Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?

Diskutiere Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau). - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr -...

  1. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16.10.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau).

    - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr
    - Zirkulationsleitung (blau gestrichelte Linie) aus 16x2 Verbundrohr

    Es wurden keine Regelventile eingebaut und auch nicht durch Berechnung der Leitungslängen die Querschnitte dementsprechend angepasst.
    Es ist durchgehend vom Warmwasserspeicher im Keller bis ins Dachgeschoss überall 26ér (Rote Linie) Rohr verlegt und der "Rückfluss/Zirkulationsleitung" mit einem 16ér Rohr (blaue gestrichelte Linie) zurück in den Speicher.
    Vor dem Speicher ist eine Zirkulationspumpe eingebaut.
    Kann das überhaupt mit den vielen T-Stücken in der Zirkulationsleitung ohne irgendwelchen Hydraulischen Abgleich funktionieren?
    Ich befürchte das die Zirkulation nur im Kellergeschoss gegeben ist und im EG/DG nicht (geringster Widerstand).
     

    Anhänge:

  2. #2 Memento, 16.10.2014
    Memento

    Memento

    Dabei seit:
    12.05.2011
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Die Frage ist ob man wirklich überall ne Zirku braucht. Im Keller?

    Wir haben auch überall Zirku aber die läuft nur frühs von 6-8 ihr im 50:50 Takt.
     
  3. #3 Achim Kaiser, 16.10.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    So wie gezeichnet mit normalen T-Stücken : NEIN.
    Grundsätzlich sollte geprüft werden ob nicht gänzlich auf den Energieverbrauchstreiber Zirkulation verzichtet werden kann.

    In vielen Fällen ist das mit minimalsten Komforteinschränkungen möglich und senkt den Energieverbrauch zur WW-Bereitung - je nach Anlage - um Faktor 2 bis 5 (!).

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 Rudolf Rakete, 16.10.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Das ist ideal um alles mögliche an Bakterien in den Leitungen zu züchten, hoffentlich ist die Warmwasserbereitung dann dauerhaft auf über 55°C eingestellt. Ansonsten-> ideale Zuchbedingungen!
     
  5. #5 Rudolf Rakete, 16.10.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Wenn die Leiungen ordentlich gedämmt werden hält sich der "Energieverbrauch" in Grenzen.
     
  6. #6 Kater432, 16.10.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Ist ein 26x3 nicht aber schon ne dicke Nummer für 'ohne Zirkulation' Da ist ja dann doch schon etwas mehr Wasserinhalt drin, als nur bei ne dünneren Leitung, oder?
     
  7. #7 ThomasMD, 16.10.2014
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Er kann ja die 26er Leitung stilllegen und über die 16er versorgen. Wird wahrscheinlich kein Mensch merken und das WW ist schnell da, wenn die Leitungen nicht kilometerlang um jede Ecke gelegt wurden.
     
  8. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16.10.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Danke für die Antworten...
    Mal abgesehn vom Energieverbrauch und wie man es hätte machen können... Mich interessiert ob das SO wie es ist funktionieren wird und wenn ja oder nein, das warum...
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Naja, bei der Anzahl an Zapfstellen könnte man das bei gleichzeitiger Nutzung sehr wohl merken. Ggf. unangenehm merken...
    Und wir wissen nicht, ob da z.B. nicht irgendwo ne Urwaldbrause etc. dabei ist!
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das mit dem "Weg des geringsten Widerstands" ist Unsinn!
    Der Volumenstrom teilt sich auf (zwar ungleich, aber das sollte auch noch fürs DG reichen können).
     
  11. #11 ThomasMD, 16.10.2014
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Im EFH sind wohl selten mehr als 2 Zapfstellen in Betrieb...

    Das Warum (es nicht funktionieren wird) hat der TE doch bereits erkannt. Wasser ist nicht blöd und quält sich durchs Dachgeschoss, wenn es durch den Keller viel leichter zurück in den kuschligen Speicher kommt.
    Ob er eine Wasserfallbrause und ein Gastro-Geschirrspülanlage zu betreiben beabsichtigt, kann er uns dann auch gleich beantworten.
     
