wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?

Diskutiere wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit einem raumluftunabhängigen Schornstein. Das Rauchrohr des Schornsteins befindet sich innen, außen...

  1. #1 Lacos22, 07.06.2014
    Lacos22

    Lacos22

    Dabei seit:
    31.01.2014
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen,

    wir bauen ein EFH mit einem raumluftunabhängigen Schornstein. Das Rauchrohr des Schornsteins befindet sich innen, außen innerhalb des Schornsteins befindet sich die Frischluftzufuhr.
    Da ich eine SAT-Anlage auf dem Dach installieren möchte war meine Idee, links vom Schornstein Flexrohre zu ziehen (zusätzlich ein 2. schon mal vorsorglich für eine PV-Anlage irgendwann).
    Die Flexrohre würden dann von oben bis nach unten in das EG und in den HAR (direkt neben dem Schornstein, um alles weiter zu verteilen) geführt.

    Meine Frage ist nun: Darf ich das so tun? Oder reisst mir der Schornsteinfeger bei der Rohbauabnahme den Kopf ab? Macht man es so bzw. würdet ihr es auch so machen?
    Anbei findet ihr ein Bild, ich würde beide Rohre dann links vom Schornstein verlegen wollen.
    Für ein paar Infos wäre ich sehr dankbar - dann würde ich heute mal Rohre besorgen und es einbauen bevor es nächste Woche zugemacht wird ;)

    Grüße,
    Lacos
     

    Anhänge:

  2. #2 karo1170, 07.06.2014
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Gegen eine Verlegung der Rohre neben den Schornstein spricht eigentlich nichts. Man sollte aber bei der Durchführung der Leerrohre durch die Geschossdecken an entsprechende Brandschottungen und deren Platzbedarf für den Einbau denken.
     
  3. DirkZ1

    DirkZ1

    Dabei seit:
    13.04.2012
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inform.
    Ort:
    Viernheim
    Benutzertitelzusatz:
    Metaller
    Was spricht dagegen, einfach Deinen Bezirksschornsteinfegermeister zu fragen.
     
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    317
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Hier geht es um ein Einfamilienwohnhaus und die Antennenkabel müssen nach DIN 18015 zugfähig bleiben. Eine Norm die im EFH eine Brandabschottung innerhalb der Rohre fordert ist mir unbekannt.

    Viel wichtiger ist, dass an dieser Stelle kein blitzstromtragfähiger Erdleiter mit gefährlichen Näherungen als Blitzeinleiter verlegt wird, der gehört außen abgeleitet und möglichst an einer eigenen Anschlussfahne angeschlossen. Ich setze voraus, dass nicht beabsichtigt ist die Leerrohre am Formsteinkamin zu befestigen und dann wird auch nicht die Schornsteinabnahme gefährdet.
     
  5. #5 Lacos22, 07.06.2014
    Lacos22

    Lacos22

    Dabei seit:
    31.01.2014
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Danke euch für die Antworten. Ich habe es heute erledigt und 3x EN32 Flexrohre verlegt. Rein sollen nur SAT und Netzwerkkabel.
     
  6. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    317
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Nicht ganz!

    Es fehlt -mit wie ohne Blitzschutzanlage oder getrennte Fangeinrichtung- noch der PA-Leiter an die HES aus 4 mm² Cu (geschützt 2,5 mm²) gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) bzw. bei einer Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305)!
     
  7. #7 Lacos22, 08.06.2014
    Lacos22

    Lacos22

    Dabei seit:
    31.01.2014
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Hi, danke für den Hinweis. Bltzschutz sowie Elektro wird von einem Fachmann erledigt, da gehe ich mit meinen Griffeln nicht dran..
     
  8. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    317
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Den erforderlichen PA-Leiter sollte man aber unbedingt zusammen mit den Antennenleitungen ins Rohr einziehen. Und unbedingt auch auf gute Vollkupferkabel nach Class A+ und schirmungstechnisch dazu harmonierende Kompressionsstecker achten.

    Da leider nicht jeder Eli auch bezüglich Blitzschutz, Erdung und Potenzialausgleich normkompetent ist, nachstehend zur Prophylaxe gegen alltägliche Fehler eine Folie und ein Hinweis auf den DEHN Blitzplaner, bezüglich Antennenerdung speziell Kapitel 9.05.

    Dein Fundamenterder wurde ausnahmsweise nach DIN 18014 eingebaut und vor dem Betonieren ein Abnahmeprotokoll mit Fotodokumentation erstellt?
     

    Anhänge:

  9. #9 Lacos22, 09.06.2014
    Lacos22

    Lacos22

    Dabei seit:
    31.01.2014
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Vielen Dank für die Hinweise und Infos. Der Fundamenterder wurde ordnungsgemäß eingebaut, es wurde durch unseren Bausachverständigen akribisch geprüft.
     
Thema: wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Blitzableiter 60er Jahre

    ,
  2. erdung schornstein aussen

    ,
  3. kamin verlegen

Die Seite wird geladen...

wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen? - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus

    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen

    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...
  3. Balkenabstand 80cm Neubau

    Balkenabstand 80cm Neubau: Hallo, ist ein Balkenabstand von ca 80cm bei einer Holztafeldecke nicht realisierbar? Der Bodenaufbau ist Vinyl 7cm Zementestrich 3cm...
  4. Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau

    Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau: Hallo, ich hätte gerne eure Meinung zu folgendem Thema: Ich bin Eigentümer einer "Neu"bauwohnung, welche seit gut einem Jahr vermietet ist....
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?

    Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit meines Ermessens heftigen Problemen und Mängeln was das Dach betrifft. Das Blechdach von Fischer...