Fußbodenheizung Mischer

Diskutiere Fußbodenheizung Mischer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo nochmal. Verschiedene Angebote für unsere Fußbodenheizung (Einbau an betehendes System mit "normaler" Heizung) und verschiedene Meinungen...

  1. #1 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo nochmal.
    Verschiedene Angebote für unsere Fußbodenheizung (Einbau an betehendes System mit "normaler" Heizung) und verschiedene Meinungen von den Fachleuten.
    Nun interessiert mich eure Meinung:
    Zum Regeln und Mischen:
    - ein komplettes Festwertregelset
    besteht aus:

    Hocheffizienzpumpe eco mit einem EEI (Energie-Effizienz-Index) von <0,23
    3-Wege Mischventil, Rückflussverhinderer und Regulierventil
    Thermostatkopf mit Fühler 20-50 °C
    Thermometer
    Sicherheitstemperaturwächter

    Oder quasie alles einzeln.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wieviel FBH Fläche?

    Ein Festwertregelset ist keine richtige FBH, da die Temperatur nicht witterungsgeführt wird. Man muss als über eine ERR "regeln".
     
  3. #3 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo, ca 120qm. Der bestehende Brenner hat einen Außenfühler....
     
  4. #4 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Aber das erklärt nun auch das der Eine solch einen Fühler und Steuerung mit im Angebot hatte und der Andere nicht.
    Wird solch eine Steuerung nicht überbewertet?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, was bedeutet überbewertet? Heutzutage ist es üblich, dass der Heizkreis und die Heizflächen witterungsgeführt werden. Das ist auch sinnvoll, denn wozu sollte man mit einer hohen Temperatur in einen FBH Kreis fahren um ihn mit der ERR ständig an und aus zu schalten, nur um zu verhindern, dass zu viel Wärme in den Raum kommt?

    Das wäre genau so wie wenn Du das ganze Jahr über mit 70°C in die Heizkörper fährst, und wenn es zu warm wird, dann drehst Du mit dem Thermostat den Heizkörper zu. Wird es dann wieder kälter, dann drehst Du wieder auf, usw. usw. Eine bessere Strategie ist, nur so viel Energie in die Heizflächen pumpen wie nötig ist, und die ERR (bzw. Heizkörperthermostat) dient dann nur noch als Notbremse.

    Bei einer Gastherme ist das weniger kritisch, aber bei einer WP macht das schon einen gewaltigen Unterschied.
     
  6. #6 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Super,danke für die Erklärung. Haben ja ne Gastherme ,diese hat einen Außentemperaturregelung.
    Trotzdem wichtig für uns?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber klar doch, denn es geht ja um die Regelung für den Heizkreis. Vielleicht kann die Regelung Eurer Gastherme einen 2. Heizkreis verwalten, dann müsste man nur noch die Erweiterung (Mischer, Pumpe) hinzufügen, und schon könnte man damit die FBH anfahren.
     
  8. #8 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Super,das sind tolle infos. Da wissen wir was wir noch besprechen müssen. Und ich werde mal fragen ob unsere Heizung das kann. Noch ne Frage zum Verständnis,zweiter Heizkreis sagt doch nur aus das die Temperatur etc. getrennt geregelt wird, Wasser benutzen sie das gleich,oder?
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja. Du kannst Dir das so vorstellen, dass nach der Gastherme Vorlauf und Rücklauf aufgeteilt werden, den einen Kreis kann die Therme meist direkt ansteuern, für den zweiten Kreis hat man dann zusätzlich einen Mischer der vom Regler der Therme geregelt wird. So kannst Du dann Heizkreis 1 so einstellen, dass die Vorlauftemperatur beispielsweise zwischen 40°C und 55°C liegt (je nach Außentemperatur) und für den 2. Heizkreis sorgt der Mischer dafür, dass die Vorlauftemperatur zwischen 25°C und 35°C liegt.
    Beide Kreise werden also abhängig von der Außentemperatur, aber (weitestgehend) unabhängig voneinander, geregelt.

    Wichtig ist dann noch die Planung der FBH-Flächen, aber das wäre ein anderes Thema.
     
