Hydraulischer Abgleich

Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wie kann ich nachprüfen ob meine neue Heizung wirklich korrekt vom HZ-Bauer abegelichen worden ist? Irgenwie habe ich das Vertrauen in ihn...

  1. #1 gnu0815, 04.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Wie kann ich nachprüfen ob meine neue Heizung wirklich korrekt vom HZ-Bauer abegelichen worden ist?

    Irgenwie habe ich das Vertrauen in ihn verloren, und glaube nicht alleine der aufgeführten Position auf der Rechnung.
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Welche konkreten Fakten gibt es für Dein Misstrauen? Ich hoffe nicht, dass hier nur wieder die Rechnung gekürzt werden soll :irre

    Hier gibt es Informationen für den Abgleich. Aber der Abgleich ist nicht alles :shades

    Gruß

    Bruno
     
  3. #3 gnu0815, 04.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Bis jetzt soll nichts gekürzt werden, aber da das Aufheizen und Trocknen des Estrichs nicht nach den Vorschriften und dem Aufheizprotokoll des Estrichlegers vorgenommen worden ist, sondern "so wie wir es immer mach" aber natürlich ein Protokoll vom HZ-Bauer unterschreiben wird, bin ich etwas Mißtrauisch das optimal abgelichen wird.

    Als Laie kann ich nunmal nur sagen" Ah ja Heizung geht" aber ob sie optimal abgeglichen worden ist sehe ich wenn überhaupt am Jahresende.
     
  4. #4 Achim Kaiser, 04.11.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Haste *optimal* auch bestellt ?
    Weiste was ein *hydraulischer Abgleich* überhaupt ist ?

    Ansonsten könnte es sein du bist mächtig enttäuscht.
    Das Brimborium das dadrum gemacht wird ist manchmal schon nahezu lächerlich.

    Gruß
    Achim Kaiser

    P.S.
    Hydraulischer Abgleich heisst nix anderes als *Stelle die *geplanten* Wasserdurchsätze an der Anlage her*.

    Was wurde denn *geplant* ?
     
  5. #5 gnu0815, 04.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Ja, das wurde bestellt!

    Das ist nun die Frage ob da viel Brimborium gemacht werden soll/muss.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 04.11.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Gibts ne Planung mit Angaben welcher Volumenstrom auf welchem Heizkreis zu fließen hat ?
    Gibts Verteiler mit ner Durchflußanzeige ?

    Wenn die Durchflußanzeigen die geplanten Volumenströme bei ganz geöffneten Einzelraumreglern anzeigen ist alles geritzt.
    So einfach ist das .... manchmal :)

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 gnu0815, 04.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Ja klar das wird ja in der Regel an den Kunden herausgegeben;)
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und was ist mit den Durchflußanzeigern? Wurden die auch nicht an den Kunden herausgegeben? :yikes

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 gnu0815, 05.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Was ist das?
     
  10. #10 Kosmonaut, 06.11.2008
    Kosmonaut

    Kosmonaut

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    St. Peter-Ording
    Ein Beispiel:

    [​IMG]

    Untere Reihe: Durchflussanzeiger mit Skala.

    Obere Reihe (rot): Stellantriebe (für Regelung via Raumthermostate (links))
    bzw. einfacher Drehmich (für Regelung am Verteiler (rechts))

    Bei der Gelegenheit: Wie macht man eigentlich einen hydraulischen Abgleich, wenn Raumthermostate zum Einsatz kommen und die Drehmichs durch Stellantriebe ersetzt sind?
     
  11. #11 gnu0815, 06.11.2008
    gnu0815

    gnu0815

    Dabei seit:
    14.04.2008
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    BaWü
    Danke für das Bild und die Erklärung. Jetzt weiß wie ein elekt. Stellradantrieb aussieht.

    Bei mir sind die Rohre direkt an so einem 6-fach Verteiler angeschlossen.

    Was kann an der Skala des Durchflußanzeigers abgelesen werden?
     
  12. #12 Kosmonaut, 06.11.2008
    Kosmonaut

    Kosmonaut

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    St. Peter-Ording
    Es ist eine einfache nicht lineare Skala von 1 bis 5.
    Auf dem Plastikhütchen, welches die Anzeige schützen soll, ist eine kleine Umrechnungstabelle für Liter pro Stunde und Liter pro Minute zu lesen.

    Siehe Bild:

    [​IMG]
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Schau mal auf den link den Bruno oben eingestellt hat. Dort findest Du alle notwendigen Infos.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #14 Kosmonaut, 06.11.2008
    Kosmonaut

    Kosmonaut

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    St. Peter-Ording
    Ich hatte dort schon mal angefangen zu lesen. Aber das ist so viel, dass ich am letzten Wochenende noch keine passende Info gefunden hatte.
    Dann ackere ich mich mal durch den Rest ;-)
     
  15. #15 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Der Abgleich ist davon unbeeinflusst, ob Manuelle Thermostatköpfe oder Stellantriebe. Der Abgleich findet in beiden Fällen bei geöffnetem Ventil statt (also z.B. Antrieb/Fühlerelement abgeschraubt). Die Voreinstellung findet dann am Ventilunterteil statt, das bei deiden Varianten identisch ist.
     
  16. #16 Kosmonaut, 06.11.2008
    Kosmonaut

    Kosmonaut

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    St. Peter-Ording
    Ah, prima, danke. :)
     
  17. #17 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    ...geht natürlich nur, wenn auch wirklich voreinstellbare Ventile verbaut wurden :shades
     
  18. #18 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ach ja, bei Stellantrieben im Verteiler wird die Durchflussmenge üblicherweise an anderen Stellgliedern im Verteiler verstellt. Meist dort, wo die Durchflussanzeigen verbaut sind.
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich mir das Bild so anschaue, dann würde ich den Stellantrieb abschrauben....und darunter sollte das einstellbare Ventil sitzen...;)

    Gruß
    Ralf
     
  20. #20 Kosmonaut, 06.11.2008
    Kosmonaut

    Kosmonaut

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    St. Peter-Ording
    So langsam lüften sich alle Geheimnisse.

    Ist das hier so ein Ventil?

    Und welchen der beiden Muttern darf ich drehen? :)

    [​IMG]
     
Thema: Hydraulischer Abgleich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. latent hydraulisch

Die Seite wird geladen...

Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen

  1. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich

    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz

    Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz: Hallo zusammen, ich habe lange gegoogelt aber leider zu meinem Thema nichts passendes gefunden. Wir haben neu gebaut (unser erster Winter im...
  4. Hydraulischer Abgleich Bj 1993

    Hydraulischer Abgleich Bj 1993: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Ölheizung Bj 1993 mit entsprechenden Heizkörpern von 1993, ebenfalls von Buderus. Nun möchte ich einen...
  5. Verständnisfrage hydraulischer Abgleich

    Verständnisfrage hydraulischer Abgleich: Moin, ich brauche einmal etwas Aufklärung über den hydraulischen Abgleich. Installiert ist eine Gas-Brennwertherme von Junker, das Haus (Neubau)...