Nische für Elektroverteilerkasten in Brandwand?

Diskutiere Nische für Elektroverteilerkasten in Brandwand? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, als Wohnungstrennwand zum Treppenhaus (Gebäudeklasse 4) besteht ein 24er Ziegelwand, die Vorgabe im Brandschutzgutachten ist hfh 60...

  1. #1 PaulDiracBaut, 21.03.2016
    PaulDiracBaut

    PaulDiracBaut

    Dabei seit:
    04.05.2014
    Beiträge:
    142
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    München
    Hallo,

    als Wohnungstrennwand zum Treppenhaus (Gebäudeklasse 4) besteht ein 24er Ziegelwand, die Vorgabe im Brandschutzgutachten
    ist hfh 60 unter mechanischer Belastung. Ich würde gerne einen Elektroverteilerkasten IN die Wohnung (also nicht zum Treppenhaus)
    in dieser Wand in einer 10cm tiefen Mauernische unzterbringen. Der Architekt behauptet nun,so eine Nische sei nicht zulässig,
    obwohl er es an anderer Stelle so geplant hat. Danke für praktische Erfahrungen/sachkundige Hinweise.
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2016
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Da es ein Brandschutzgutachten gibt, muss doch der Brandschutzgutachter dazu etwas sagen.
     
  3. #3 karo1170, 21.03.2016
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Der BS-Konzeptersteller wird die Anforderungen an die Wand definiert haben (hier F60-M oder EI60-M). Diese ist zu erfüllen. Eine Schwächung der Wand um 10cm wird die Anforderung wohl nicht mehr erfüllen. Damit unzulässig. Lösung: Vorsatzschale aus Trockenbau oder AP-Verteiler.
     
Thema: Nische für Elektroverteilerkasten in Brandwand?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fbh verteiler in brandwand

    ,
  2. Wohnungstrennwände sicherungskasten

    ,
  3. dhh brandschutzwand schlitzen

Die Seite wird geladen...

Nische für Elektroverteilerkasten in Brandwand? - Ähnliche Themen

  1. Heizkörper Nische Dämmen

    Heizkörper Nische Dämmen: Hallo Forenmitglieder, Bei unserem 84 Baujahr 36er Ziegelbau verbreitern wir ein Fenster in dem auch die bestehende Heizkörper Nische vergrößert...
  2. Nische in Innenwand (tragend) verschliessen

    Nische in Innenwand (tragend) verschliessen: In einer der Innenwände (115er Mauerwerk) unseres Altbaus hat der Vorbesitzer für eine Wärmespeicherheizung eine 70 mm tiefe Nische eingebracht...
  3. Sockelfliesen in Nische für Einbauschrank - ja, nein, Alternativen?

    Sockelfliesen in Nische für Einbauschrank - ja, nein, Alternativen?: Hallo zusammen, ich zerbreche mir derweil den Kopf darüber, wie man den Sockel für Bodenfliesen in einer Nische planen sollte, wenn dort ein...
  4. Lautsprecher Nische in Außenmauer

    Lautsprecher Nische in Außenmauer: Hallo, ich möchte eine kleine Nische in die Außenmauer stemmen um einen Einbaulautsprecher einzusetzen. Die Niesche ist nicht groß B 22, H 36, T...
  5. Nische für Shampooflaschen etc.

    Nische für Shampooflaschen etc.: Hallo zusammen, wir haben eine insgesamt 100cm Breite Walk-In Dusche. Gerne hätten wir in der gesamten Breite (100cm) eine ca. 40 cm hohe...