Ergebnis 1 bis 5 von 5

Mangelhafte Wärmedämmung ?

Diskutiere Mangelhafte Wärmedämmung ? im Forum Estrich und Bodenbeläge auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Köln
    Beruf
    Referent
    Beiträge
    18

    Mangelhafte Wärmedämmung ?

    Heute wurde durch eine Fussboden Fachfirma die Wärme und Trittschalldämmung in unseren Neubau eingebracht.

    Am Nachmittag habe ich mir die Arbeiten, die durch den GU beauftragt worden sind angeschaut und mit Schrecken die Bilder gemacht.
    Habe mir die Ausführung etwas genauer vorgestellt.

    Schaut mal bitte rein, ob man das so als fachgerecht nennen kann.

    Der Aufbau stellt sich wie folgt dar: 40mm PUR, 30mm EPS, Noppenelement mit 10mm Styropor, dann 60mm Zementestrich.
    Wo zwischen kommt den eigentlich die PP-Folie?

    Gruß
    mastercut20160801_164921.jpg20160801_165241.jpg20160801_170415.jpg20160801_165849.jpg20160801_164530.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Mangelhafte Wärmedämmung ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Köln
    Beruf
    Referent
    Beiträge
    18
    Hallöchen, gibt es den hier keine Estrich oder Bodenleger die dazu was sagen könnten.
    Oder bin ich da nur was zu empfindlich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2013
    Ort
    NRW
    Beruf
    Sparkassenfachwirt
    Beiträge
    1,473
    Kommt die Folie im EG nicht ganz nach unten? Wir haben im OG keine Folie.

    Ich kann deine Bedenken verstehen. Bei uns sah es deutlich schöner aus (hat der Heizungsinstallateur gemacht). Ob das aber jetzt richtig oder falsch ist, vermag bitte ein Fachmann zu sagen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Köln
    Beruf
    Referent
    Beiträge
    18
    Wir haben nur 1-geschossig gebaut mit halben Keller und Erdkeller. Das Erdgeschoß liegt quasi nicht auf dem Boden. Der Bodenleger hat mir gesagt das dort keine Folie benötigt wird. Hoffe das ist mal so richtig.
    In den meisten Zeichnungen ist unter der Noppenplatte eine Folie verzeichnet. Deswegen meine Frage.

    Wie auf einem Bild zuerkennen ist im Bad an den Rohren überhaupt keine Dämmung, das macht mich stutzig. Das Bild ist leider verdreht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2016
    Ort
    Köln
    Beruf
    Referent
    Beiträge
    18
    Noch ein Paar Bilder
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen