Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung

Diskutiere Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor Wochen meine Geschossdecke mit 2x 80mm Holzfaserdämmung gedämmt. Unter der Dämmung befindet sich eine...

  1. #1 Caberra, 03.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Hallo zusammen,

    ich habe vor Wochen meine Geschossdecke mit 2x 80mm Holzfaserdämmung gedämmt. Unter der Dämmung befindet sich eine Dampfbremsfolie.
    Eben war ich mal kurz auf dem Dachboden und musste feststellen, dass sich an einigen Stellen Kondenswasser gebildet hat.
    Es befindet sich kein Wasser unter der Dämmung, nur am Rand und das auch nicht überall.
    Ich habe etwa 0,5-1cm Luft zu den Wänden...das könnte vielleicht der Grund sein.
    Mein Plan wäre jetzt, mit Bauschaum den Rand auszuspritzen, so dass keine Luft mehr zwischen Dämmung und Mauerwerk ist.
    Wäre das so richtig?
    Oder soll ich die Dampfbremsfolie mit der Geschossdecke am Rand verkleben?

    IMG_8287.jpg

    IMG_8288.jpg

    IMG_8290.jpg
     
  2. #2 jodler2014, 03.12.2016
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Und was befindet sich unter der Folie ?
     
  3. #3 Caberra, 03.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Eine Hohldeckensteine mit Betonschicht.
     
  4. #4 jodler2014, 03.12.2016
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Was genau an den Stellen ,wo sich Kondensat bildet?

    Decken-Durchbrüche durch die warme Luft entweichen kann ?

    Da die Beton-Decke ja eigentlich luftdicht ist ???
     
  5. #5 Caberra, 03.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Ich habe auf 145m2 Wohnfläche, es ist ein Bungalow, von jedem Raum aus ein Durchgangsloch von 2 cm Dicke durchgebohrt. Grund: Die Elektrik läuft über die Geschossdecke.
    Ingesamt sind es 12 Löcher.
    Alle Löcher habe ich mit Bauschaum zugesprüht.
    Alle Löcher haben auch einen Mindestabstand von 2m bis zu den Stellen, wo sich Wasser sammelt
     
  6. #6 Tarunio, 04.12.2016
    Tarunio

    Tarunio

    Dabei seit:
    01.06.2012
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    91
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Hinterland
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Da hast du doch schon die Antwort: "Alle Löcher habe ich mit Bauschaum zugesprüht" nicht Fachgerecht gelöst, das machen nur welche die nicht wissen wie Sie die Löcher sauber schließen. Dann kommt der gute alte Bauschaum zu tragen.
     
  7. #7 Caberra, 04.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Naja...da ich nicht wusste, wie ich es am besten mache, hatte ich mich beim Fachbaumarkt erkundigt.
    Das ist jetzt das Resultat.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor?
    Macht es keinen Sinn, wenn ich die Dampfbremsfolie am Rand Luftdicht abdichte?
    Somit wird doch gewährleistet, das nicht warm auf kalt trifft, oder?
     
  8. #8 simon84, 04.12.2016
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.701
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Vergiss Bauschaum.

    Leitungsmanschetten (Google) gehören verbaut.

    Die Folie (gelb) sieht eher nach Dampfsperre aus als Dampfbremse. Welche Materialien sind genau verbaut, sd-werte ?
    Wie sind die Bahnen miteinander verklebt, wieviel Überlappung ?

    Feuchtwarme Luft kann schon 2 Meter überwinden, ohne Probleme, kondensiert dann an der kältesten Stelle
     
  9. #9 Caberra, 04.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Folie: Superfol
    Holzfaserdämmplatte Steico, 2x 80mm
    Die Werte muss ich nochmal nachschauen. Damit erreiche ich den ENEV-Wert.
    Die Folie ist 10cm überlappt und mit Supercral Band geklebt
     
  10. #10 Bamboocha, 06.12.2016
    Bamboocha

    Bamboocha

    Dabei seit:
    19.07.2016
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Philippsburg
    Gut, ist zweifach verlegt,- Aber Kreuzstöße sind zu vermeiden. Dampfsperre/bremse muss im Randbereich Luftdicht angeschlossen sein. Sonst bringt das alles nichts. Da pfeift die warme Luft im Randbereich schön raus und kondensiert.
    Alles sauber anschließen und ausdämmen. Aber bitte nicht mit diesem Schaumgelump
     
  11. #11 Andybaut, 06.12.2016
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    also wenn ich Wasserdampf wäre,

    dann würde ich mir jetzt den Rand zum entweichen suchen. In der Mitte komm ich nicht mehr durch,
    aber netterweise hat man mir den Ausweg über die Ränder offen gelassen.

    simon84 hat´s auch schon geschrieben.

    Aber sowas sollte man nicht ohne Berechnungen einfach einbauen.
    Gib mal deine Bauteile in den U-Wert Rechner ein.
    Ist nicht sonderlich schwierig und lass dir anzeigen was passiert.
    Aber undichte offene Seiten zeigt der natürlich nicht an.
     
  12. #12 Caberra, 06.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Danke an alle!!!
    Ich wusste, dass ich eine Lösung durch euch finden werde.
    Nach Abschluss der Arbeiten werde ich berichten.
     
  13. #13 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826

    Gast34826 Gast

    @Caberra,

    bevor Sie in blinden Aktionismus verfallen und alles nachbessern...

    ich wette dreierlei:

    1. Alle hier getroffenen Annahmen sind falsch.
    Das Wasser har eine völlig andere Ursache - keinesfalls die Luftströmung.
    Niemals ergibt sich ein solches Bild im Okt/Nov, allenfalls nach langer Frostperiode.

    2 "Es hätte hier garkeiner Folie oder Dampfsperre bedurft.
    Alles, was Ihnen ihr Baustoffhändler erzählt und verkauft hat, war unnütz.
    Deshalb ist es auch unnütz , die Ränder zu verkleben.

    3. Ich ziehe mir nun wieder ganz böse Kommentare zu.

    Ich wette weiter:
    Das hier sichtbare "Wasser" hat eine "Quelle.
    Wasserdampf hat hier keinen Anteil.
    Sie müssen übrigens nichts zurückbauen und die dumme Folie kann auch bleiben und auch der Montageschaum tut seine Pflicht - garantiert.

    Die Lösung:?
    Sie müssen nur Ihre eigenen Bilder aufmerksam anschauen.
    Das Wasser kommt "von oben", nicht von unten.

    Wetten?
    Ich trinke Rotwein, trocken (bitte nicht so nass wie Ihre Schwelle)

    Noch etwas.
    Weshalb haben Sie sich Holzweichfaserplatten aufschwatzen lassen -
    Sie hätten einige Flaschen guten Roten sparen können - aber das gehört hier nicht zum Thema.
     
  14. #14 Caberra, 06.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    @ Dachmann - Danke für das Kommentar.
    Ich kann bestätigen, dass das Wasser nicht von oben kommt.
    Bei mir im Dachbereich sind es seit Tagen um die 2 Grad.

    Ich trinke keinen Rotwein, deshalb die Holzfaserdämmplatten :-)
     
  15. #15 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826

    Gast34826 Gast

    @caberra.
    Ihre Unterdachbahn endet genau oberhalb des nassen Pfette.
    Das Wasser tropft von dort herunter.
    Meine Wette steht.
     
  16. #16 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826

    Gast34826 Gast

    Nachtrag.
    Nasse Pfetten entstehen nicht bei 2 grad.
    Dazu sind mehrere Frosttage/nächte erforderlich mit folgendem Tauwetter.
     
  17. #17 Caberra, 06.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Ich prüfe es morgen nochmal und mache ein paar Bilder.
     
  18. #18 Gast34826, 07.12.2016
    Gast34826

    Gast34826 Gast

    @Caberra,
    ich kann Ihnen auch sagen, woher das Wasser kommt.

    wetten?

    Da hilft kein Foto...
     
  19. #19 Caberra, 07.12.2016
    Caberra

    Caberra Gast

    Ja bitte!
     
  20. #20 Gast34826, 07.12.2016
    Gast34826

    Gast34826 Gast

    Gerne -
    steht die Wette?
     
Thema: Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Tauwasser bauschaum

    ,
  2. kondenswasser in decke www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. kondenswasserschäden dämmung

Die Seite wird geladen...

Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung - Ähnliche Themen

  1. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!

    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  2. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  3. Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand

    Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand: Guten Tag, An der Außenwand befindet sich nun ein Bläschen und etwas Kristallartiges, dies seit gestern, innenliegend ist das Badezimmer… Wonach...
  4. Hilfe Betonpodest vor dem Fenster

    Hilfe Betonpodest vor dem Fenster: Ich brauche Hilfe bzw einen Rat oder eine Idee Ich habe folgendes Problem. Mein Wohnzimmer schließt an eine Terrasse an, diese Terrasse ist...
  5. Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?

    Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?: Hallo Experten, wir haben folgendes Problem. Unser Reihenmittelhaus, Bj. 1994, besitzt einen ausgebauten Dachboden. In diesem Raum befinden...