| Spezialthema: Wind- und Luftdicht Qualitätssicherung durch Blower-Door-Test Schäden durch Konvektion |
|
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#1 |
|
Beruf: Manager
|
Zuluftleitung für den Kamin luftdicht?
Die Zuluftleitung für den Kamin soll laut BLB so ausgeführt werden: "Es wird ein 150er KG - Rohr zum Kaminzug verlegt. Dieses wird zur Außenwand geführt und mit einem Gitter gegen Insekten verschlossen. "
Ich kann mir das irgendwie nicht wirklich luftdicht oder wärmedämmend vorstellen. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie macht man eine Zuluftleitung dicht? Gruß Alex |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Beruf: Kabelaffe
|
Ist das wirklich ein offener (Kamin ) oder eher ein (geschlossener) Kaminofen?
Und welche Dichtheit meinst Du genau? Die Leitung muß natürlich in ihrem Verlauf wärmegedämmt werden. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Beruf: Manager
|
Es soll später ein Kaminofen werden. Aber wenn das so ein Leerrohr liegt, ist es (1) eine Wärmebrücke und (2) eine undichte Stelle im Haus? Oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Beruf: Manager
|
Kann sein, dass dieser Leerrohr luftdich an den Kaminofen angeschlossen wird? Oder endet er einfach im Raum? Im letzen Fall kommt doch ständig die kalte Luft von draußen in den Raum rein, nicht?
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Gast
|
Stehe genau vor der gleichen Frage.
Da wir den Kamin erst nächstes Jahr einbauen wollen, habe ich aber das leehrrohr jetzt schon vorgesehen. Es liegt flach auf dem Betonfussboden. Jetzt kommt Estrich drauf. Aber wie bekomme ich das an der Hauswand gedämmt ? Sonst habe ich ja stets unter dem Estrich im Winter kalte Luft "stehen". Wir habe da mal kein kleines Leerrohr sondern rund 20 x 5 cm Flachkanal. Wie soll das denn wärmegedämmt werden?? Bin also sehr gespannt auf die weiteren Anmerkungen. |
|
|
|
#6 |
|
Beruf: Kabelaffe
|
Welches Problem sollte denn bitte "stehende kalte Luft" darstellen???
Wenn überhaupt, ist strömende kalte Luft ein Problem. Deswegen ist die Zuluftleitung in ihrem gesamten Verlauf zu dämmen! |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Beruf: Mathematiker
|
Das Leerrohr selbst sollte innerhalb des beheizten Wohnbereiches eine wärmedämmende Ummantelung erhalten, damit bei späterer Inbetriebnahme daran kein Wasserdampf kondensiert. Bis zum endgültigen Anschluss an den späteren Kamin ist ein Rohrende luftdicht zu verschließen, damit hier keine ungewollten Lüftungswärmeverluste auftreten...
KPS.EF |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Beruf: Dipl. Ing.
|
Wir haben die gleiche Konstellation und machen kurz hinter der Wand eine elektische/manuelle Zuluftklappe rein. Grundstellung zu und bei Inbetriebnahme des Ofens wird geöffnet. ausserdem ist das Rohr das unter der kellerdecke läuft gedämmt.
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Beruf: Selbständig
|
Hallo,
hier finden Sie ein interessanter Artikel, der das Thema Frischluftzufuhr bei Kaminen und Kaminöfen behandelt: Bitte keine Eigenwerbung, Link Entfernt |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Beruf: it
|
Bei einem Bau ohne Keller, ist es besser das Zuluftrohr in die Bodenplatte zu legen, oder später unter den Estrich?
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Beruf: Betriebswirt
|
Warum nicht gleich einen Schornstein nehmen, der auch eine Zuluftkammer hat???
Da ist dann alles gleich mit dabei!
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Beruf: it
|
Es soll schon die von unten werden, nur sind mir die Vor/Nachteile der beiden Varianten - Bodenplatte/Estrich nicht ganz klar.
Rein Gefühlsmäßig würde ich sie in die Bodenplatte legen. |
|
|
|
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|