wärmeverlust von Boiler

Diskutiere wärmeverlust von Boiler im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, frage nicht nur an die Techniker. Wie ist eine Boilerabkühlung von 50 auf 38 grad in 10 std. in einen Raum mit 20 grad bei 140 ltr....

  1. baum

    baum

    Dabei seit:
    15.07.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Scheiner
    Ort:
    roseheim
    Hallo,
    frage nicht nur an die Techniker.

    Wie ist eine Boilerabkühlung von 50 auf 38 grad in 10 std. in einen Raum mit 20 grad bei 140 ltr. Zu bewerten?

    Ich finde das irgendwie etwas viel Wärmeverlust.

    Weitere Frage:

    Wie lange braucht eine neue 24 kW Gastherme um einen 140 ltr. Boiler von 20 grad auf 60 grad Wassertemperatur zu bringen?

    In gespannter Erwartung eurer Berechnungen und Erfahrungswerte
    Peter
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    die Abkühlung ohne Entnahme nehm ich an......ist heftig, auch wenn der Speicher relativ klein und dadurch viel Oberfläche zum Volumen hat.
    -
    Mehr als eine halbe Stunde sollte die Therme nicht brauchen...
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Schlecht gedämmt? Oder Zirkulationsverluste?
    Ich gehe mal davon aus, Du meinst mit "Boiler" einen WW-Speicher.

    12K bei 140 Liter, das wären etwa 2kWh. Ein guter Speicher hat diese Verluste in etwa 24h.

    Wenn ich "neue Therme" lese, dann müsste man wissen, ob sie WW Erzeugung mit max. Leistung macht oder ob auch da eine Leistungsregelung stattfindet.

    Ansonsten wären die 6,5kWh in etwa 15 Minuten erzeugt und somit der Speicher auf Temperatur.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vorsicht:
    Wenn es wirklich ein Boiler (definitionsgemäß also OHNE Wärmedämmung!) ist, wäre das ganz normal. Sogar eher etwas wenig...
    Aber heutzutage verwendet man weit überwiegend stattdessen Speicher (also MIT Wärmedämmung). Dann wäre es schon etwas viel.
    Also, was ist wirklich vorhanden?
    Und: Gibt es denn eine Zirkulation?

    Ohne Berücksichtigung von Verlusten dauert die genannte Aufheizung rund 17 Minuten.
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, man sollte sich erst einmal über die Fachbegriffe klar werden :irre

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  6. baum

    baum

    Dabei seit:
    15.07.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Scheiner
    Ort:
    roseheim
    boiler ist natürlich Speicher

    Merci erstmals,
    es ist dann tatsächlich ein Speicher mit 6 cm Isolierung bzw. Wärmedämmung (wieder mal was gelernt danke Bruno)

    -Der Speicher ist nun 20 jahre alt, genauso wie die 24 kW Gastherme.

    Der besagte wärmeverlust ist das eine.
    Das wiederaufladen ist so, das die Therme ständig am takten ist (ca.20 sec. Brennen, mit umwälzen, dann selbe zeit ohne brennen umwälzen) und des dauert dann schon etwa 2 std. um auf die 60 grad zu kommen.

    Wie viel Energie (Geld, Flüssiggas ) verschwende ich im vergleich zu einer neuen Anlage ?
    Grüße
    Peter
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    War das schon immer so? Wann wurde die letzte Wartung gemacht? Dabei meine ich nicht nur eine Wrtung de Therme, sondern auch eine Wartung des Speichers.

    Es wäre denkbar, dass der Wärmetaucher verkalkt ist.

    Eine Wassertemp. von 60°C ist schon etwas viel. Das wurde gerne gemacht wenn der Speicher etwas zu klein geraten war, so daß man durch Mischung noch ausreichend WW an den Zapfstellen hatte.
    Ansonsten wäre eine WW Temperatur von ca. 50°C völlig ausreichend.

    Die Therme ist leistungsstark, und wenn der WT im Speicher diese Leistung nicht übertragen kann, dann geht die Kiste eben an/aus/an/aus......
    Bei den kleinen Speichern sind meist auch die Wärmetauscher ziemlich klein, und wenn der WT dann nur ein bischen verkalkt, geht die Wärmeübertragung sofort in den Keller. Hängt dann noch eine starke Therme am Speicher, dann ist Takten vorprogrammiert.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 crax, 31.10.2009
    Zuletzt bearbeitet: 31.10.2009
    crax

    crax

    Dabei seit:
    14.03.2008
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Hallo,

    Wo kommen die 20 grd RT her? Welche Heizung/ Heizfläche(n) gibt es in diesem Raum (Aufstellraum?) Liegt dieser innerhalb der thermischen Hülle?


    mfg
     
Thema: wärmeverlust von Boiler
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wärmeverlust boiler

    ,
  2. warmwasserboiler wärmeverlust

    ,
  3. boiler wärmeverlust normalwert

    ,
  4. wärmeverluste boiler,
  5. temperaturverlust boiler,
  6. boiler auskühlung,
  7. Abkühlung boiler normalwerte,
  8. elektro boiler wärmeverlust,
  9. boiler dämmen,
  10. boiler verluste,
  11. Boiler temperaturverlust
Die Seite wird geladen...

wärmeverlust von Boiler - Ähnliche Themen

  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?

    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis

    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster

    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?

    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?

    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...