    Zwischensparrendämmung vor Verputzen?

    Hi,

    ich weiß die Diskussionen gab es schon öfter. Hab mir ziemlich viel durchgelesen und jeder sagt etwas anderes.

    Eigentlich war ich jetzt auf dem Standpunkt, dass ich wie folgt vorgehe:

    (Rohbau mit Dach inkl. Holzfaserplatten steht)

    1. Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse
    2. Fenster einbauen
    3. Leerrohre für Elektrik auf Boden.
    4. Wände verputzen
    5. Boden fertig machen (Dämmung, Heizung, Estrich...)
    6. Gipskartonplatten

    Jetzt hat mir der Trockenbauer gesagt, das hat er noch nie gesehen, dass vor dem Verputzen die Dampfbremse dran ist.
    Weil das wird nicht luftdicht, da bei meinen gerippten Porotonsteine nie die "Multen" ganz ausgefüllt werden, er braucht da eine saubere glatte Schicht (Putz) wo er die Dampfbremse sauber ankleben kann. Zudem hält der Putz nicht auf der Dampfbremse.

    Ich habe aber etz schon öfter gelesen, dass die Dampfbremse eingeputzt wird. Geht das nun oder nicht? Hält der Putz darauf?

    Er hat gesagt, er würde so vorgehen:

    1. Fenster
    2. Elektroverlegung
    3. Verputzen
    4. Boden (Estrich....)
    5. Zwischensparrendämmung
    6. Gipskartonplatten

    Meine Befürchtung ist, dass dann meine Holzfaserplatten ja "ungeschützt" sind und das ganze Wasser aus Estrich und Verputzen rein ziehen und evtl schimmelt??


    Kann mich hier ein Experte aufklären und eine Empfehlung geben?

    Vielen Dank.


    Gruß Michael.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Zwischensparrendämmung vor Verputzen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Dein Trocki soll sich um sein Gewerk scheren, wenn ihm die Fähigkeit fehlt um weiter als bis zum Ende seines Gewerkes zu blicken... Dein Vorgehen ist nicht verkehrt, gerade bei den jetzigen Temperaturen ziemlich sinnvoll.

    Du solltest im Anschlussbereich der Dampfsperre einen Glattstrich auftragen lassen, an diesen kann dann angeschlossen werden. Zeitgleich, bez. vor Einbringung massiver Feuchtigkeit sollte mittels eines Unterdrucktestes auf Leckagen geprüft werden. Nicht verwechseln mit dem Blower Door Test der n Druckdifferenzmessung macht (n50). Ist zwar das selbe Verfahren aber unterschiedliche Ziele!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Achso, bevor ich es vergesse: Poroton-Steine - so sie denn einbindend sind! - müssen unbedingt vorher gedeckelt werden. (Mörtelauftrag z. B., vollflächig)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Gast943916
    Gast
    Was'n los Jan? Bist recht agressiv in letzter Zeit....

    aber mit deinem Kommentar liegst du richtig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Bin ich das? Alles gut, so lang mein Team morgen ins Championship Game zieht und im Feb. im Superbowl steht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    München
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    145
    Vielen Dank für die Infos...

    Und was ist mit der Aussage, man kann nicht auf die Dampfbremse putzen? Das hält da drauf nicht?

    Deckeln bedeutet auf der obersten Mauerschicht eine Mörtelschicht ziehen?
    Benötige ich das auch wenn ich durchgehend einen Ringanker habe?


    20151223_120807.jpg20160115_160142.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    So lange die Durchdringungen unterhalb des Ringankers liegen ist das erst Mal problemlos. Sobald da aber durch- und/oder angebohrt wird ist das durchaus problematisch. Ich würde sie grundsätzlich deckeln lassen oder die DS über die Innenwände hin wegziehen und nur an den Außenmauerwerken anschließen.

    Es gibt einputzbare Klebebänder. Dehnungsschlaufe nicht vergessen! Klebeband dann auf den Glattstrich kleben - das sollte bis zum Einputzen ausreichend luftdicht sein. Glattstrich sagt das Wort ja schon, was man darunter verstehen sollte
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    12.2014
    Ort
    RP
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    1,715
    Alles schön und gut ..

