Werbepartner

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 39

Abdichtung notwendig

Diskutiere Abdichtung notwendig im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77

    Abdichtung notwendig

    Hallo Zusammen,

    Wir stehen kurz vom Baubeginn und hätte eine Frage zur Ausführung.

    Unser Bauunternehmer gibt vor das die Fundamentplatte vollflächig geflämmt werden muss mit EKV5
    Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich notwendig ist, oder ob nur die Abdichtung unter den Riegelwänden ausreichend ist.
    Was meint Ihr dazu?



    Name:  Detail.jpg
Hits: 756
Größe:  78.2 KB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Abdichtung notwendig

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Von wem stammt den diese hübsche Zeichnung, vom Architekten?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Nein von mir, warum skeptisch ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von hati Beitrag anzeigen
    Nein von mir, warum skeptisch ?
    1. das hatte ich wegen der zahlreichen Fehler befürchtet
    2. das bin ich immer (weshalb mein Tablet das jetzt allerdings gleich zweimal drunter schreibt, weiß ich nicht)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Welche Fehler ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Detail kommt aber vom Architekten wurde nur von mir nachgezeichnet
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Wer eine Idee?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von saarplaner
    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Dipl. Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Beiträge
    1,821
    Google mal nach Informationsdienst Holz: holzbau handbuch | REIHE 1 | TEIL 1 | FOLGE 7 |

    Dann unter Kapitel 8. Des weiteren empfiehlt sich die Lektüre verschiedener Putzsystemhersteller, die idR auch die entsprechenden Abdichtungsdetails parat haben.

    Ganz richtig macht du es, wenn du in die DIN 18195 schaust, beim passenden Lastfall. Den Lastfall findest du in deinem Bodengutachten.

    Aber das sollte dein Architekt aber hinbekommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von hati Beitrag anzeigen
    Welche Fehler ?
    viele - ganz viele! das schlimmste sind fehlende abdichtungen im bereich der sohlplatte und der sockeldetaillierung.

    du musst deine ortsangabe verbessern lassen - mail oder PN an den forenbetreiber!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Ein Tischler, der Holzbauteile unter der Grasnarbe verarbeitet.

    Das ganz Detail ist fürn *piep*. So baut man nicht mal Behelfsheime!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Danke für die Antworten,
    Hr. Dühlmeyer Zwischen Holz und XPS kommt natürlich eine Abdichtung EKV5
    Das Kiesschüttung ist etwas hochgezeichnet, kann ja leicht 5 cm unter Niveau sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Niveauunterschied Holz zu Kies sind min. 15 cm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Maurer
    Beiträge
    27
    Bei der Konstruktion aus Bodenplatte auf Streifenfundamente würde ich die Dämmung dazwischen weg lassen, ansonsten Staucht sich die Dämmung auf dem Fundament stärker als in der Fläche. Oder eine Gründungsplatte planen wenn möglich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Mal hier mal da
    Beruf
    Tischer, Technischer Zeichner
    Beiträge
    77
    Ja die Xps zwischen Fundament und streifenfundament lasse ich weg.
    Anstelle Dämme ich das streifenfundament innen und außen? Unter der Fundamentplatte Xps top 30
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von hati Beitrag anzeigen
    Danke für die Antworten,
    Hr. Dühlmeyer Zwischen Holz und XPS kommt natürlich eine Abdichtung EKV5
    Das Kiesschüttung ist etwas hochgezeichnet, kann ja leicht 5 cm unter Niveau sein.
    Zitat Zitat von hati Beitrag anzeigen
    Niveauunterschied Holz zu Kies sind min. 15 cm
    Abdichtung? Fehlt in der Zeichnung! Niveau? Falsch eingezeichnet und nicht vermaßt!

    Was soll eine Frage mit einer Zeichnung, bei der wesentlichste Informationen fehlen. Vor allem dann, wenn sie von einem Baumenschen und nicht von einem Laien kommt!

    So viel Zeit darf sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen