    Hallo,
    habe eine Buderus-Gasheizanlage Typ G124, ca. 16 Jahre alt. Wartung erfolgt jährlich durch Fachmann; einwandfreie Funktion bis vor ca. 4 Wochen.

    Seit ca. 4 Wochen schaltet die Anlage sporadisch immer wieder über Nacht ab, d.h. während der am Regler eingestellten automat. Nachtabsenkung (Störknopf leuchtet auf). Bei Tagbetrieb läuft die Anlage störungsfrei.
    Die Ursache konnte vom Monteur auch nach dreimaligem Besuch bis heute nicht beseitigt werden. Zuletzt wurden der Temperaturfühler u. die Ionisationselektrode ausgetauscht. Ergebnis:
    3 Tage/Nächte lief alles einwandfrei, dann schaltete die Anlage erneut auf Störung.

    Hat jemand eine Idee, wo bei dieser Anlage nach aller Praxiserfahrung die typische Ursache der „Macke“ liegen kann? Ein Nachbar meinte, evtl. läge es Feuerungsautomaten?
    Es kann ja wohl nicht angehen, daß man mit viel Kostenaufwand laufend neue Teile einbauen läßt und trotzdem kein Stück weiterkommt!

    Ich wäre dringend für hilfreiche Fachhinweise dankbar.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hat der Heizer den Ionisationsstrom gemessen? Wenn ja, wieviel?

    War das nicht die Kiste bei der später der Zündbrenner gewechselt wurde?

    Gasarmatur überprüft?

    Feuerungsautomat glaube ich jetzt weniger, denn warum dann immer während der Nachtabsenkung?

    Das sind so ein paar Punkte die mir einfallen. Wenn der Fachmann nicht mehr weiter weiß, könnte man ja einen Werks-KDler rufen. Die haben evtl. mehr Erfahrung mit der Kiste.

    Gruß
    Ralf
     
  3. lotse8

    lotse8

    Dabei seit:
    15.02.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Hamburg
    Antwort: Wieso messen, wenn gerade eine NEUE Ionisationselektrode eingebaut wurde?
    Hinweis zu "Zündbrenner" verstehe ich nicht.
    Gasarmatur wurde im Rahmen der Wartung überprüft.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Damit man weiß ob die auch richtig funktioniert, oder ob es sonst noch einen Fehler an dieser Stelle gibt.

    Der Heizer sollte wissen was gemeint ist. Da gab es später eine Variante mit Masseanschluß oder so ähnlich. Müsste ich jetzt auch nachschauen.

    Im Rahmen der Wartung oder bei den Reparaturversuchen?

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 Achim Kaiser, 15.02.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Kann am Feuerungsautomaten liegen ... auch die Dinger altern.
    Nach 16 Jahren und über 100 000 Starts durfen die Bimetalle auch mal ausgeleiert sein.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo Achim,

    Du kennst doch die Kisten besser.....war das nicht so, dass irgendwann vor 10 Jahren mal am Zündbrenner was geändert wurde? Oder war das ein anderes Modell?

    Feuerungsautomat....mich macht halt stutzig, dass das nur während bzw. nach den Absenkzeiten passiert. Verschmutze oder verschlissene Kontakte sollten auch während dem normalen Betrieb für Aussetzer sorgen......oder das wäre viel Zufall.

    Gruß
    Ralf
     
  7. lotse8

    lotse8

    Dabei seit:
    15.02.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Hamburg
    Dank für Eure Hinweise. Bin aber nicht schlauer geworden.

    Zu Feuerungsautomat: Warum läuft die Anlage tagsüber OHNE Störung?
    Wäre hier was "ausgeleiert", so müßte die Anlage gerade bei Vollbetrieb
    tagsüber auch mal auf Störung schalten - oder?
    Zu neuer Elektrode: Hier wurde nichts gemessen bei Austausch. Monteur
    bezweifelt, daß das zur Klärung der Ursache beiträgt.
    Zu Gasarmatur: Die war und ist in Ordnung.

    Vom Buderus-Kundendienst kam bisher leider nichts Erhellendes.
     
  8. #8 Achim Kaiser, 15.02.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Grade wenn die Kiste lange steht kanns vorkommen, dass sie dann auf Störung geht.
    Kann natürlich auch an der Zündung liegen ...

