    Hallo Community,

    welche Anforderungen müssen umgesetzt werden um TK-Kabel (Sat, Netzwerk,...) austauschbar zu machen?

    Reicht es den richtigen Rohrdurchmesser zu wählen und die die entsprechenden Biederadien einzuhalten? Oder sind weitere Anforderungen, wie z.B. ein Seil im Rohr mitzuverlegen oder besondere Dosen, einzuhalten?

    Danke
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Neben Mindest-Rohrdurchmesser und Höchst-Biegeradien ist die Höchstzahl der Bögen pro Streckenlänge zu beachten. Ggf. sind unterwegs Zugdosen einzubauen.
     
  3. #3 rueckseil, 12.07.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Hi Julius, danke zunächst,

    Also Wechsel von vertikale Kabelführung auf horizontale Kabelführung und umgekehrt?

    Sozusagen als Zwischenstation, falls die Gesamtlänge zu groß wird?

    Sind die Enddosen "ganz normale" Dosen?
     
  4. #4 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Es Eilt!!!!!

    Hallo zusammen,

    Ich hab nun meinen Elektriker angewiesen, alle TK-Leitungen (Netzwerk und Sat) austauschbar zu verlegen. Darauf hin haben wir uns geeinigt, weil das nach seiner Aussage auch nicht anders geht, 25 oder 32er Kunststoffrohre mehr oder weiniger quer durch den Raum zu verlegen, damit die Höchst-Biegeradien eingehalten werden. Ich sollte nur nochmal den Sanitarfachmann darauf hinweisen, falls evtl. dadurch seine Arbeit und somit seine Rechnung höher ausfällt.

    Nun hat der Eli schriftlich Bedenken angemeldet:
    "Auf Anweisung des Bauherrn sollen Leerrohre mit zugdraht und Leitungen diagonal und Schräg verlegt werden auf dem Rohfußboden. Das entspricht nicht der Verlege-Richtlinien für Leitungen und Kabel der Hausinstallation nach VDE. Wir erledigen diese Verlegung utner Vorbehalt."

    Hat er recht? Was hab ich falsch gemacht?

    Danke für rasche Antworten...
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vermutlich deswegen.

    Es gibt doch Verlegezonen auch für den Rohboden.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 Karlheinz, 26.08.2010
    Karlheinz

    Karlheinz

    Dabei seit:
    28.11.2008
    Beiträge:
    332
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amateur
    Ort:
    Rheingau
    Weder Du noch der Elektriker haben irgendetwas falsch gemacht. Du willst eine nicht den einschlägigen Normen entsprechende Ausführung - der Elektriker macht das für Dich und weist schriftlich darauf hin, dass die gewünschte Ausführung nicht normgerecht ist. Damit ist für Euch beide doch alles bestens geregelt - Du bekommst, was Du möchtest, und der Elektriker kann nicht dafür haftbar gemacht werden, dass er die einschlägigen Normen nicht eingehalten hat.

    Was die Sache selbst angeht: Ich würde davon ausgehen, dass Du mit hochwertigen Koax-Kabeln und Cat7 für LAN auf der sicheren Seite bist und dass die Austauschbarkeit der Kabel selbst mit Zugdraht über größere Distanzen ohnehin problematisch wird - insofern halte ich Deine Entscheidung für übertrieben/unnötig bzw. wird sie ohnehin nicht helfen. Aber das können sicher die Experten hier im Forum besser beurteilen ...
     
  7. #7 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Hi Ralf, danke

    ist schon klar mit den Verlegezonen.

    Nur kann den beim Verlegen der Netzwerk- und Sat-Kabel in den Verlegezonen die Höchstbiegeradien usw. eingehalten werden bzw. eine Austauschbarkeit gewährleistet werden?
     
  8. #8 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    hi,

    das will ich eigentlich nicht. Ich hab hier im Forum gelernt, das TK-Leitungen austauschbar zu verlegen sind. Eigentlich soll der Eli nur diese grundsätzliche Forderung erfüllen und alle geltenden Richtlinien einhalten.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Kommt darauf an wieviele Leitungen verlegt werden müssen. Bei 50 Leerrohren wird´s eng. ;)
    s. Julius

    Wie gesagt, der stört sich halt an einer wilden, diagonal, quer, weiß der Kuckuck Verlegung. Bevor Du ihm später an´s Bein pinkelst, sichert er sich ab.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Versteh ich nicht. Die "wilde Verlegung" kam eigentlich von ihm, da er sonst keine Austauschbarkeit gewähren kann.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der ist cool. :cool:

    Zuerst sagt er, wenn ich in den Zonen verlege dann garantiere ich nicht für die Austauschbarkeit, aber wir können ja "wild" verlegen.....und dann sagt er, wenn ich wild verlege, dann will ich dass DU mir nicht an´s Bein pinkeln kannst, denn dann garantiere ich auch für nichts, ich hatte ja darauf hingewiesen, dass dies nicht normgerecht ist.

