Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt

Diskutiere Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo WIr haben eine Gastherme vom Hersteller Vail... mit Steuerung anhand von der Außentemperatur. Nun haben wir folgendens Problem. Wenn...

  1. #1 Lordzcyber, 20.01.2016
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Hallo

    WIr haben eine Gastherme vom Hersteller Vail... mit Steuerung anhand von der Außentemperatur.
    Nun haben wir folgendens Problem.
    Wenn wir eine Wunschtemperatur von 21°C eingestellt haben.
    Sind draußen +5 dann haben wir eine Raumtemperatur von 20°C
    Sind draußen -5 dann haben wir eine Raumtemperatur von 23°C

    Gestern bei -10°C waren dann auch gleich mal 24°C im Wohnzimmer

    Je Kälter es wird, desto höher wir die Raumtemperatur (Thermostate sind alle voll aufgedreht)

    Ich habe bereits an der Heizkurve herumgespielt, dort kann ich jedoch nur die Heizkurve an an sich ändern.
    Nun habe ich bereits gelesen, dass man eigentlich die Steil oder Neigung ändern müsste, damit bei milderen Temperaturen die Heizkurve mehr nach oben krümmt und bei kälteren Temperaturen flacher verläuft.

    Solche Parameter gibt es jedoch nicht bei der Steuerung.
    Nun könnte ich je nach Außentemperatur bzw. Wetterprognose die Wunschtemperatur senken oder erhöhen, was jedoch etwas nervend ist
     
  2. #2 Achim Kaiser, 20.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die "Steilheit" der Heizkurve ist zu hoch. Deswegen bei "kalter" Witterung zu viel Leistung - Heizkurve senken z.B. von 1.20 auf 1.00, dann verläuft sie flacher.

    Wenn es dann insgesamt zu warm oder zu kalt ist mit der Raumtemperaturanforderung ausgleichen.

    Was ists denn für ne Regelung ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 Lordzcyber, 20.01.2016
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Systemregler multiMATIC 700

    Die Heizkurve steht aktuell bei mir auf 0,7. Werksseitig war sie auf 1,2. Diese habe ich jedoch durch Testen, ob die Räume bei voll aufgedrehten Raumreglern noch ihre Wunschtemperatur erreichen, gesenkt.
     
  4. #4 Achim Kaiser, 20.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Absenken auf 0.50 - 0.55 und Raumtemp auf 21 Grad.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 kunig30, 20.01.2016
    kunig30

    kunig30

    Dabei seit:
    17.11.2014
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prüfingenieur
    Ort:
    Prien
    Steilheit (deutlich) senken, dafür Parallelverschiebung anheben. Sonst wird's bei positiven Temperaturen nämlich noch kälter.
     
  6. #6 Lordzcyber, 20.01.2016
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Das ist ja das Problem. Es gibt keinen Parameter Steilheit in der Steuerung.
    Ich kann nur WUnschtemperatur und den Wert für die Heizkurve einstellen (0,7)
     
  7. #7 Achim Kaiser, 20.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wert der Heizkurve = Steilheit :)
    Raumtemperaturwert = Parallelverschiebung :)

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. #8 Gast56083, 20.01.2016
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    die Wunschtemperatur ist idR quasi die Parallelverschiebung bzw. der Fußpunkt.
    Also mal grob annähren. z.B. 0,5 & 22°
    Alternativ die RT auf Wunschtemp stellen. Bei Gas ist der Mehrverbrauch durch "zu hohe" Vorlauftemp. sehr überschaubar...
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Heizkörper oder Flächenheizung?
     
  10. #10 Gast56083, 20.01.2016
    Gast56083

    Gast56083 Gast

  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Danke.

    Bei Flächenheizung werden selbst die 0,5 vermutlich zu hoch sein. Hier bewegt man sich eher im Bereich 0,3. Ich möchte nicht wissen mit welchen Heizwassertemperaturen die FBH bei 0,7 beaufschlagt wurde.
     
  12. #12 Lordzcyber, 20.01.2016
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Vorlauf war 37°C bei Wunschtemperatur 21°C und Raumtemperatur bei 23-23,5°C

    Also nehm ich die Heizkurve noch weiter runter und erhöhe die Wunschtemperatur etwas.

    mhh sollte sowas normal nicht der Heizungsbauer einstellen oder ist es normal das Heizungen fast mit Werkseinstellung übergeben werden?
    Sicherlich kann der Heizungsbauer im Herbst, wenn er die Heizung einbaut, wissen welche die richtige Heizkurve ist, aber es gibt doch sicherlich Richtwerte.
    Bsp: normal gedämmtes Haus mit Fußbodenheizung = Heizkurvenwert 0,7

    Jemand der kein interesse für sowas hat, fährt dann seine Heizung immer mit einer Heizkurve von 1,2 und verbraucht viel zu viel Energie.
     
  13. #13 Achim Kaiser, 20.01.2016
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wie wäre es das schrittweise auszuprobieren und nicht immer gleich von einem Extrem ins andere zu pilgern.
    Nach jeder Änderung der Einstellungen sollte sowieso erst mal 1 bis 2 Tage beobachtet werden was passiert.
    FBH´s sind träge ...

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. #14 Gast56083, 20.01.2016
    Gast56083

    Gast56083 Gast

    "Werkseinstellung" Heizkurzve 1,2 bei FBH ist mMn fast schon fahrlässig vom HB.
    FBH im Neubau kann man schon i-wo zw. 0,3 und 0,5 sehr sicher ansiedeln.
    Ob jetzt 0,4 und Niveau -2,-1,0,1,2 oder oder oder das kann nicht der Heizi machen sondern der Betreiber selber optimieren wenn er möchte.