    Feuerungsautomaten bleibt nur ausprobieren ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Keine Ahnung was für einen Monteur Du hast, aber wenn er bereits bei solchen Grundlagen kapituliert.....dann hat er seinen Brief wohl im Lotto gewonnen.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 Jürgen V., 15.02.2010
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    R.B.

    Das waren die Zündtrafos

    Grau = schlecht
    Schwarz= gut

    Denke aber das selbe wie Achim > Feuerungsautomat der Rest ist so simpel das kann jeder KDler locker ausschließen.
     
  11. lotse8

    lotse8

    Dabei seit:
    15.02.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Hamburg
    Feuerungsautomat ist o.k.
    Es wird jetzt mal der Gasdruck am Verteiler u. an der Anlage gemessen,
    vielleicht gibt's ja damit während der Nachabsenkung ein Problem.
    Habe gestern abend mal den Regler MANUELL auf Nachtabsenkung
    eingestellt - Heizanlage lief über Nacht störungsfrei u. auch weiter störungsfrei,
    als morgens wieder MANUELL auf Automatik umgestellt wurde.
    Am Regler kann's doch wohl nicht liegen? Der Hersteller schloß dies
    jedenfalls als Mangelursache definitiv aus.

    Alles ziemlich unübersichtlich und nervig; man kann das Haus derzeit
    nicht allein lassen ohne tägliche Kontrolle der Heizung.
     
  12. #12 wegitec, 28.02.2010
    wegitec

    wegitec

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Lennestadt
    Hallo,

    habe seit 2 Tagen haargenau das gleiche Problem, nur mit dem Unterschied, das mein Feuerungsautomat nach 16 Jahren störungsfreiem Betrieb vor 2 Jahren ausgetauscht wurde. Das dieser jetzt nach so "kurzer Betriebszeit" wieder defekt sein soll, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Auch mein sehr versierter Heizungsbauer hat keinerlei Erklärungen, nachdem Alles gereinigt + gecheckt wurde.
    Insofern tippe ich eher auf Fehler in der Gasversorgung. Wer weiß schon was die Gasversorger jetzt mit ihren Netzen anstellen, zumal die Durchflußmengen doch relativ schnell von Max auf Normal zurück gefahren wurden. Ich werde erst einmal ein paar Tage abwarten und ggf. sogar wieder den alten Feuerungsautomaten einbauen! War vielleicht auch beim ersten Mal nur ein Versorgungsproblem! In einem ähnlichen Zeitraum!!!! Auch im Frühjahr nach hohem Gasverbrauch!!!

    Sehe erwartungsvoll deiner Lösung entgegen!

    Viele Grüße

    Werner
     
Thema: Buderus-Gasheizanlage fällt nachts aus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung springt nach nachtabsenkung nicht an

    ,
  2. buderus g124x brenner fehler

    ,
  3. Logan a gas lownox 124 springt nach nachtabsenkung nicht mehr an

    ,
  4. buderus logano g124 brenner fehler,
  5. buderus g 124 störung,
  6. buderus g 124 nachts heizen,
  7. buderus g 124 l lownox störung,
  8. buderus gasheizung brenner fehler,
  9. Gasheizung geht nach Nachtabsenkung auf Störung,
  10. buderus lownox fällt nachts aus,
  11. buderus gasbrenner störung,
  12. buderus g124 brenner fehler,
  13. gASHEIZUNG FÄLLT ÜBER NACHT AUSß,
  14. buderus gasheizung brennerstörung,
  15. ionisationselektrode locker ,
  16. buderus g 124 Flamme geht aus,
  17. buderus Gasbrenner schaltet immer wieder ab,
  18. Logan g124 auf automatik,
  19. buderus logano g124 nachtabsenkung einstellen,
  20. forum buderus gas immer brennstörung,
  21. buderus loganagas heizung springt nicht an,
  22. brenner fehler buderus gas,
  23. G224 geht auf Störung,
  24. buderus gasheizung geht nachts auf störung,
  25. buderus g124x zündet nicht
Die Seite wird geladen...

Buderus-Gasheizanlage fällt nachts aus - Ähnliche Themen

  1. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162

    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  2. Buderus SB105 - Wasserdruck

    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  3. Buderus Anschlussrohr

    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  4. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700

    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
  5. Buderus Heizung für 2 Hausparteien

    Buderus Heizung für 2 Hausparteien: Hallo zusammen, zugegeben eine etwas offene Frage, aber es geht erstmal nur darum ob die Möglichkeit weiterverfolgt werden kann: Meine Eltern...