Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Wirtschaftsjurist
    Beiträge
    4

    Frage Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?

    Hallo Experten,
    ich habe eine Frage zu meinem Bauvorhaben, welches in einer Woche geplant ist.
    Wir wollen einen Raum im Haus verändern und dafür soll eine Innenwand mit ca. 1,30m Länge „gemauert“ werden. Diese wird nicht tragend.
    Ich dachte beim Mauerwerk an 11,5cm Porenbeton, da einerseits als Nicht-Profi leichter zu verarbeiten und andereits weil die anderen Wände auch diese Stärke aufweisen.
    Darin soll dann eine Tür mit einer Innenbreite von 75cm eingesetzt werden.
    Nun wollte ich für die Tür einen Flachsturz (125/11,5cm) aus Porenbeton nehmen. Dieser ist leider bei uns nirgendwo kurzfristig zu bekommen. Stattdessen überlege ich, ob ich auch einen Stahlbetonsturz (125/11,5cm) nehmen könnte. Dieser wäre in den Baumärkten vorrätig.
    Gibt es da Probleme oder kann ich den Stahlbetonsturz gefahrlos benutzen?
    Über den Sturz kommen dann noch 2-3 Reihen Porenbetonsteine.

    Würde mich über eine Einschätzung oder Alternativen sehr freuen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    naja ich glaub, dass da eher der preisunterschied die triebfeder für den thread ist.
    gefahrlos benutzen?
    ob du das gefahrlos hinbringst weiss ich nicht aber machen geht.
    Innenwand mit ca. 1,30m Länge „gemauert“ werden. Diese wird nicht tragend.
    und ob die wandvorlage mit türöffnung, wenn der wind die tür mal zuschlägt, so ohne wackeln stehen bleibt da bin ich auch nicht so sicher.

    gruss aus de pfalz


    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Wievielseitig wird die Mauer gehalten sein?
    Wie erfolgt die Anbindung am Bestand?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Wie wird der nichttragende Deckenanschluß ausgebildet? Und weshalb baut man eine nichttragende Innenwände aus Porenbeton statt als Trockenbau? Um besonders schlechten Schallschutz zwischen den Räumen zu haben?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Wirtschaftsjurist
    Beiträge
    4
    Wie wird der nichttragende Deckenanschluß ausgebildet?
    2-3cm Dämmstreifen zwischen Wand und Decke, um das ganze zu entkoppeln.

    Wievielseitig wird die Mauer gehalten sein?
    Wie erfolgt die Anbindung am Bestand?
    Die Wand wird an beiden Enden mit Mauerankern an den Bestand angebunden.

    Und weshalb baut man eine nichttragende Innenwände aus Porenbeton statt als Trockenbau?
    Trockenbau? Sprich Profile mit Gipskartonplatten? Ich bin davon nicht so überzeugt. Da ist es später immer schwer, etwas dran zu Dübeln.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,799
    Ich bin davon nicht so überzeugt.
    weil dich der bessere Schallschutz abschreckt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Gipser Beitrag anzeigen
    weil dich der bessere Schallschutz abschreckt?
    Bei noch dazu geringerer Wandstärke?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Denn1979 Beitrag anzeigen
    2-3cm Dämmstreifen zwischen Wand und Decke, um das ganze zu entkoppeln.
    Und wie sieht das dann in fertig aus? Ich Trau mich sowas nur in Technikräumen in Untergeschossen.

    Zitat Zitat von Denn1979 Beitrag anzeigen
    Die Wand wird an beiden Enden mit Mauerankern an den Bestand angebunden.
    Also dreiseitig gehalten, okay.

    Zitat Zitat von Denn1979 Beitrag anzeigen
    Trockenbau? Sprich Profile mit Gipskartonplatten? Ich bin davon nicht so überzeugt. Da ist es später immer schwer, etwas dran zu dübeln.
    Nö, mit dem passenden Befestigungsmittel nicht, außer vielleicht Hängeschränke für Geschirr.


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    porenbeton + diy + baumarkt = passt doch.
    ist doch egal, dass da noch putz drauf muss und das ganze mehr dreck gibt.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2013
    Ort
    haan
    Beruf
    Bautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister seit 1976
    Beiträge
    1,091
    "Denn2

    mach das mit Trockenbau, ein Paar Kanthölzer, Schrauben, Winkel , Gipskartonplatten,Dämmung

    geht schneller....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von Gipser Beitrag anzeigen
    weil dich der bessere Schallschutz abschreckt?
    nein, weil da kein stahlbetonsturz reinpasst!

    duckenundganzschnellwegvonhier
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bodensee
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,116
    Mensch, lasst den Mann doch mit Eimer und Schäufelchen spielen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Braunschweig
    Beruf
    Wirtschaftsjurist
    Beiträge
    4
    naja ich glaub, dass da eher der preisunterschied die triebfeder für den thread ist.
    Unterschied beträgt nur ca. 8 Euro, ist also nicht ausschlaggebend. Flachsturz ist einfach nicht vorrätig.

    Hab mich jetzt für ne Trockenbauwand entschieden, bzw. mich überzeugen lassen.
    7,5cm Ständerprofil und mit 12,5mm Platten doppelt beplankt, damit auch mittelschwere Lasten montiert werden können.

    Danke für die rege Beteiligung!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen