Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage

Diskutiere Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen. Zu den Vorraussetzungen: -...

  1. stetho

    stetho

    Dabei seit:
    17.09.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektleiter
    Ort:
    Osnabrück
    Hallo,

    Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen.

    Zu den Vorraussetzungen:

    - Netzform TT
    - Verlegeart B2
    - Entfernung Hauptverteilerkasten - Werkstatt 20m
    - NYY-J 5x6mm²

    Mein Vorhaben:

    Im Hauptverteilerkasten
    Lasttrennschalter 3P+N mit Neozed 25A
    NYY-J 5x6mm² durch Kabelkanal und Leerrohr bis zum Kleinverteiler.

    Kleinverteiler Werkstatt:
    25A RCD 300mA
    - 3 x 16A LS für 16A CEE Dose 5x2,5mm²
    - 1 x 10A LS für Beleuchtung
    - 1 x 10A LS für Garagentor
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 1
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 2
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 3 (Aussensteckdose 2-Fach)

    Entfernungen alle max 20m
    3x1,5mm² Verlegeart B2

    Ich überlege noch ob ich die Beleuchtung nicht mit über den RCD laufen lassen damit ich nicht im Störfall gleich im Dunkeln stehe.

    Was mein Ihr?
     
  2. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    In ner Werkstatt mit eigener VT sollte man schon mind. ne 32A Kraftsteckdose anschliessen können.

    Damit u.a. auch mal ein grösseres Gerät-meist mobiles- anschliessen kannst. Putzerfirmen z.B.verlangen meist danach für ihren Mischer , oder auch evtl. Holzspalter, etc

    Wieso 300mA?

    Wie wäre es mit 2 RCD mit 40A/30mA.
    2x 40A und Stromkreise entsprechend aufteilen.
    Lies mal bei Deinem EVU Stromversorger für Osnabrück die TAB nach- was ist der Grundversorger-EON?
    da findest etliche Antworten

    da wird wohl u.a. drin stehen
    dass dein Stromkreisverteiler mehr als 6mm Zul. braucht wegen dem max. zul. Spannungsverlust von 1,5%? HauptVt Stromkreisverteiler
    und auch dass 2 FI brauchst.

    Warum nicht 32A fürs 5x6mm² vorsichern mit 3pol. C32Automat? wenn es die Verlegeart B2 zulässt - hab grade keine Tabelle zu Verlegeart Rohr und Kanal etc.

    Auch für die Steckdosenstromkreise ein 3x2,5 verwenden wg Spannungsverlust! Grenze bei 17m bei 1,5%
     
  3. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
  4. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
  5. stetho

    stetho

    Dabei seit:
    17.09.2016
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektleiter
    Ort:
    Osnabrück
    Die Auslegung für einen Bemessungsstrom bezieht meines Erachtens eher auf Wohneinheiten... Andernfalls etwas überdimensioniert für einen Kleinverteiler.

    Mit den Leitungslängen muss ich mal schauen wenn ich alles fertig geplant habe welche Längen sich tatsächlich ergeben.
     
Thema: Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. unterverteilung werkstatt

    ,
  2. unterverteilung garage

    ,
  3. stromverteilerkasten holzwerkstatt

    ,
  4. verteilerkasten Werkstatt anschließen,
  5. unterverteiler werkstatt,
  6. Werkstatt unterverteilung,
  7. Werkstatt Elektro uv,
  8. unterverteilung an unterverteilung anschließen,
  9. Werkstatt verteilerkasten mit hauptverteiler anschliessen,
  10. unterverteilung hobbywerkstatt,
  11. kleinverteilung anschließen für werkstatt,
  12. unterverteilung,
  13. kleiner unterverteiler für garage,
  14. verteilerwerkstatt,
  15. kleine Unterverteilung in Garage,
  16. unterverteilung mit 2rcd anschliessen
Die Seite wird geladen...

Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage - Ähnliche Themen

  1. Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand

    Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand: Hallo Zusammen, bei uns im Haus (Bj 1987) soll ein 2-reihiger Unterputz-Unterverteiler mit Maß 33cm x 42cm x 9cm (B × H × T) gegen einen...
  2. Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler

    Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler: Hallo, ich habe Fragen zur Positionierung der Unterverteilung über einem Heizkreisverteiler und hoffe auf hilfreiche Antworten. Vielleicht ist...
  3. Unterverteilung für Garten

    Unterverteilung für Garten: Hallo allerseits, da in 8 Wochen der Gartenbauer kommt und unsere komplette Außenanlage umbaut, bin ich mir noch nicht schlüssig, wie und wo die...
  4. Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand

    Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand: Hallo, ich habe eine Frage zur Kabelführung der Elektrokabel (Steckdosen, Lichtschalter usw.) zur Unterverteilung im Zählerschrank bei...
  5. Benötige Einschätzung zu Unterverteilung

    Benötige Einschätzung zu Unterverteilung: Liebes Forum, ich lese hier schon länger und bin sehr dankbar für die Inhalte, die hier von den Usern gepostet werden. Dies Diskussionen und...