    Wenn Du wirklich 21° im Zimmer haben möchtest, würde ich auch mit 0,4 versuchen und über die "Wunschtemp" (= Parallelverschiebung) hintrimmen.
     
  15. #15 mastehr, 20.01.2016
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Scheint normal zu sein. Meine Heizkurve war immerhin auf 0,86 runtergedreht; ich fahre jetzt 0,36. Mit der standardmäßíg aktivierten Nachtabsenkung funktioniert 0,36 natürlich nicht.
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der ganz normale Wahnsinn, nicht erst seit heute. Dann spart man sich noch den Temperaturbegrenzer am FBH Rohr, schließlich kostet der ja Geld, und schon isses passiert.

    Bauherr freut sich zuerst, schließlich ist der Fußoden ja richtig warm, und dann dauert es nicht lange bis die Fliesen durch die Gegend fliegen. Habe ich vor gut 10 Jahren in einem Neubaugebiet erlebt.
     
  17. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.577
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Das mit dem nicht richtig einstellen liegt zumindest meiner Meinung nach viel bei den Chefs, entweder weil sie den Angestellten nicht genug Zeit für die Arbeit geben, oder weil sie schnell Geld machen wollen.

    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
     
  18. #18 Ritterjamal, 21.01.2016
    Ritterjamal

    Ritterjamal

    Dabei seit:
    08.04.2010
    Beiträge:
    479
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Kösching
    Kenn ich, als wir noch Gas hatten, war die Therme auch Standartmäßig auf 1,2 eingestellt. Hatte mich damals im ersten Winter gewundert warum gerade bei -2 Grad die Heizung mit 38 Grad in den Boden donnert. Ging teils auf 43 Grad hoch. Frage nicht wie warm der Boden und vor allem die Räume waren. SAUNA!

    Bin dann zum Schluss bis auf 0,5 runter. Dann hat es gepasst.
     
  19. #19 abcdefg2014, 22.01.2016
    abcdefg2014

    abcdefg2014

    Dabei seit:
    14.01.2014
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Schwaben (Bayern)
    Eine allgemeine Frage zu dem Thema: sind diese Parameter und Werte bei jedem Hersteller in dieser Größenordnung oder gelten die nur für den angefragten Hersteller?


    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
     
  20. #20 Lordzcyber, 22.01.2016
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Ich hab die Heizkurve jetzt auf 0.45 gesetzt und die Wunschtemperatur auf 22.5.

    Heute früh hat das Thermometer im Wohnzimmer 22.6 °C angezeigt. Der Vorlauf hatte 40°C bei einer Außentemperatur von -12.5°C

    Das sieht ja erst mal gut aus oder?
     
Thema: Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizungseinstellung bei wärme zu kalt bei kälte gut

    ,
  2. heizungsregelung bei plusgraden nit warm genug

    ,
  3. Heizung bei Kälte zu warm

    ,
  4. heizkurve draußen kalt drinnen zu warm ,
  5. heizkurve zu kalt wenn wärmer,
  6. fussbodenheizung bei Kälte zu warm ,
  7. Heizung bei warmen Temperaturen zu kalt,
  8. therme heizt bei wärme sehr gut bei kälte schlecht,
  9. An warmen Tagen Vorlauf kalt,
  10. Je kälter desto wärmer im Haus ,
  11. heizung Minusgrade zu heiß,
  12. heizung an warmen tagen zu kalt,
  13. minusgrade zu warm heizung,
  14. fußbodenheizung wir zu warm bei minus graden,
  15. heizung bei Minusgraden zu warm,
  16. heizung bei milder temperatur zu kalt,
  17. heizung bei kalten Temperaturen zu warm,
  18. fussbodenheizung wenn es kalt ist zu warm,
  19. bei kälte Heizkörper kalt bei wärme warm,
  20. Heizung wenn es draußen wärmer wird wird es drinne kälte,
  21. draußen kalt drinnen kalt heizkurve,
  22. warum ist die fußbodenheizung kalt wenn es außen warm ist,
  23. ölheizung zu kalt bei warmen Wetter,
  24. fußbodenheizung wunschtemperatur,
  25. fussbodenheizung bei waren temperaturen zu kalt
Die Seite wird geladen...

Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt - Ähnliche Themen

  1. Parkett halb auf FuBo Heizung halb auf kaltem Estrich

    Parkett halb auf FuBo Heizung halb auf kaltem Estrich: Hallo zusammen, wir haben unsere Planung für die Wohnküche gemacht. Plan war eigentlich, dass hinter der Kücheninsel Fliesen liegen, ab Theke...
  2. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?

    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  3. Kessel warm - Heizung kalt

    Kessel warm - Heizung kalt: Guten Morgen zusammen! Ich weiß Tipps für "Heimwerker" gibt es hier nicht, doch das aktuelle wäre eine kleine Notsituation... Mein Buderus...
  4. Fussbodenheizung kalt ;-((

    Fussbodenheizung kalt ;-((: Hallo Fachmänner, bräuchte dringend einen guten Rat/Tipp was ich machen könnten, damit meine Fussbodenheizung wieder vernüftige Wärme liefert....
  5. Dachboden - bewohnt - keine Heizung - SEHR KALT

    Dachboden - bewohnt - keine Heizung - SEHR KALT: Hallo liebe Leute, ich bin neu hier im Forum und wollte mal eine Frage stellen. Meine Eltern haben ein Haus gekauft, in dem leben wir seit...