    Hallo Liebes Forum,

    kann mir jemand diesen Effekt erklären?

    Die Fassade ist "gefroren" aber dort unten ist es nicht gefroren - aber auch nicht nass.

    Das ist eine Polystyroldämmung mit einer Metall Abtropfschiene.

    Vielen Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dämmung Metallschine

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wärmebrücke durch die Schiene. Wenn man die Oberflächentemperatur messen würde, könnte man wohl einen Unterschied zur restlichen Fassadenfläche feststellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Fry2k2013 Beitrag anzeigen
    kann mir jemand diesen Effekt erklären? Das ist eine Polystyroldämmung mit einer Metall Abtropfschiene.
    Wärmebrücke

    (Das Profil ist eine!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Michendorf
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    35
    Soll das so sein oder ist das einfach so weil die Schiene - weil Sie aus Metall besteht - sich schneller erwärmt oder Wärme "behält"?

    Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Nein, sie ist eine minimale Wärembrücke, die eben mehr Wärme von der Wand nach vorn führt, daher nicht gefriert und die Dämmung frostfreier hält.

    Bruno hat das hier irgendwann irgendwo mal mit WuFi durchgerechnet und veranschaulicht!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Fry2k2013 Beitrag anzeigen
    oder ist das einfach so weil die Schiene - weil Sie aus Metall besteht - sich schneller erwärmt oder Wärme "behält"?

    Danke!
    Das ist so weil die Schiene von "innen" quasi erwärmt wird, und diese Wärme nach außen leitet. Das Metall leitet die Wärme ja besser als die Dämmung. Deswegen gibt es diese Profile auch in Kunststoff mit einer besseren Wärmedämmung. Dadurch wird diese Wärmebrücke etwas reduziert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2013
    Ort
    Michendorf
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    35
    OK vielen Dank für die Erklärung.

    Ich merke mir das das tatsächlich "so" sein muss in diesem Rahmen. Ich dachte schon das hier irgendwas "komisch" ist.