    Frage Risse im Streifenfundament

    Hallo Zusammen,

    gestern habe ich Streifendundamente für eine Großraumgarage 6x6m gegossen und heute morgen mit Schrecken die Risse festgestellt, siehe Anhang.

    Kennt sich hier jemand aus um die Risse zu bewerten?
    Kann ich da die Garage drauf stellen?
    Muss ich die Risse schließen?
    Kann mir bitte jemand helfen?

    Der Risse sind am mittleren 60 cm breiten Streifen. (die beiden anderen Streifen haben 35 cm Breite).
    Aufbau der Streifen

    ca 15 cm Kies
    PE-Folie
    Bewehrung
    Beton: XC4, XF1, XA1 C 25/30 F 3 22mm

    Schonmal vielen Dank für konstruktive Beiträge
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Risse im Streifenfundament

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    nicht ausreichend oder gar nicht verdichtet! alles weitere muss sich jemand vor ort anschauen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Es ist teilw. zu wenig betonüberdeckung bei der obere bewehrung vorhanden. Bei bestimmter Konsistenz kann sich dann der beton absetzen und kommt zu solche risse. Auch wenn ich gesteinigt werde, statisch sind sie unbedenklich. Einmal drüber schleifen und mit passenden spachtel überarbeiten.

    Mfg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Wzuviel Wasser in den Beton gekippt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Inkognito
    Gast
    Gibt es dazu einen Bewehrungsplan?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    JamesTKirk
    Gast
    Yep, Setzrisse infolge unangepasster (sprich zu hoher) Konsistenz.
    Das Größtkorn 22 mm weist auf Splitt als Grobkorn in der Gesteinskörnung hin - da muss man beim Betonieren sorgfältiger sein als bei Rundkorn. Aber so ist es halt, wenn man nicht weiss, was macht tut ...

    Die Risse enden auf der Bewehrung, Korrosion und damit eingeschränkte Dauerhaftigkeit ist ohne weitere Behandlung der Risse vorprogrammiert.
    Yilmaz Aussage kann ich nicht folgen, die vorgeschlagene "Instandsetzung" (Zuschmieren) ist so nicht ausreichend - die Risse müssen gefüllt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Noch ist der Beton weich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Fürth
    Beruf
    Angestellter Büro
    Beiträge
    20
    Zitat Zitat von Inkognito Beitrag anzeigen
    Gibt es dazu einen Bewehrungsplan?
    gibt es.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Fürth
    Beruf
    Angestellter Büro
    Beiträge
    20
    Zitat Zitat von PeMu Beitrag anzeigen
    Noch ist der Beton weich
    sag mir doch bitte unmissverständlich, was du damit andeuten willst, was ich am besten tun sollte. Herumorakeln ist vielleicht lustig, hilft mir aber nicht weiter. vielen dank im voraus für einen Beitrag der mir hilft
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Fürth
    Beruf
    Angestellter Büro
    Beiträge
    20
    Zitat Zitat von JamesTKirk Beitrag anzeigen
    Yep, Setzrisse infolge unangepasster (sprich zu hoher) Konsistenz.
    Das Größtkorn 22 mm weist auf Splitt als Grobkorn in der Gesteinskörnung hin - da muss man beim Betonieren sorgfältiger sein als bei Rundkorn. Aber so ist es halt, wenn man nicht weiss, was macht tut ...

    Die Risse enden auf der Bewehrung, Korrosion und damit eingeschränkte Dauerhaftigkeit ist ohne weitere Behandlung der Risse vorprogrammiert.
    Yilmaz Aussage kann ich nicht folgen, die vorgeschlagene "Instandsetzung" (Zuschmieren) ist so nicht ausreichend - die Risse müssen gefüllt werden.
    danke schonmal für deine Anmerkungen. Hast du auch einen konkreten Lösungsansatz, der Zielführend ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    16,081
    Zitat Zitat von Kf55w55 Beitrag anzeigen
    gibt es.

    das ist jetzt nicht dein ernst, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von Kf55w55 Beitrag anzeigen
    Hast du auch einen konkreten Lösungsansatz, der Zielführend ist?
    wurde bereits geschrieben - das muss sich die fachfrau oder der fachmann vor ort anschauen. dann gibt es einen lösungsansatz, mit harz verpressen oder ...........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2014
    Ort
    Fürth
    Beruf
    Angestellter Büro
    Beiträge
    20
    Zitat Zitat von Baumal Beitrag anzeigen
    das ist jetzt nicht dein ernst, oder?
    ist hier ein jeder ein Orakel?

    Was bitte ist nicht mein ernst?

    Bitte liebe Leute, den Schaden habe ich schon.
    Entweder ihr wollt unterstützen, dann antwortet umfassend verständlich, oder lasst es bitte ganz.

    Alle, die sich schon konstruktiv eingebracht haben, sind jetzt nicht angesprochen.
    Vielen Dank
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Das ist nunmal schwer zu beantworten.
    Fakt ist, bedingt durch den zu hohen W/Z-Wert hat sich der Beton infolge Volumenverminderung nach unten abgesetzt. Unter den Bewehrungen entstehen hier durch Hohllagen. Oben auf den Bewehrungen reist der Beton aus.
    Fazit, kein Verbund zwischen dem Beton und der Bewehrung. Faktisch, somit zur Zeit kaum ein bewehrtes Bauteil.
    Hinzu kommt noch, dass der Beton nicht die Mindestdruckfestigkeit aufweist, die auf dem Lieferschein steht.

    Daher stellt sich die Frage anders:
    1. Ist der Beton in der jetzigen Mindestbetondruckfestigkeit trotzdem ausreichend?
    2. Wäre das Betonbauteil auch ohne Bewehrung für die geplante Nutzung tauglich?

    Wenn 2. = Nein, dass nach Beantwortung zu 1., Sanierungskonzept.

    Oder alles raus, ist auch eine Möglichkeit.


    PS: Yilmaz - Augen zu und durch?????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,485
    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen


    PS: Yilmaz - Augen zu und durch?????

    Nein! Hab nicht so geschrieben...