DFF als 2. Rettungsweg

Diskutiere DFF als 2. Rettungsweg im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wo kann man Infos über die gesetzlichen Anforderungen von Dachflächenfenster (DFF) als 2. Rettungsweg für ein Reihenhaus in...

  1. #1 Bodengucker, 21.04.2006
    Bodengucker

    Bodengucker Gast

    Hallo zusammen,

    wo kann man Infos über die gesetzlichen Anforderungen von Dachflächenfenster (DFF) als 2. Rettungsweg für ein Reihenhaus in Hessen erhalten (Internet).

    Hintergrund ist, dass mein BT ein Velux DFF GTL gegen ein GPL Fenster tauschen will. Nach meinen Infos sind GPL Fenster aber nicht als "Rettungsfenster" zugelassen.

    Danke
    Bodengucker
     
  2. #2 susannede, 21.04.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    § 34 Hessische Bauordnung sagt:
    ...
    (5) 1Öffnungen, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. 2Liegen diese Öffnungen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt, horizontal gemessen, nicht mehr als 1 m von der Traufkante entfernt sein.

    Ist Dein Fenster denn als 2.RW erforderlich? Wieso?

    Grüße!
     
  3. #3 Bodengucker, 21.04.2006
    Bodengucker

    Bodengucker Gast

    Hallo Susannede

    Ja warum eigentlich ?

    Weil mein BT schon immer diese Fenster als 2. Rettungsweg in den Plänen
    eingezeichnet hat und er behauptet dies müsse so sein.

    Beide FensterGTL (ca 1,14 * 1, 4 m) oder GPL (1,14 * 1,6 m) wären groß genug. Der Unterschied besteht nur im Öffnungswinkel (GTL = 70° und GPL =45 °). Laut Velux sind nur die GTL Fenster als 2. Rettungsweg zugelassen.

    Ich finde aber in der Hess. Bauordnung nichts über den Öffnungswinkel.

    Der eine sagt so, der andere so. also muss ich mich wieder selbst schlau machen und da ist diese Forum das Beste was ich gefunden habe.

    Bodengucker
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Hbo § 13

    DESWEGEN. (In anderen LBO´s textähnlich)
    Und Auskunft gibt (vielleicht) die zuständige Bauordnung.
    MfG
     
  5. #5 numerobis1, 21.04.2006
    numerobis1

    numerobis1

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Winnenden
    Benutzertitelzusatz:
    Märzweckarchitekt
    du musst 2 Dinge unterscheiden...

    dann wird sehr schnell klar:

    die Bauornung verlangt eine lichte Öffnung von 90 x 120 cm.

    Damit ist nicht die Scheiben- oder Flügelfläche gemeint, sondern der Querschnitt an der engsten Stelle bei voll geöffneten Fenster.

    Das ist vermutlich bei einem Öffnungwinkel von 45° nur schwer zu erreichen!

    Praktisch ergibt sich erst bei einem mind. Öffnungswinkel von 60° (gleichschenkliges Dreieck) wieder ein lichter Durchgang in Flügelgröße......
     
  6. #6 Bodengucker, 21.04.2006
    Bodengucker

    Bodengucker Gast

    Dann verstehe ich auch

    warum kein Öffnungwinkel in der HBO stehe muss.

    Danke für die Infos

    Gruß
    Bodengucker
     
Thema: DFF als 2. Rettungsweg
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dachflächenfenster als 2 rettungsweg

    ,
  2. Dachflächenfenster als 2. Rettungsweg

    ,
  3. velux dachfenster 2. rettungsweg

    ,
  4. 2. rettungsweg über dachflächenfenster,
  5. dachflächenfenster 2. Rettungsweg,
  6. Dachflächenfenster als zweiter Rettungsweg,
  7. 2. Rettungsweg Dachflächenfenster,
  8. notleiter als 2 rettungsweg,
  9. 2 rettungsweg über dachflächenfenster,
  10. rettungsweg über dachflächenfenster,
  11. dachflächenfenster als rettungsweg,
  12. Rettungsfenster Bayern,
  13. dff rettungsfesnbtrer,
  14. DFF als 2. Rettungsweg,
  15. dacgflächenfesnter als 2. rettungsweg,
  16. dff fenster,
  17. 2. Rettungsweg über Dachflöchenfenster,
  18. größe von dff als rettungsweg,
  19. dachlächenfenster 2. rettungsweg,
  20. velux 2.rettungsweg,
  21. fenster fuer rettungswege pdf,
  22. Rettungswege über Dachflächenfenster,
  23. velux dachflächenfenster rettung,
  24. 2.rettungsweg velux fenster pdf,
  25. 2.rettungsweg tür mit panik
Die Seite wird geladen...

DFF als 2. Rettungsweg - Ähnliche Themen

  1. Rettungsweg- Notausgang

    Rettungsweg- Notausgang: Hallo, unsere ebenerdige, eingeschossige, geschlossene Großgarage, ausschließlich den Benutzern von Wohnungen dienend, hat neben zwei...
  2. BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg

    BayBo, Fenstergröße 2. Rettungsweg: Hallo, in der BayBo steht unter Art. 35 Abs. 4: "Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen in der Breite...
  3. Rettungsweg

    Rettungsweg: Hallo, Ich besitze ein Objekt und bei einer Brandschau wurde mir auferlegt einen 2. Rettungsweg zu erstellen da Gewerblich genutzt. Den Bauantrag...
  4. 2. Rettungsweg Maisonette NDS

    2. Rettungsweg Maisonette NDS: Hallo Zusammen, ich suche aktuell nach einigen Informationen zu einem mehr oder weniger großen Problem das ich mit meiner ETW habe: Ich bin...
  5. Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg

    Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg: Hallo, Ist im OG bei elektrischen Rolläden eine Nothandkurbel Pflicht? In welchem bundeslandspezifischen Gesetzen könnte so etwas...