    Hallo liebes Forum,

    ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und finde es echt klasse. Also...mal ratz fatz angemeldet.

    Ich plane gerade eine freitragende Decke (Knauf D131 ohne Bs.) in meinem Schlafzimmer (15 m²) da die vorhandene Decke nur wenig
    Schallschutz eigenschaften aufweist und ich dadurch relativ viele Geräusche von meinem Nachbarn wahrnehme. Das Hauptaugenmerk liegt auf bestmöglichen Schallschutz und weniger auf Optik.

    Die 100 UW Profile sind bereits an der Wand montiert und das CW-Profil als Doppel-Tragprofil soll in einem Abstand von rund 400 mm montiert werden.
    Als Beplankung habe ich mich für das Knauf Silentboard entschieden und als Zwischenraumdämmung Rockwool Sonorock in 95 mm.

    - Sollte ich eine Dampfsperre (Folie) berücksichtigen? - Die Wohnung darüber ist in der Regel bewohnt aber nicht das ganze Jahr.
    - Gibt es eine alternative zur Dämmwolle? Was "besseres" - bzw. effektiveres außer Sonorock?
    - Was hat das mit diesen TrennFix-Streifen aufsich?. Verstehe ich das richtig das dieser "Klebestreifen auf die Wand geklebt - quasi zwischen Wand und der Beplankung?

    Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Würde mich über Tips und Anregungen sehr sehr freuen. Vielen Dank. Gruß Steve
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Freitragende Decke... Hab` ich alles berücksichtigt?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Hallo Steve, ich weiß dazu zwar leider keine Antwort, ich würde mich aber dafür interessieren, wie effektiv der Aufbau ist. Wir sind dabei zu überlegen genau den Aufbau in der gesamten Wohnung umzusetzen. Hast du das schon komplett montiert?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Hallo mt1982, wie definierst du effektivität des Aufbaus. Die Unterkonstruktion ist simpel zu montieren. Wichtig dabei wäre die Spannweite zu beachten und dementsprechend die Profile zu demensionieren. Montiert ist die Unterkonstruktion noch nicht ganz. Ich kann aber gerne bei Zeiten Bilder einstellen.
    Hast du spezielle Fragen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Mich würde eigentlich hauptsächlich interessieren, ob du mit der Schallschutzwirkung zufrieden bist. Sorry für die missverständliche Formulierung. Was hast du für eine Rohdecke darüber?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Ich bin auch schon gespannt darauf, ob meine Erwartungen an den Schallschutz erfüllt werden. Es handelt sich bei der Rohdecke umd eine Holzbalkendecke mit Schüttung - Schallschutz gleich null - jedes Geräusch von oben bekomme ich quasi ungefiltert mit. Bei jedem Schritt, schwingt die Decke leicht mit - zumal ich noch mit Nachhall im Raum zu tun habe, dieses aber mit u.a. Absorbern kompensieren versuche (Teppich, dickeren Vorhang, wenig glatte Flächen...usw.).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Ja das ist derzeit bei uns auch so. Ich hatte heute noch mal den Trockenbauer da, der mir bestätigte, dass die von Knauf angeführten Werte in deren Tabellen durchaus realistisch sind. Der Optimalfall sei dabei eine kombinierte Beplankung aus Diamant und Silentboard. Ich habe relativ hohe Erwartungen an das System, zumal sich dadurch angeblich wenigstens die Werte der DIN 4109 erreichen lassen. Das ist gegenüber der alten Holzbalkendecke ja echt eine kleine Welt. Besser wäre natürlich noch ein Aufbau von oben. Bei uns aber nicht machbar. Billig ist das Ganze allerdings nicht, wenn man es nicht selbst kann :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Laut Tabelle erbrachte der Testaufbau von Knauf 55 dB trittschall bei 2x Diamant und offenbar über 70 dB Luftschalldämmung bei Diamant/Silentboard kombiniert. Schon ganz ok.

