurchlässigen) Stahlbeton gedacht. Die Öffnung kann sinnvoll mit einem eingelegten Futterrohr hergestellt werden, welches außenseitig geriffelt ist, oder mit einer Kernbohrung. Eine zuverlässig dichte Fuge zu einem einfachen KG-ist nicht herstellbar, dieses Vorgehen also nicht fachgerecht!


    mit skeptischen Grüßen!
     
  8. #8 IboProf, 14.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Als Basis dient ja eine Kernbohrung.
    Variante 1: 100er Dichtung in 100er KG Rohr in 100er Kernbohrung.
    Variante 2: 100er Dichtung in Futterrohr (Innendurchmesser 100, Außendurchmesser 160) in 200 Kernbohrung, der Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Futterrohr wird mit Mörtel beigefüllt.
     
  9. #9 Achim Kaiser, 14.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wie ist die 36,5 er KS Wand abgedichtet ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. #10 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Was so9ll denn die KB in KS? Das ist doch Gebastel! Es gibt passende Durchlässe mit Flansch.
     
  11. #11 IboProf, 14.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Die Wand hat außen eine doppelte Bitumendick Beschichtung. Und warum ist das Gebastel? Der Flansch benötigt ebenfalls eine Kernbohrung...? Die Kernbohrung wird so oder so benötigt.
     
  12. #12 Achim Kaiser, 14.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    In diese "Abdichtung" muss der Durchgang eingebunden werden.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  13. #13 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    z.B. hier wird das auf Seite 13 / 14 erklärt: http://www.doyma.com/fileadmin/user_upload/Allgemeine_Infos_DS/Technische_Grundlagen.pdf

    Vielleicht habe ich bei Dir irgendwas falsch verstanden?
     
  14. buzz01

    buzz01

    Dabei seit:
    13.06.2013
    Beiträge:
    116
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Nürnberg
    Ein "100er" KG-Rohr, welches eigentlich auf "DN110" hört, passt NIEMALS durch eine 100er Kernbohrung, da der Außendurchmesser eben 110mm beträgt.

    Dies nur am Rande - nicht dass es da Mißverständisse gibt...:e_smiley_brille02:
     
  15. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
  16. #16 IboProf, 18.01.2016
    IboProf

    IboProf

    Dabei seit:
    02.05.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    Ort:
    Alzey
    Vielen Dank für die Hilfe und die Links. Wäre jetzt nicht der Frost, würde ich direkt loslegen :)
     
Thema: Wanddurchbruch zwecks Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. was für rohre (art und durchmesser ) von luft —wasserwärmepumpe in den keller??

    ,
  2. wanddurchlass wärmepumpe

    ,
  3. wärmepumpe wanddurchbruch

    ,
  4. druchführung wärmepumpe undicht,
  5. außenmodul wärmepumpe im keller,
  6. kellerwanddurchbruch wärmepumpe,
  7. wärmepumpe durchbrüche,
  8. kernbohrung luftwärmepumpe,
  9. wärmepumpe außengerät kernbohrung,
  10. wandurchlass für wärmepumpe,
  11. kellerdurchbruch dn 110,
  12. luft luft wärmepumpe durchbrüche,
  13. Wärmepumpen durch kg-Rohr in Wand,
  14. luftwärmepumpen Leitungen durch wand,
  15. wärmepumpe kernbohrung,
  16. mauerdurchführung wasserleitung abdichten,
  17. rohre für Wärmepumpe Ausengerät,
  18. wand wärmepumpe leitung nach aussen,
  19. mauerdurchbruch abdichten,
  20. Wo soll Durchbruch für eine luftwärmepumpe,
  21. mauerdurchbruch lüftung abdichten,
  22. Durchbruch abdichtung,
  23. futterrohr Wasserleitung forum,
  24. Leitungen Wärmepumpe abdichten,
  25. kernbohrung alzey
Die Seite wird geladen...

Wanddurchbruch zwecks Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch

    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  2. Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten

    Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten: Hi zusammen, wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile...
  3. Wanddurchbruch an Außenwand

    Wanddurchbruch an Außenwand: Hallo Forums-Mitglieder, vorneweg, ich bin neu hier. Auf der Suche nach Informationen bin ich hier gelandet. Sollte ich also Informationen...
  4. Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2

    Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2: Hallo zusammen, wir sind stolze Besitzer eines Einfamilienhauses Baujahr 1956 geworden. Bei dem Haus handelt es sich um ein DDR Typenhaus LPG...
  5. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun

    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...