    Schön Guten Abend an alle,

    die Woche hat der Tiefbauer KG 2000 Rohre unter der Bodenplatte verlegt und anschließend Bewährung,
    jetzt haben wir heute an der höchste Stelle 1m Rohr aufgesteckt und bis Oberkante mit Wasser gefüllt,
    und die Anderen Stellen ( 5 Stück )alle dicht gemacht,
    nach einer Stunde ist das Wasser um 1cm gefallen bzw. runtergegangen.

    ist das Normal oder haben die Rohre eine Macke bzw. wurde Eventuell eine Dichtung vergessen???!!!!!

    Für nächste Woche ist Betonieren geplant.


    Viele Grüße im Vorraus
     
  2. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    vergessen, Gesamtlänge 16m
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wassersäule sinkt permanent?
    Wenn dichtung vergessen wurde dürfte die wasserverlust viel mehr sein.
     
  4. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI


    hi,
    wir haben erstmal nur 0,5m rohr mit wasser gefüllt, da ist 0,5cm gesunken in 45 Minuten,
    dann auf ein Meter aufgestock , 1cm in der stunde runter gegenagen.
     
  5. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    von gestern auf heute haben wir den Ausgang vom rohr zum Kanal geschlossen und mit wasser gefühlt,
    und an allen 5 anschlüssen/bögen den Abstand Oberkante -Wasser mit dem Zollstock gemessen, die haben nach 24 stunden gepasst,
    hat sich nichts verändert.

    Durch den Test heute ist das wasser gesunken.
     
  6. Gockel

    Gockel

    Dabei seit:
    15.12.2014
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    WI
    habe da was gefunden,

    Die Prüfanforderung ist erfüllt, wenn das Volumen des zugefüllten
    Wassers nicht größer ist als 0,15 l/m2 in 30 Min. für Rohrleitungen.
    Anmerkung: m2 beschreibt die benetzte innere Oberfläche

    wenn ich das richtig verstehe dann ist das normal das Wasser aus den Rohren entweicht wenn man druck aufbaut, bis zu 0,15l m²

    in meinem fall ist das 5,5m² innere Rohrfläche und was an Wasser in einer stunde 0,07854liter
     
  7. #7 jodler2014, 12.08.2016
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Geht doch ...

    das hat der Yilmaz doch auch gesagt ..nur nicht so kompliziert wie ein " DDM " .. weil man die Verdunstung in Abhängigkeit von der Außentemperatur ,Luftdruck , Windverhältnissen etc. ja auch noch einrechnen muss...:bef1011:
     
  8. #8 jodler2014, 12.08.2016
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
Thema: Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. benetzte innere oberfläche

    ,
  2. benetzte innere oberfläche in m2

    ,
  3. wasserverlust im kg rohr

Die Seite wird geladen...

Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm - Ähnliche Themen

  1. Gefälle KG-Rohr unter Bodenplatte teils falsch?

    Gefälle KG-Rohr unter Bodenplatte teils falsch?: Hallo, bei uns wurden KG-Rohre während der Abwesenheit verlegt und es stehen nur wenige Fotos vom BU zur Verfügung. Mir ist im folgenden Foto...
  2. Bodenplatte aufgestemmt, für den Austausch eines Rohres...

    Bodenplatte aufgestemmt, für den Austausch eines Rohres...: Moin, wir haben vor einigen Tagen eine Verstopfung in unseren Schmutzwasserrohren gehabt. Nach der Prüfung wurde festgestellt, dass eine defekte...
  3. Ausdehnung Abwasser KG Rohr Bodenplatte

    Ausdehnung Abwasser KG Rohr Bodenplatte: Hallo, weiß jemand wie sehr sich KG Rohre bei Temperaturänderungen ausdehnen können? Ich habe Bedenken weil ich die Abwasserrohre unterhalb...
  4. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt

    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
  5. KG Rohre aus Bodenplatte zu lang

    KG Rohre aus Bodenplatte zu lang: Was ist denn der "richtige Weg" nach ARdT mit (zu)langen KG Rohren die aus der Bodenplatte rausschauen umzugehen ? Das 110er absägen und HT...