    Was ist denn so kompliziert an Deiner E-Installation?

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Eigentlich gar nichts, Haus mit Einliegerwohnung, großer zentraler Technikraum, 260 m² Wohnfläche, EG 5 mal Doppelnetzwerk (davon 3x2 in der ELW) und im OG 6 Doppelnetzwerk.

    Wie werden TK-Leitungen denn normalerweise verlegt?
     
  13. #13 Karlheinz, 26.08.2010
    Karlheinz

    Karlheinz

    Dabei seit:
    28.11.2008
    Beiträge:
    332
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amateur
    Ort:
    Rheingau
    So verstehe ich die Bedenkenanmeldung eigentlich nicht. Er weist darauf hin, dass diese Ausführung die Verlegenorm nicht erfüllt - damit haftet er für alle Konsequenzen nicht mehr, die sich daraus ergeben. Mit "ich garantiere für nichts" hat das nichts zu tun - schlimmstenfalls kehrt sich die Beweislast um, der Kunde muss beweisen, dass ein etwa eingetretener Garantiefall nichts mit der nicht normgerechten Verlegung zu tun hat. Ansonsten sind Gewährleistungsverpflichtungen aber nicht berührt.

    Wie siehst Du denn die Sache selbst, Ralf - ohne zusätzliche Revisionsöffnungen dürfte das mit dem Austauschen der Kabel ohnehin nichts werden, oder liege ich da falsch?
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich kenne die Verlegung nicht, Streckenlängen, Bögen usw. usw.

    In einem EFH sollte man bei ausreichend dimensionierten Installationsrohren noch ohne zusätzliche Dosen auskommen. Wenn´s natürlich um hundert Ecken geht, und alles dann in einer 20er Rohr soll, ist man schnell am Ende der Fahnenstange.

    Man darf auch nicht vergessen, dass Koax-, CAT Leitungen etc. durch das Hindurchziehen schnell gestreckt werden, NYM ist diesbezüglich toleranter.

    Gruß
    Ralf
     
  15. #15 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    Also reichen 25er Verrohrung und Verlegung in den Installationszonen (10 cm neben wand) für jeweils max. 2xNW oder 2xSat aus?
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    25er für 2 Leitungen würde ICH nur auf Kurzstrecken machen.

    Gruß
    Ralf
     
  17. #17 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    ok, also machen wir 32er Rohre und richtliniengetreue Verlegung.

    Aber dann hab ich doch schon auf dem Weg aus dem Technikraum in den Flur mehrere 90°-Bögen auf dem Fußboden, oder bin ich da jetzt falsch?
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Woher soll ich das wissen? Ich kenne doch Deine Installationsplanung nicht.

    Es kann manchmal sinnvoll sein wenn man eine Norm nicht auf Punkt und Komma auslegt. Das kann man aber nur vor Ort entscheiden. Erst da sieht man was möglich ist und was nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  19. #19 rueckseil, 26.08.2010
    rueckseil

    rueckseil

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Immobiliengutachter
    So war das naturlich nicht gemeint, eher allgemein.

    Ist es nicht in jedem normalen EFH so, man auf dem Weg von zentralen Netzwerkpunkt hin zu den Netzwerkdosen durch mehrere Türen und an mehreren Wänden vor muss, da komm ich doch auf weitaus mehr als 2 Bögen, und dann vorher vom Serverschrank in den Boden und am anderen Ende aus dem Fußboden in die Dose auch nochmal 2 90°-Bögen.
     
  20. #20 Skeptiker, 26.08.2010
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Was ist ein "normales EFH"? :sleeping
     
Thema:

Anforderungen an "austauschbare" TK-Kabel

Die Seite wird geladen...

Anforderungen an "austauschbare" TK-Kabel - Ähnliche Themen

  1. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung

    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  2. Anforderung 'harte Bedachung'

    Anforderung 'harte Bedachung': Hallo, in der Baugenehmigung zur Errichtung eines Zwerchhauses steht in den Brandschutzauflagen: "Das Zwerchhaus ist mit einer harten Bedachung...
  3. Anforderungen an eine Einliegerwohnung

    Anforderungen an eine Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne erfahren, welche Anforderungen an die Einliegerwohnung (ELW) eines Einfamilienhauses in Baden-Württemberg...
  4. Anforderungen an Barrierefreiheit

    Anforderungen an Barrierefreiheit: Hallo zusammen, ich habe gemeinsam mit einem Architekten einen Bauantrag auf Umnutzung einer Gewerbefläche zu Beherbergungsgewerbe (3...
  5. 3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke

    3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke: Hallo liebe Fachleute, ich habe ein komisches Gefühl bei der Lieferung von meinen Fenstern. Die ein einzelnen Scheiben haben nur eine Dicke von...