    Natürlich hält auf der Folie kein Putz !

    Wenn es sein muss ,kann man das aber lösen ..

    Dann muss aber sauber verputzt werden und vorher sehr sauber abgeklebt werden und davor mit Hirn geplant werden.

    Und da TB eigentlich ein wenig Ahnung von DB haben sollten ...

    Ist der Tipp von Kalle mit dem Glattstrich mal gar nicht so schlecht.
    Oder mehr Kleber auftragen ,das die Lücken auf dem Stein gefüllt sind ..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Zitat Zitat von jodler2014 Beitrag anzeigen
    Oder mehr Kleber auftragen ,das die Lücken auf dem Stein gefüllt sind ..
    DAS wird mit Ansage in die Hose gehen 1. entgegen der Herstellervorschriften/ DIN und 2. wird man das nicht sauber hin bekommen, 3 Anpressleiste?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    12.2014
    Ort
    RP
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    1,715
    Ok ,dann einigen wir uns auf "ausreichend " Kleber auftragen !?

    Ausnahmen bestätigen die Regel ..

    Oder müssen jetzt Alle, die hier mitlesen und mit Rillen-Ziegel gebaut haben um die Luftdichtigkeit und möglichen Bauschäden durch " mangelhafte " DB mit Schäden rechnen ..

    Dann setzt man sich mal an einen runden Tisch !

    Und dann sprechen wir den Eli mal direkt darauf an ,warum er sein Rohr mit Kabelbindern an die Heizungsrohre oder HT-Rohre vertüddelt..

    Oder der TB kategorisch die Elekto- Leitungen so gut schützt ,dass der Eli erst mal die halbe Dämmung aus einem 68mm großen Loch entfernen muss ,um dann mit viel Geschick und Können die Leitungen wieder an das Tageslicht bringt..

    Und dann unterhalten wir uns später ..viel später um Normen ,denn die kennt eh nur die Hälfte ..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Zitat Zitat von jodler2014 Beitrag anzeigen
    Ok ,dann einigen wir uns auf "ausreichend " Kleber auftragen !?

    Ausnahmen bestätigen die Regel ..
    Nö, da es schlicht und ergreifend in meinen Augen mangelhaft ist. Da wo ich Kleber nutzen MUSS, muss ich überlegen aber wo ich ihn nicht brauche muss ich ihn auch nicht verwenden.
    Oder müssen jetzt Alle, die hier mitlesen und mit Rillen-Ziegel gebaut haben um die Luftdichtigkeit und möglichen Bauschäden durch " mangelhafte " DB mit Schäden rechnen ..
    Freiheitsbrief nach dem Motto "sieht scheiße aus, ging aber nicht besser?" So wird es in den Köpfen nie ankommen, wenn ich mir denke, da wird schon nix passieren.

    Und dann sprechen wir den Eli mal direkt darauf an ,warum er sein Rohr mit Kabelbindern an die Heizungsrohre oder HT-Rohre vertüddelt..
    Was haben Rohre generell einbindend zu suchen? Richtig, nix!

    Oder der TB kategorisch die Elekto- Leitungen so gut schützt ,dass der Eli erst mal die halbe Dämmung aus einem 68mm großen Loch entfernen muss ,um dann mit viel Geschick und Können die Leitungen wieder an das Tageslicht bringt..
    s. o. Es haben Kabel, Rohre oder sonst was hinter der DS nix zu suchen. Unvermeidbare Durchdringungen okay, aber Kabel finden in der UK ausreichend Platz. Die nötigen Durchdringungen werden dann entsprechend mit vorgefertigten Manschetten abgedichtet.

    Und dann unterhalten wir uns später ..viel später um Normen ,denn die kennt eh nur die Hälfte ..
    Die Norm ist ein Denkprozess - Planung beginnt am Anfang, demzufolge wäre es Grund verkehrt, wenn man sich am Ende darüber unterhält. Und das dies nur die Hälfte kennt ist im Zweifel nicht das Problem des Bauherren/ Kunden sondern des Meisters/ Geselle.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    wenn die massnahmen jetz ablaufen sollen würde mich mal interessieren was da für eine dampfbremse eingebaut werden soll/wird.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen