    Wir stehen kurz vom Baubeginn und hätte eine Frage zur Ausführung.

    Unser Bauunternehmer gibt vor das die Fundamentplatte vollflächig geflämmt werden muss mit EKV5
    Ich bin mir nicht sicher ob das wirklich notwendig ist, oder ob nur die Abdichtung unter den Riegelwänden ausreichend ist.
    Was meint Ihr dazu?



    Detail.jpg
     
  2. #2 Skeptiker, 28.02.2016
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Von wem stammt den diese hübsche Zeichnung, vom Architekten?


    mit skeptischen Grüßen!
     
  3. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Nein von mir, warum skeptisch :) ?
     
  4. #4 Skeptiker, 28.02.2016
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    1. das hatte ich wegen der zahlreichen Fehler befürchtet
    2. das bin ich immer (weshalb mein Tablet das jetzt allerdings gleich zweimal drunter schreibt, weiß ich nicht)
     
  5. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Welche Fehler ?
     
  6. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Detail kommt aber vom Architekten wurde nur von mir nachgezeichnet
     
  7. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Wer eine Idee?
     
  8. #8 saarplaner, 29.02.2016
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Google mal nach Informationsdienst Holz: holzbau handbuch | REIHE 1 | TEIL 1 | FOLGE 7 |

    Dann unter Kapitel 8. Des weiteren empfiehlt sich die Lektüre verschiedener Putzsystemhersteller, die idR auch die entsprechenden Abdichtungsdetails parat haben.

    Ganz richtig macht du es, wenn du in die DIN 18195 schaust, beim passenden Lastfall. Den Lastfall findest du in deinem Bodengutachten.

    Aber das sollte dein Architekt aber hinbekommen.
     
  9. #9 Gast036816, 29.02.2016
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    viele - ganz viele! das schlimmste sind fehlende abdichtungen im bereich der sohlplatte und der sockeldetaillierung.

    du musst deine ortsangabe verbessern lassen - mail oder PN an den forenbetreiber!
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 29.02.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ein Tischler, der Holzbauteile unter der Grasnarbe verarbeitet. :mauer

    Das ganz Detail ist fürn *piep*. So baut man nicht mal Behelfsheime!
     
  11. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Danke für die Antworten,
    Hr. Dühlmeyer Zwischen Holz und XPS kommt natürlich eine Abdichtung EKV5
    Das Kiesschüttung ist etwas hochgezeichnet, kann ja leicht 5 cm unter Niveau sein.
     
  12. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Niveauunterschied Holz zu Kies sind min. 15 cm
     
  13. #13 Druckfest, 29.02.2016
    Druckfest

    Druckfest

    Dabei seit:
    17.09.2007
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Bremen
    Bei der Konstruktion aus Bodenplatte auf Streifenfundamente würde ich die Dämmung dazwischen weg lassen, ansonsten Staucht sich die Dämmung auf dem Fundament stärker als in der Fläche. Oder eine Gründungsplatte planen wenn möglich
     
  14. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Ja die Xps zwischen Fundament und streifenfundament lasse ich weg.
    Anstelle Dämme ich das streifenfundament innen und außen? Unter der Fundamentplatte Xps top 30
     
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Abdichtung? Fehlt in der Zeichnung! Niveau? Falsch eingezeichnet und nicht vermaßt!

    Was soll eine Frage mit einer Zeichnung, bei der wesentlichste Informationen fehlen. Vor allem dann, wenn sie von einem Baumenschen und nicht von einem Laien kommt!

    So viel Zeit darf sein!
     
  16. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    So auf die schnelle eine neues Detail angefertigt.
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen :)
    Sockeldetail.jpg
     
  17. #17 saarplaner, 01.03.2016
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Doch, die Ausbildung des unteren Abschlußes der Perimeterdämmung an der Fundament-Stirnseite, die Abdichtung des Putzes, den Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sockelputzes im Bereich der Anfüllung, den luftdichten Anschluß im Bereich Fußpunkt HRB zu Bodenplatte, ...

    Ich hoffe, ich habe jetzt in meiner schnellen Aufzählung nix vergessen...
     
  18. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Luftdichter Sockelanschluss habe ich hier nicht eingezeichnet, es fehlt ja hier die komplette Luftdichte Ebene.
    Wird aber mit SIGA Rissan 150 ausgeführt und an die Dampfbremse angeschlossen.

    Schutz Sockelputz meinst Du wahrscheinlich eine Noppenbahn oder?

    Was meinst Du mit dem Punkt Ausbildung des unteren Abschlußes der Perimeterdämmung an der Fundament-Stirnseite,
    Perimeterdämmung geht ca. 25 cm über Fundamentoberkante und schliesst bündig mit der Fassade an.
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wer plant denn nun? a) Der Unternehmer , b) Du oder c) das Forum?

    a) wieso fertigst Du dann Zeichnungen

    b) wieso kein Planer, der sein Handwerk versteht

    c) schon mal die NUB gelesen?

    So wird das nix und das Forum wird nicht so lange an Deinen Gemälden herumwerkeln, bis es endlich passt!
     
  20. hati

    hati

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischer, Technischer Zeichner
    Ort:
    Mal hier mal da
    Lieber Herr Dühlmeyer ich habe die Zeichnungen angepasst weil Sie meinten, das die Skizze nur halb fertig ist Massangaben usw. fehlten. Ich habe die Skizze angefertigt um meine Frage zu erläutern ob die Fundamentplatte abgedichtet werden muss. Nur für diese Frage habe ich diese Skizze angefertigt. Das Sie technisch nicht 100% Stimmt war mir bewusst. Ich hätte auch ohne Skizze die Frage stellen können, da bin ich mir aber sicher das die Frage gekommen wäre wie soll man das beantworten.....

    Zu Ihrer Frage:
    Planen tut ein Architekt sowie ein Bauunternehmer
    a) ich habe die Skizze angefertigt, damit ich hier eine Antwort auf meine Frage bekomme
    b) hat wer gemacht, (Planer+Architekt)
    c) NUB keine Ahnung was das ist.
     
Thema: Abdichtung notwendig
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundamentplatte abdichtung

Die Seite wird geladen...

Abdichtung notwendig - Ähnliche Themen

  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig

    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Säule abdichten notwendig?

    Säule abdichten notwendig?: Wir bauen gerade ein EFH und werden eine Säule im EG haben, die für einen Träger gedacht ist, um darüber die Kräfte einer Wand abzutragen. Als die...
  3. Umlaufende Befestigung Fenster bei Sanierung notwendig und Abdichtung

    Umlaufende Befestigung Fenster bei Sanierung notwendig und Abdichtung: Guten Tag Forumsgemeinde, unser Haus wurde äußerlich runderneuert und außer WDVS (Mineralwolle) und Dach wurden auch die Fenster erneuert. Da mir...
  4. Kellerfenstereinbau - Besondere Abdichtung notwendig ?

    Kellerfenstereinbau - Besondere Abdichtung notwendig ?: Hallo zusammen ! Ich möchte mir anstelle der alten Metallrahmen-"Fenster" moderne 3-fach verglaste Kunststoff-Kellerfenster einbauen. Habe mir...
  5. Abdichtung der nicht erdberührenden Decke notwendig?

    Abdichtung der nicht erdberührenden Decke notwendig?: Hallo liebe Forummitglieder, zur Zeit beschäftigt uns folgende Frage: müssen die nicht erdberührenden Decken wie Zwischendecken gegen...