  10. #10 Dennis2015, 18.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Nochmal dank für die Erklärung.
    Vielleicht kannst du mir auch folgendes erklären. Ein Heizungsbauer meinte wir bräuchten zwei Kreise damit die Heizkörper nicht rosten...das verstehe ich nicht ganz wenn es doch trotzdem das gleiche Wasser ist...
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der meinte sicherlich eine Trennung zwischen Kesselkreis und Heizkreis. Vermutlich hat er befürchtet, dass durch die FBH Rohre Sauerstoff eingetragen wird. Dagegen hilft der Einsatz von Verbundrohren (was anderes würde ich als FBH sowieso nicht nehmen).
    Oder er hat Angst vor Materialunverträglichkeit zwischen Kessel und Heizkörpern, aber das hätte nichts mit der FBH zu tun.
     
  12. #12 Dennis2015, 20.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Blöde Frage, sind Verbundrohre die mit Alu drin oder auch diese Kunstoff 5schicht Rohre (die werden als Sauerstoffundurchlässig beworben...)?
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein Blick in die technischen Unterlgen sollte weiterhelfen. Viele Rohre werden "nur" als Diffusionsdicht nach DIN 4xxx spezifiziert. Diese fordert aber nur < 0,1 mg/l·d bei 40°C.
    Bei einer Alu-Sperrschicht kann man davon ausgehen, dass Sauerstoffdiffusion völlig unterbunden wird. Wir reden dann nicht mehr von mg/l·d (bzw.g/m³·d ) sondern von µg/m³·d also anstatt 0,1g/m³d sind es 0,3mg/m³d.

    Es bleiben aber noch weitere Schwachstellen der Heizungsanlage, das ist klar.

    Nehmen wir mal eine FBH für ein typ. EFH, irgendwas um die 150 Liter Wasserinhalt. Nach "Norm" wäre die Anlage bei < 0,1 mg/l·d, bzw. < 0,1 g/m³·d noch sauerstoffdicht. Trotzdem würden täglich 15mg O2 in das Heizwasser gelangen, über´s Jahr gesehen also irgendwas knapp über 5gr. Diese 15gr müssten zu den anderen Schwachstellen (Entlüfter etc.) addiert werden. Nimmt man stattdessen Alu-Verbundrohr, dann reden wir über etwa 15mg pro Jahr oder darunter, also vernachlässigbar.

    d.h. Bei einem Aluverbundrohr kann das Rohr selbst als Quelle für Sauerstoffeintragungen an sich ausgeschlossen werden.
     
  14. #14 Dennis2015, 22.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo!
    Super, danke, da weiß´ich wo ich hinschauen muss und habs auch gefunden : -)

    Mal so ne theoretische Frage, über welche Zeit ca. rechnen wir hier bis die Heizkörper dann durchgerostet sind, bzw. ist nur das Problem das die Heizkörper kaputt gehen oder wird durch den gelösten Rost im Heizungswasser alles in mitleidenschaft gezogen? Besonders die Rohre der Fußbodenheizung, bleiben die heil?
    Viele Grüße und nochmal besten dank.
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Den FBH Rohren macht das nichts. Wie lange die Heizkörper halten, das kann man nicht beantworten. Hängt auch davon ab, wie dicke Bleche verwendet wurden, ob es an irgendwelchen Verbindungen Schwachstellen gibt, usw.
    Auch der Wärmetauscher des Wärmeerzeugers könnte vorher die Grätsche machen. Rost, Rückstände, können sich natürlich in der ganzen Anlage bemerkbar machen. Normalerweise gilt, der Schwächste verliert (zuerst). ;)
     
  16. #16 Dennis2015, 22.02.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Ok, aber letzendes, wenn wir uns für einen Anbieter entscheiden der die Meinung hat, zwei Kreise oder Aluverbund seien nicht nötig (Aluverbund würde sich sehr schwer verlegen lassen?! weil enge Schlafen schwierig seien) ist das schlimmste was uns passieren kann das wir im Keller komponeten austauschen müssen und wenigstens nicht den Boden aufstemmen müssen.
    Vielen Dank
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Alu Verbundrohr ist etwas schwieriger zu verlegen, das ist richtig, vor allen Dingen wenn es sehr kalt ist. Ich hatte damit aber noch nie Probleme, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht jeden Tag eine FBH verlege.
    Man muss halt mit Plan vorgehen und nicht wild die Rollen durch die Gegend werfen, dann lässt sich auch Verbundrohr sauber abrollen und auf den Tackerplatten (oder Noppen) befestigen.
     
