Vallox: Trotz Bypass - Aussen:16°C Zuluft: 24°C

Diskutiere Vallox: Trotz Bypass - Aussen:16°C Zuluft: 24°C im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem die Aufhängung der Bypass-Klappe in unserer Vallox 090 SE repariert wurde und sich die Klappe jetzt wieder bewegt, lässt sich...

  1. xc0n42

    xc0n42

    Dabei seit:
    08.06.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Berlin
    Hallo,

    nachdem die Aufhängung der Bypass-Klappe in unserer Vallox 090 SE repariert wurde und sich die Klappe jetzt wieder bewegt, lässt sich keinerlei Kühleffekt bemerken:

    lueftung_bypass.jpg

    Bypass Grenzwert ist auf 13°C gesetzt.
    Abluft Temperatur: 24°C
    Aussentemperatur: 16°C

    Trotzdem hat die Zuluft eine Temperatur von 24°C.

    Die Bypass-Klappe habe ich bereits geprüft (Klappe der Anlage geöffnet bei Bypass-Status=ein) und einer gewissen Trägheit des Systems bin ich mir auch bewusst. Allerdings hat sich die Zuluft-Temperatur im Verlauf der gesamten Nacht nur von 25°C auf 24°C geändert.

    Kennt jemand den Effekt bzw. hat einen Rat, was man noch prüfen kann?
    ... oder kennt mögliche Installationsfehler, die diesen Effekt erzeugen?
     
  2. xc0n42

    xc0n42

    Dabei seit:
    08.06.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Berlin
    Update:
    Aussen: 18°C
    Zuluft: 20°C
    Abluft: 24°C

    ... nachdem ich die Filter komplett durch neue ersetzt habe!
    Ich hatte sie zwar gereinigt, aber die waren scheinbar durch die Bauphase derart zugesetzt, dass nicht genug Luft durchströmen konnte.
     
Thema: Vallox: Trotz Bypass - Aussen:16°C Zuluft: 24°C
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vallox bypass

    ,
  2. vallox Grenzwert bypass

    ,
  3. lg 317 bypass

    ,
  4. vallox lüftungsanlage sommerbetrieb,
  5. vallox empecher bypass,
  6. vallox lüftung bypass
Die Seite wird geladen...

Vallox: Trotz Bypass - Aussen:16°C Zuluft: 24°C - Ähnliche Themen

  1. Vallox digit 90 Se Lager tauschen

    Vallox digit 90 Se Lager tauschen: Hallo, ich würde gerne die Lager beider Lüfter meiner Kwl tauschen (Vallox digit 90 Se). Kann mir evtl jemand nützliche Tips geben und die genaue...
  2. Hilfe gesucht...Belüftungsanlage Vallox 3500 SE

    Hilfe gesucht...Belüftungsanlage Vallox 3500 SE: kann die Belüftungsanlage lecken?
  3. Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet

    Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet: Hallo! Wir haben in unserem Haus eine Vallox KWL 80 SE mit Bypass ohne elektrische Nachheizung verbaut. Die Anlage besitzt einen Bypass, der...
  4. Vallox "verstellt sich von alleine"

    Vallox "verstellt sich von alleine": Hallo, wir haben eine 2,5 Jahre alte Vallox SC 90. Im Sommer läuft sie auf Stufe eins (geschaltet per separatem vierstufigem SC-Wählschalter)....
  5. Alpha InnoTec LG 317 TB vs. Vallox KWL 090SC

    Alpha InnoTec LG 317 TB vs. Vallox KWL 090SC: Hallo Liebe Hausbau-Freunde, wir stehen mehr oder weniger kurz davor unser Haus zu bauen (bauen zu lassen). Unser Gewerkepartner in Sachen...