63A SLS bei 32A am Hausanschlusskasten?

Diskutiere 63A SLS bei 32A am Hausanschlusskasten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in einem Einfamilien-Wohnhaus von Bekannten wurde vor Kurzem eine 12KW Wärmepumpe installiert. Der Sicherungskasten wurde vom Elektriker...

  1. #1 BauKran, 26.05.2010
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,

    in einem Einfamilien-Wohnhaus von Bekannten wurde vor Kurzem eine 12KW Wärmepumpe installiert. Der Sicherungskasten wurde vom Elektriker der Firma mit einem 64A SLS bestückt. Der Hausanschlusskasten des Stromversorgers verfügt jedoch über 32A.

    Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Elektriker einen 32A SLS hätte einbauen müssen?

    Die 32A reichen doch für die Wärmepumpe und den sonstigen elektrischen Stromverbrauch aus?

    Viele Grüße

    Johannes
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das mit den 32A im HAK kann ich irgendwie nicht glauben.
    Was sagt die TAB des Versorgers dazu?

    SLS > NH ist natürlich Unsinn.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 BauKran, 27.05.2010
    BauKran

    BauKran

    Dabei seit:
    15.05.2009
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Duisburg
    Doch, die 32 A im Anschlusskasten stimmen.

    Ist dies so ungewöhnlich?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist schon ungewöhnlich. Abgesehen davon, dass man damit gerade mal 21kW bekommt, spielt auch die Baugröße der NH eine Rolle.

    Bei uns wird vom Versorger der HAK mit min. 50A bestückt.

    Gruß
    Ralf
     
  5. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Wie? Der Elektriker baut einfach einen 63A SLS ein, ohne zu wissen, was sich im HAK befindet?

    Denn 63er SLS muss ja auch bezahlt werden!!! Übernimmt das der Elektriker?;)
    Weil der 63er SLS unsinn ist!

    Wie ist denn die Hauptleitung dimensioniert?
     
  6. #6 Dieter70, 28.05.2010
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Wenn aber die örtliche TAB fordert, das dort vor dem Zähler ein 63A SLS zu sitzen hat, dann baust du den auch ein. Auch wenn seine automatische Abschalteinrichtungen überflüssig wie ein Kropf sind, und ein einfacher Hauptschalter die gleiche funktion erfüllen würde. Es gibt in dieser hinsicht dinge, die man nicht verstehen muss.

    Üblicherweise wird aber in diesem Zuge die Anlage in derart erweitert, das auch die Hausanschlusssicherung gegen eine 63A getauscht werden kann(und wird).
     
Thema: 63A SLS bei 32A am Hausanschlusskasten?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sls 32a verbinden

Die Seite wird geladen...

63A SLS bei 32A am Hausanschlusskasten? - Ähnliche Themen

  1. Hausanschlusskasten für Wallbox

    Hausanschlusskasten für Wallbox: Hallo ans Forum! Lagebeschreibung: 4 Fertiggaragen auf der einen Seite 4 Fertiggaragenauf der anderen Seite dazwischen liegt ein...
  2. Tür für Elektro- Hausanschlusskasten

    Tür für Elektro- Hausanschlusskasten: Hallo, bisher ist der Hausanschluss aussen hinter einer relativ unansehlichen Blechtür. Durch den Umbau liegt dieser Kasten nun innen im Flur....
  3. Hausanschlusskasten nicht (mehr) verplombt

    Hausanschlusskasten nicht (mehr) verplombt: Hallo, vor einigen Tagen hatte ich mit einem E-Meister eine Besichtigung in meinem RMH. Dabei sind die Schmelzsicherungen im...
  4. Hausanschlusskasten auf OSB-Platten?

    Hausanschlusskasten auf OSB-Platten?: Hallo, möglicherweise entsteht bei uns gerade der nächste Murks: Unser Technikraum, in dem auch der Hausanschlusskasten angebracht werden soll,...
  5. Strom Hausanschlusskasten

    Strom Hausanschlusskasten: Hallo Zusammen, wir stehen jetzt kurz vor unserem Hausum- und Anbau. Hier wird der Heizraum in den Anbau verlegt. Wie läuft das mit dem...