  18. #18 Dennis2015, 02.03.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo nochmal,
    also, wir werden auf nummer sicher gehen und Aluverbundrohr nehmen.
    Nun sind wir uns noch nicht ganz einig was die Regelung angeht. Leider sind die Fachleute von denen wir Angebote erhalten haben da auch unterschiedlicher Meinung.
    Nr.1 meint ein komplettes Festwertregelset würde reichen, er würde da einmal die Temperatur einstellen und dann würden wir alles über die Raumthermostate regeln
    Nr. 2 bietet eine Pumpengruppe mit Steuerung an.

    Könntet ihr mir bitte erklären
    zu 1. es wurde ja schon geschrieben dies sei keine "richtige Fußbodenheizung". Warum nicht, wo ist das Problem?

    Der Vorlauf ist dann konstant z.B. auf 35C°. Sehe ich das Richtig, bei einem starken Temp Abfall kann es dann sein das die Fußbodenheizung die z.B. 20Grad im Wohnzimmer nicht schafft?
    Und bei einer Regelung mit Außenfühler würde dann automatisch die Vorlauftemperatur erhöht?

    Macht der Mischer denn eigendlich zu wenn die entsprechende Temeperatur erreicht wurde? So das unsere Gastherme sozusagen das Wasser von der Fußbodenheizung dann nicht erwärmen muss?

    Wenn wir also bei Nr1. die Vorlauftemperatur deutlich höher legen um Temperaturabfälle zu vermeiden, würden wir sinnlos mehr verbrauchen?
    Viele Grüße
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei einer Festwertregelung muss der Kreis mit einer Übertemperatur versorgt werden damit überhaupt etwas geregelt werden kann. Dann greifen Raumthermostate ein, die die einzelnen FBH Kreise schließen. Man regelt also nicht über die Leistung (Temperatur) sondern über die Energiemenge (Leistung *Zeit). Die zweite Variante hat noch den Nachteil, dass hier die Trägheit des Systems mit rein spielt. Bis Dein Raumthermostat bemerkt, dass es zu warm wird, ist der Boden schon mit hoher Temperatur "geladen".

    Wenn es nichts mehr zu regeln gibt, dann schließt der Mischer. Der Vorlauf fließt direkt in den Rücklauf und dann wieder zur Therme, die das bemerkt (Temperaturerhöhung), und dann abschaltet.
     
  20. #20 Dennis2015, 02.03.2016
    Dennis2015

    Dennis2015

    Dabei seit:
    09.03.2015
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo, uhi, danke für die schnelle Antwort.
    Also würde eine Festwertregelung ggf. auch mehr Verbrauchen, richtig?
     
Thema: Fußbodenheizung Mischer
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. mischer fbh aussentemperatur geregelt

    ,
  2. fußbodenheizung mischer

    ,
  3. festwertregelset pumpe erklärung

    ,
  4. mischer fußbodenheizung,
  5. fußbodenheizungsmischer,
  6. fußbodenheizung mischer regelung,
  7. wozu festwertregelset,
  8. fußbodenheizung vorlauftemperatur mischer,
  9. bodenheizung mischer,
  10. fußbodenheizung mischer reich,
  11. fußbodenheizung altbau mischer,
  12. fussbodenheizung sicherheitstemperaturwächter fbh fehlermeldung
Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung Mischer - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien

    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Mischer bei Fußbodenheizung wirft Fragen auf

    Mischer bei Fußbodenheizung wirft Fragen auf: Hallo liebe Bauexperten, wir sind Anfang des Jahres in unser Haus eingezogen und kommen irgendwie noch nicht hinter das Geheimnis der...
  4. Zweifamilienhaus mit Fußbodenheizung und Heizkörpern ohne Mischer

    Zweifamilienhaus mit Fußbodenheizung und Heizkörpern ohne Mischer: Hallo, unser Zweifamilienhaus ist 12 Jahre alt und wir haben seit 12 Jahren Probleme mit der Heizung. Wir haben eine Vaillant...