    Dampfsperre ist mir übrigens nicht angeraten worden. Dämmstoff ist bei uns Sonorock.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Die Tabelle von Knauf ist mir bekannt - bin mit "solchen" Tabellen relativ vorsichtig, zumal daraus resultierend sich eine Verbesserung von 15 dB - nur durch das weitere beplanken von einmal Silentboatd gegenüber der Diamant erreicht werden soll....ich persönlich glaube das aber icht, zumal wir differezieren sollten, zwischen Ich werde erstmal einfach mit Silentboard beplanken und mir das Ergebnis "anhören"...eine zweite Lage (Diamant) je nach Bedarf. Dämmung erfogt bei mir auch über 100mm Sonorock und habe auf eine saubere Verarbeitung der UW-Randprofile geachtet - Entkopplung zum Mauerwerk (Trennwandkit zum Mauerwerk, Schraube keinen Kontakt zum Profil, anstelle Knauf CW, das CWdB-Profil genommen....usw.)
    Dampfsperre verwende ich auch nicht, da der Raum über mir das ganze Jahr beheizt wird.

    Nach dem die Decke (dann entlich mal) fertiggestellt ist - werde ich mir noch mal ein paar gedanken über Schallabsorbieren machen, da ich mit langen "Nachhallzeiten" zu tun habe.

    Morgen werden die CW Profile Montiert und die Platten bestellt. Summa summarum liege ich Kostenmäßig bei round about 650,- € an Materialkosten für knapp 16 m² Decke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    ...ups...da fehlten ein paar Wörter

    Die Tabelle von Knauf ist mir bekannt - bin mit "solchen" Tabellen relativ vorsichtig, zumal daraus resultierend sich eine Verbesserung von 15 dB - nur durch das weitere beplanken von einmal Silentboatd gegenüber der Diamant erreicht werden soll....ich persönlich glaube das aber icht, zumal wir differezieren sollten, zwischen Luftschalldämmung, Trittschall über Körperschall und Schallabsorbierung. Ich werde erstmal einfach mit Silentboard beplanken und mir das Ergebnis "anhören"...eine zweite Lage (Diamant) je nach Bedarf. Dämmung erfogt bei mir auch über 100mm Sonorock und habe auf eine saubere Verarbeitung der UW-Randprofile geachtet - Entkopplung zum Mauerwerk (Trennwandkit zum Mauerwerk, Schraube keinen Kontakt zum Profil, anstelle Knauf CW, das CWdB-Profil genommen....usw.)
    Dampfsperre verwende ich auch nicht, da der Raum über mir das ganze Jahr beheizt wird.

    Nach dem die Decke (dann entlich mal) fertiggestellt ist - werde ich mir noch mal ein paar gedanken über Schallabsorbieren machen, da ich mit langen "Nachhallzeiten" zu tun habe.

    Morgen werden die CW Profile Montiert und die Platten bestellt. Summa summarum liege ich Kostenmäßig bei round about 650,- € an Materialkosten für knapp 16 m² Decke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Das klingt doch gut. Ganz genauso werden wir das auch machen lassen bei uns. Also zunächst nur einfach Silentboard. Die Tabellen berücksichtigen ja z.B. auch die Flankenübertragung nicht. Ich würde mich freuen, wenn du mal was dazu schreibst, wie du das wahrnimmst wenns fertig ist. Wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Vielen Dank. Werde darüber hier ausführlich berichten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Ich lese insgesamt hier im Forum wenig über das System. Noch jemand da, der Erfahrungen damit gemacht hat?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Name:  Daemmung.jpg
Hits: 289
Größe:  41.1 KBKleines Update zur Decke. Die CW-Doppelprofile sind befestigt und die Dämmwolle ist auch fast komplett drin. Die CW-Profile habe ich durch Crimpen mittels einer Crimpzange an die UW-Randprofile befestigt. War zu Anfangs skeptisch - aufgrund von Bewertungen bei Amazon, aber die Profile halten durchs Crimpen absolut sicher und sind fest.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Bochum
    Beruf
    Polizist
    Beiträge
    27
    Das sieht ja nach Fortschritt aus. Was hast du für einen Abstand Altdecke/ Oberkante Profil?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2016
    Ort
    Oberhausen
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    15
    Der Abstand zur Altdecke beträgt ca. 6 cm.