  12. #12 Achim Kaiser, 16.10.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Welcher Teil von NEIN ist denn unverständlich ?
    Der vordere oder der hintere ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  13. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16.10.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Das nein von dir ist natürlich verständlich... Nur das WARUM fehlt mir bei deiner Antwort.
    Danke im voraus...
     
  14. #14 gunther1948, 17.10.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ist doch alles gesagt auch das warum.

    gruss aus de pfalz
     
  15. Mark84

    Mark84

    Dabei seit:
    16.10.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Würzburg
    Also muss ich davon ausgehen das es SO definitiv nicht funtionieren wird?
    Weil gesagt worden ist ja auch:

    Das mit dem "Weg des geringsten Widerstands" ist Unsinn!
    Der Volumenstrom teilt sich auf (zwar ungleich, aber das sollte auch noch fürs DG reichen können).
     
  16. #16 ThomasMD, 17.10.2014
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Was willst Du eigentlich?
    Willst Du eine Bestätigung für den Unsinn, den jemand verzapft oder willst Du ehrliche fachliche Meinungen?
    Mit welchem Recht forderst Du noch eine Doktorarbeit zur ausführlichen Abwägung aller Für und Wider an?
    Erteile einem Sachverständigen einen Untersuchungsauftrag, bezahle in ordentlich und Du wirst soviel Papier bekommen, wie Du willst aber nerve hier nicht rum, wie ein Kleinkind, dem man erklären soll, warum der Topf auf dem Herd heiß und nicht zum Anfassen ist.
     
  17. #17 Achim Kaiser, 17.10.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Diese Aussage darfst du gerne mit jedem Wassertropfen ausdiskutieren der das NICHT tut was du erwartest.

    Was machste wenn zum DG nur 3 l/h fließen du aber 40 l/h haben solltest ....
    und vorne 500 l/h reinsteckst und 497 l/h die Kurve anders kratzen ?

    Nach dem Schema hats alleine 5 Punkte an dem sich der Volumenstrom aufteilt ...
    dann ist noch nichts über die Leitungswiderstände bekannt.

    Was am schlechtesten Anlagenteil tatsächlich abgeht und welcher Strang das ist ---> ?
    Von nix bis genügend ist alles drin.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema: Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zirkulationsleitung warmwasser schema

    ,
  2. warmwasser zirkulationsleitung schema

    ,
  3. Zirkulation funktioniert nicht

    ,
  4. zirkulationsleitung aufteilen,
  5. zirkulationsleitung spliten,
  6. 26x3 verbundrohr Zirkulation,
  7. wie funktioniert warmwasserzirkulation,
  8. wie funktioniert ein Warmwasserzirkulation,
  9. warmwasserzirkulation hydraulischesschema,
  10. wie funktioniert eine zirkulationsleitung,
  11. Leitung stilllegen italienisch,
  12. wie funktioniert warmwasser zirkulation,
  13. warmwasserspeicher mit zirkulation,
  14. verbundrohr zirkulationsleitung durchmesser,
  15. warmwasserzirkulation taktung 5/10,
  16. warmwasserzirkulation schema
Die Seite wird geladen...

Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das? - Ähnliche Themen

  1. Position Zirkulation Warmwasser

    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  2. Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..

    Warmwasser braucht ewig trotz Zirkulation..: Hallo Zusammen, Ich habe seit einigen Wochen (ca. 10 Wochen) Probleme mit der Warmwasserbelieferung im Haus. Es handelt sich um eine Wolf Heizung...
  3. Zirkulationsleitung Warmwasserboiler

    Zirkulationsleitung Warmwasserboiler: Hallo, Bei uns wurde im EFH der alte ineffiziente Elektroboiler durch einen modernen WP-Boiler getauscht. Die Situation war bisher so:...
  4. Problem Warmwasser und Zirkulation

    Problem Warmwasser und Zirkulation: Guten Morgen, ich habe ein Problem seit ca 3 Monaten. HB/Sanitär können oder wollen nicht helfen. Vorabfakt: vor 1 Jahr wurde eine neue...
  5. Trinkwasser (warm) + Zirkulation 82m lang - Problematisch?

    Trinkwasser (warm) + Zirkulation 82m lang - Problematisch?: Hallo, bei mir wurde im Neubau EFH ein Ring für die Warmwasserversorgung installiert, an dem alles Hängt. -OG-Kinderbad: Dusche, Waschbecken...