    wir sanieren ein älteres Reihenhaus und tauschen dabei auch das Heizungssystem aus (WP mit FBH). Das Treppenhaus ist in offener Bauweise erstellt und der Keller ist unbeheizt.

    Nun die Gretchenfrage: sollten wir am Treppenfußpunkt eine Heizung vorsehen oder nicht. Die Heizungsbauer vertreten da unterschiedliche Meinungen (pro: Luftzirkulation, damit käme kalte Luft nach oben, contra: schwere der verschiedenen Luftschichten, kalte bleibt unterhalb der erwärmten Luft).

    Wer hat recht, sollte eine Heizung vorgesehen werden oder nicht ? Eine TÜre zum Keller läßt sich im Treoppenhaus übrigens nicht einbauen, aber die Kellerräume sind durch Türen vom Treppenhaus abgetrennt - es bleibt also "nur" ein ca 5qm großer Raum am Treppenfußpunkt zu berücksichtigen.

    Viele Grüße,
    Michael
     
  2. drulli

    drulli

    Dabei seit:
    13.08.2006
    Beiträge:
    936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Kommunikator
    Ort:
    Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Wie wäre es denn mit Wandheizungen?
     
  3. #3 Achim Kaiser, 11.04.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Das mit den Luftschichten stimmt schon - aber nur so lange keine Zugluft in irgend einer Form auftritt.

    Mit 5 m² Fußbodenfläche am Treppenfußpunkt lässt sich allerdings auch kein besonderer Staat machen. Heisst mit der Heizfläche kann nicht besonders viel *egalisiert* werden, wenn tatsächlich Zugerscheinungen im Gebäude auftreten.

    Praxiserfahrung : 90% der Heizkörper die z.B. am Treppenfußpunkt angeordnet werden bei innenliegenden Treppenhäusern werden nahezu nie genutzt, wenn man später mal nachfragt.

    Wenn in den Kellerräumen richtige Fenster verbaut sind und nicht blos so bessere durchsichtige Mausgitter im Stahlrahmen würde ich auf die Heizfläche verzichten. Wenn da ziemlich liederliche Gucklocheinsätze verbastelt sind würde ich ne Heizfläche hinmachen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Zumal wenn die Türen im Keller die meiste Zeit sowieso geschlossen sind. Dann verbleiben gerade mal 12cbm "kalte" Luft. Energieinhalt? Kaum der Rede wert.
    Unterstellt man nun, daß Euer Keller nicht gerade ein Kühlhaus ist, dann würde ich auf die 5qm FBH auch verzichten.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Heizung im offenen Treppenhaus

Die Seite wird geladen...

Heizung im offenen Treppenhaus - Ähnliche Themen

  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung

    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?

    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?

    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung bei offenem Gewölbekeller

    Heizung bei offenem Gewölbekeller: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit offenem Gewölbekeller. EFH. Luke nach draußen (ohne Fenster) und offen zum Flur oben. Vom Flur geht...
  5. FB-Heizung: Stellmotoren strom offen oder geschlossen

    FB-Heizung: Stellmotoren strom offen oder geschlossen: Hallo allerseits ist es bei einer ERR für eine FB-Heizung sinnvoller die Stellmotoren als stromlos offen oder als stromlos geschlossen zu...