Ungeschützte NYM-Leitungen unter Estrich

Diskutiere Ungeschützte NYM-Leitungen unter Estrich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass die Elektroinstallation (NYM) in meinem Neubau ohne jeglichen Schutzrohren angebracht und...

  1. #1 masterkey, 24.11.2006
    masterkey

    masterkey

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen,

    ich habe heute festgestellt, dass die Elektroinstallation (NYM) in meinem Neubau ohne jeglichen Schutzrohren angebracht und quer im Raum verteilt wurde. Es werde auch NYM-Leitungen unter Gas-Leitungen hergeführt, ebenfalls ohne Schutzrohr. Mein E-Installateur ist der Meinung, dass dies ok wäre. Ich meine jedoch mich erinnern zu können, dass dies nicht erlaubt sei, finde aber leider keinen Eintrag, der dies thematisiert oder eine DIN, die das beschreibt.

    Für Eure Antworten bin ich sehr dankbar.

    Viele Grüße
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Hergeführt? Hä? eine Kreuzung von NYM und Gas? Iss mir nicht klar was du meinst. Foto?
    Aber NYM darf ohne mechanischen Schutz unter und im Estrich verlegt werden.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. #3 masterkey, 24.11.2006
    masterkey

    masterkey

    Dabei seit:
    05.09.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    NRW
    Hallo,

    ich meinte einfach nur, dass eine NYM-Leitung unter einem Gasrohr verläuft. Das Gasrohr ist ummantelt. Leider habe ich bisher noch kein Foto machen können.

    Viele Grüße
     
  4. #4 RolSim, 24.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 24.11.2006
    RolSim

    RolSim

    Dabei seit:
    26.12.2004
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stromer
    Ort:
    Kahlgrund
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Nunja ....

    Ob erlaubt oder nicht, ich rate in jedem Fall davon ab NYM direkt unter bzw.
    in den Estrich zu verlegen. Entweder NYY (Erdkabel) oder NYM mit Leerrohr als
    mechanischer Schutz.

    Denn der Estrich bewegt sich gegenüber der darunterliegenden Rohdecke
    ständig. Das lässt die NYM-Leitungen in ein paar Jahren "alt" aussehen.

    Aber wahrscheinlich hasste deinen Eli preislich ausgequetscht wie eine Zitrone :confused:
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Bitte mehr Details!

    Wie kommt Ihr überhaupt auf Estrich?
    Zumindest der Fragesteller hat davon bisher nichts gesagt...
     
  6. #6 martin_67, 24.11.2006
    Zuletzt bearbeitet: 24.11.2006
    martin_67

    martin_67

    Dabei seit:
    04.09.2006
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Nidderau
    Seht in der Threadüberschrift. Ist mir aber auch eben erst aufgefallen :winken

    Gruß
    Martin Schrod
     
  7. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Na, nachdem jetzt geklärt ist, das es erlaubt aber nicht schön ist, wäre noch die Frage : Was war vereinbart?
    Ein Stück Elektroinstallation komplett ohne weitere Angaben?

    @Roland
    NYM direkt auf dem Rohboden sieht man hier doch dauernd. :boxing
    Und NYY direkt in der Betondecke auch.:boxing
    Die sind halt billig, ob sie Günstiger sind stellt sich erst später raus. :D

    Grüsse
    Jonny
    (der sich einen Mindeststandard bei Installationen leistet )
     
  8. RolSim

    RolSim

    Dabei seit:
    26.12.2004
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stromer
    Ort:
    Kahlgrund
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Wo dauernd ?? Bei euch in Tegernbach ??? :respekt

    Früher (als ich noch jung war) hat man so einen Sch.... nicht ausgeführt.
    Jeder Elektriker wäre mit dem Maurerhammer vom Bau geprügelt worden. :deal
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ne!!!!!!!!! Ich meinte hier im Forum.
    Bei uns kommt auf den Rohbeton und in die Betondecke FFKUS.
    Und die meisten BV sind Rohrbauten (also alles was geht FBY,und wo's nicht geht NYM mit Reserveadern in die Wand) bei uns.
    (Diese Woche erst Deckenrohre gelegt,knapp 400m FFkus 20 :D)
    Ist natürlich etwas aufwendiger, aber besser und erweiterbar.

    Grüsse
    Jonny
     
  10. #10 Distler, 25.11.2006
    Distler

    Distler

    Dabei seit:
    09.01.2005
    Beiträge:
    460
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    NRW
    Jonny, ich bin so was von deiner Meinung! Habe im Moment leider kaum Zeit zum posten ...
    Distler
     
  11. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Ernsthaft unter dem Estrich - Gasleitungen?!?
     
  12. Jasi

    Jasi

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Angestellter
    Ort:
    Hannover
    Hi alle zusammen,

    Montag treffe ich mich mit meinem Bauleiter, ich will auch die Leerohre auf die Filigrandecke legen und dann mit Beton zukippen lassen, dann sind die weg und stören niemanden mehr.

    Heute habe ich Ihm das gesagt und er sagte das wird knapp, da nachdem die Filgrandecke gelegt wurde gleich die Decke vergossen wird, sowas muss man doch organisatorisch klären können :wow

    Gruss

    Jan
     
  13. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Standardvorgehen bei uns in der Gegend:
    Auflegen der Filigrandecke,
    Während die Maurer ihre eisen verlegen,Verlegt der Elektriker seine Leerrohre,
    Und wenn beide fertig sind wird betoniert. :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny
     
  14. Jasi

    Jasi

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Angestellter
    Ort:
    Hannover
    So habe ich mir das auch gedacht, naja wird sich Montag klären, kann ja nochmal schreiben was da raus kam.

    Gruss

    Jan
     
Thema: Ungeschützte NYM-Leitungen unter Estrich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nym-kabel unter estrich

    ,
  2. NYM in Estrich

    ,
  3. nym im estrich

    ,
  4. nym unter estrich,
  5. nym estrich,
  6. nym ohne schutzrohr unter estrich,
  7. nym leitung unter estrich,
  8. nym kabel in estrich,
  9. nym kabel im estrich verlegen,
  10. nym-j in estrich,
  11. nym leitung in estrich,
  12. nym in estrich verlegen,
  13. nym leitung estrich,
  14. nym Leitung in estruch,
  15. nym-j kabel im estrich,
  16. nym im fußboden,
  17. nny kabel im esttricg,
  18. nym einfach in boden verlegen,
  19. nym-j erlaubt im estrich,
  20. kabel unterm estrich leereohre,
  21. nym leitung im estrich verlegen,
  22. nym kabel für estrisch,
  23. elektroinstallation unter estrich,
  24. nym ohne rohr unter estrich verlegen ?,
  25. nym auf rohfußboden
Die Seite wird geladen...

Ungeschützte NYM-Leitungen unter Estrich - Ähnliche Themen

  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?

    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)

    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  3. Aussenleuchte im ungeschützten Bereich

    Aussenleuchte im ungeschützten Bereich: Hallo, ich suche verzweifelt eine Aussenleuchte (Wandmontage) mit Bewegungsmelder, finde jedoch nur welche mit IPx4 oder "schöne" :shades...
  4. Fassadendämmplatten ungeschützt

    Fassadendämmplatten ungeschützt: Hallo, wir haben ein Holzständerwerkhaus bauen lassen, alles ok, aber die Fassadendämmplatten sind jetzt schon ein Vierteljahr ungeschützt der...
  5. Terrassenabdichtung ungeschützt während Bauarbeiten - OK?

    Terrassenabdichtung ungeschützt während Bauarbeiten - OK?: Hallo Forum, wir erwerben von einem BT eine DHH im Rahmen einer größeren Bauaktion (1x DH, 3 RH, 1 Wohngebäude mit 9Einheiten). Mittlerweile...