Fehler in der Genehmigungsstatik

Diskutiere Fehler in der Genehmigungsstatik im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wer kann mir helfen? Es liegt für einen Dachgeschossausbau eine Baugenehmigung vor mit der dazugehörigen Statik. Nach Prüfung durch den...

  1. Anett

    Anett Gast

    Wer kann mir helfen? Es liegt für einen Dachgeschossausbau eine Baugenehmigung vor mit der dazugehörigen Statik. Nach Prüfung durch
    den Prüfstatiker wurden 10-12 Punkte festgestellt, die der Statiker nach-
    weisen muß, u. a. auch die Querverteilung der Wohnräume. Diese sollen
    nach aussage des Prüfstatikers 2,0 kN/ m² betragen. Der Statiker hat
    nur mit 1,5 kN/ m² gerechnet.

    Der Statiker weist eine Überarbeitung ab und fordert nun eine Aus-
    führungsstatik. Ist das rechtens?

    Meiner Ansicht müßte er die beanstandeten Punkte lt. dem Prüfbericht
    unentgeltlich nachbessern.
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    holzbau?
    2!
    ausführungsstatik als korrekturfahne? :irre
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Welches Bundesland?
     
Thema:

Fehler in der Genehmigungsstatik

Die Seite wird geladen...

Fehler in der Genehmigungsstatik - Ähnliche Themen

  1. Fehler in der Baugenehmigung?

    Fehler in der Baugenehmigung?: Liebe Experten, in unserer Baugenehmigung (2015) steht unter "Planungsrechtliche Grundlagen" der relevante Bebauungsplan mit der Festsetzung:...
  2. Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766

    Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766: Hallo zusammen, leider weiß ich mit unsrer Heizung nicht mehr weiter. HB ist heute informiert worden und er leitet das ganze an Alpha Innotec...
  3. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch

    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
  4. Fehlen bei diesem Sparrendach Kehlbalken?

    Fehlen bei diesem Sparrendach Kehlbalken?: Hallo, wir sind auf Wohnungssuche und haben ein Haus aus dem Jahr 1979 mit ein Sparrendach gefunden? Ein Teil dieses Sparrendach hat Kehlbalken,...
  5. Dachgeschoss Grundriss - drittes Zimmer fehl am Platz?

    Dachgeschoss Grundriss - drittes Zimmer fehl am Platz?: Hallo zusammen, wir möchten das Dachgeschoss um zwei Gauben, einer Dachloggia und ein Anbautreppenhaus erweitern und somit ausbauen....