Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren

Diskutiere Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Elekto arbeiten lt. Baubeschreibung in VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt. Kabelührung in NYM-Kabel nach den jeweils gültigen EVU- und...

  1. kite

    kite

    Dabei seit:
    16.02.2008
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister
    Ort:
    Hösbach
    Elekto arbeiten lt. Baubeschreibung in VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt.
    Kabelührung in NYM-Kabel nach den jeweils gültigen EVU- und VDE-Vorschriften.

    Unser Bauunternehmer legt jetzt das Kabel für die
    Wärmepumpe mit Betonkabel direkt in Beton.
    (muß eine neues Kabel sein welches in Beton verlegt werden darf lt. des ausführenden Elektrikers)
    die Kabelführung erfolgt nicht im 90 Gradwinkel
    sondern es wurde die Kürzeste Verbindung im 20 Gradwinkel zur Wand
    in der Kellerdecke (Beton) verlegt.
    Genau wie das Kabel für die Deckenleuchte dies wurde auch im Winkel von ca 10 Grad verlegt.

    Ist dis nach VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt
    wie in der Baubeschreibung?
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ich kenn es nicht, wenn du eine genaue Typenbezeichnung hättest, könnte man mehr dazu sagen.
    Erlaubt ist es mit NYY, dem schwarzen Erdkabel.
    Verlegung innerhalb der Betondecke darf auf kürzestem Wege erfolgen.

    Sind Leerrohre keine Alternative?

    Grüsse
    Jonny
     
  3. kite

    kite

    Dabei seit:
    16.02.2008
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister
    Ort:
    Hösbach
    Lehrohre wären eine alternative

    sind aber in der Baubeschreibung des Bauunternehmers nicht aufgeführt ,
    somit habe ich auch kein Anspruch, wenn dies die VDE oder Din nicht vorschreibt.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann eben schnell in den nächsten Baumarkt fahren, eine Rolle holen und reinwerfen.
    Ich hasse Leitungen die direkt in Beton erlegt werden.:boxing

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 pauline10, 24.02.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Leitungen im Rohr

    Hallo,

    Ich hasse auch. Allerdings NYM im Rohr. Es erwärmt sich stärker, altert schneller und man bekommt es nach einigen Jahren nicht mehr heraus.

    Im Beton verlegt ist natürlich eine ganz billige Lösung!!
    Das mag ich auch nicht.

    Aber vielleicht muß ich noch umlernen. Einst haben wir die Kabel statt auf Kabelroste, die gab es noch nicht, mit NIDAX-Schellen fein säuberlich angeschellt.
    Heute Geschichte!!

    Gruß
    pauline
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Soweit die Theorie, da sind wir ja fast einer Meinung. :biggthumpup:

    Ein Eli der seinen Job richtig gelernt hat, weiß hoffentlich, wie er den Leiterquerschnitt wählen muss. Dann ist auch die Verlegung im Leerrohr kein Problem.

    Ach ja, solange die Leitung nicht völlig verschmort ist (inkl. Leerrohr) kriegt man die auch nach Jahren wieder raus.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    :respekt
    Hobbyjäger ???

    @Pauline
    So riesig ist der Unterschied auch nicht zwischen NYM up und up im Rohr verlegt und 'heutiges' NYM (nicht die 2. Wahl vom BM) altert auch nicht mehr so schnell wie damals.
    PS Was macht der Käsekuchen? Stell doch mal ein paar Stücke hier rein.

    @Kite
    Besorg doch mal die Leitungsbezeichnung, würd mich brennend interessieren.
    Lass dir bloss kein normales NYM in die Betondecke legen. :boxing

    Grüsse
    Jonny
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hab´mich aber auf Wildschwein spezialisiert, und nicht auf "Kabel" :biggthumpup:

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren

Die Seite wird geladen...

Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren - Ähnliche Themen

  1. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung

    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
  2. KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?

    KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?: Hallo ihr Lieben, ich habe hier einen Link zu einem Thema, dass ich zunächst bei der Heizung platziert habe, ich denke aber hier wäre es besser...
  3. Wärmepumpe und KWL - Luftkurzschluss?

    Wärmepumpe und KWL - Luftkurzschluss?: Hallo ihr Lieben, wir stehen kurz vor der Fertigstellung unseres neuen Häuschens. Wir bauen mit einem Hausbauunternehmen ein Holzfertighaus und...
  4. Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe

    Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe: Hallo, ich weiß nicht genau, ob das Thema hier richtig ist. Ich habe mal eine zunächst hypothetisch Frage: Ich habe eine DHH mit einer Thermia...