zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau?

Diskutiere zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin allerseits, folgendes Projekt: Anbau in Holzrahmenbauweise auf: - Fundament mit 50 mm Sockeldämmung, sonst nur Schweißbahn drauf (nicht...

  1. #1 moertin, 28.09.2016
    moertin

    moertin

    Dabei seit:
    28.09.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Jena
    Moin allerseits,

    folgendes Projekt:
    Anbau in Holzrahmenbauweise auf:
    - Fundament mit 50 mm Sockeldämmung, sonst nur Schweißbahn drauf (nicht unterkellert)
    - Holzständerwand von außen nach innen: 35 mm Holzfaserweichplatte, 180 mm MiWo, 22 mm OSB3 (noch nicht eingebaut sind 12,5 mm Gipskarton + 9,5 mm Gipskarton)
    - Dach mit Sichtbalkendecke und darüber befindlicher Aufdachdämmung (Warmdach), Dämmung 240 mm

    Als nächstes soll passieren:
    - Die Fundamentplatte soll gedämmt werden, hier sind 120 mm XPS, Styrodur, o.ä. geplant, darauf FB Heizung im Trockensystem mit 20 mm Trockenestrich darüber
    - Wandaufbau GK mit Installationsebene für Elektro

    Jetzt die Fragen
    - Reihenfolge: zuerst den Fußbodenaufbau bis Fermacell Trockenestrich oder erst Wandaufbau mit Installationsebene wie oben beschrieben 2 x GK?
    - welche Vor- Nachteile durch die Varianten?
    - Im Trockenbau auch die Frage, auflatten auf die OSB Platte oder Blechprofile entkoppelt stellen?
    - Was passiert mit Blechprofilen, die direkt auf die Platte müssen (Kältebrücken oder kein Problem?)

    Danke vorab
     
  2. #2 Modernisierer70, 05.10.2016
    Modernisierer70

    Modernisierer70

    Dabei seit:
    06.11.2015
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Essen
    Hallo moertin!

    Kümmere dich zuerst um die Außenwand und dann um den Boden. Die Lattung auf OSB ist besser, vorgesetzte Metallständer machen nicht wirklich Sinn. Keine Sorge, eine Wärmebrücke entsteht hierdurch nicht.

    Viel Erfolg weiterhin!
     
Thema: zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Bodenaufbau Holzrahmenbau

    ,
  2. holzrahmenbau fußbodenaufbau

    ,
  3. wandaufbau suf Estrich

    ,
  4. Reihenfolge Ausgleichsschüttung wandaufbau,
  5. Holzständerwand entkoppeln warum?,
  6. holzständerwand entkoppeln www.bauexpertenforum.de,
  7. wandaufbau holzständerwand Detail estrich,
  8. fußbodenaufbau holzrahmenbau,
  9. fußbodenaufbau im holzrahmenbau,
  10. anbau im Holzrahmenbau,
  11. fußbodenaufbau Kaltdach,
  12. trockenestrich installationsebene
Die Seite wird geladen...

zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau? - Ähnliche Themen

  1. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch

    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  2. Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?

    Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -...
  3. Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?

    Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?: Hallo, bei uns muss sowohl die Fassade gedämmt werden als auch ein Dachterassengeländer angebracht werden (siehe Foto). Die Frage: Sollte zuerst...
  4. Welche Dämmung bei Altbau Sanierung zuerst?

    Welche Dämmung bei Altbau Sanierung zuerst?: Hallo Zusammen, wir sanieren jetzt dann einen Altbau von 1934. Ein Energieausweis wurde vor 5 Jahren erstellt. Dort steht, dass man mit dem...
  5. Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst

    Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst: Ich möchte dieses Jahr die Fenster ersetzen und gleichzeitig die Außenwände dämmen. Die Fenster haben derzeit normale Rolladenkästen. Wie geht man...