Heizung undicht oder Physik ?

Diskutiere Heizung undicht oder Physik ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bevor ich mein Problem darstelle, etwas Physik. Nach meiner Kenntnis baut sich z.b. in einem Rohr von 10 m Höhe, wenn ich dieses mit...

  1. #1 nancy50, 25.02.2012
    nancy50

    nancy50

    Dabei seit:
    09.03.2011
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    chemiker
    Ort:
    dresden
    Hallo,

    bevor ich mein Problem darstelle, etwas Physik.
    Nach meiner Kenntnis baut sich z.b. in einem Rohr von 10 m Höhe, wenn ich dieses mit wasser befüllt habe, oben verschliesse, unten ein Manometer anschliess, ein statischer Druck von 1 bar auf.
    Wenn ich mit sagen wir 2 bar fülle, zeigt dass Manometer diesen Druck an.
    Trenne ich die Füllvorrichtung wieder, bleibt 1 bar stehen.
    Die 2 bar, kann ich nicht ! mit ins Rohr mitnehmen, da Wasser ja unkomprimierbar ist.
    Ich denke das ist soweit klar.
    Nun zu meiner Heizung.
    Diese wurde von einer Fachfirma vor 2 Jahren eingebaut.
    Mein kleines Haus hat von Höhe Manometer zum höchsten Heizkörper nur 3 m ! (1 Etage ), entspricht 0,3 bar statischer Druck.
    Bei der Inbetrienahme wurde die Anlage ans Wassernetz ( 3 bar) angeschlossen und befüllt.
    Dabei zeigte das Manometer 3 bar als Endzustand an.

    Mir fiel jedoch bald auf, dass der Vorduck langsam auf 0,3 bar fiel und so
    2 Jahre blieb.
    Wasseraustritte waren nicht zu sehen.
    Bei der ersten Revision. sagte mir der Monteur, du, deine Anlage ist undicht.
    Ich denke aber nicht.
    Warum ?, Nun beim befüllen ist immer Luft im System, diese wir komprimiert auf eben diese 3 bar, aber, da die Anlage niemals luftdicht sein kann, verliert sich dieser und die physikalisch richtigen 0,3 bar statischer Druck werden angezeigt.
    Wer hat Recht ??

    danke

    n50

    er hat ja Recht, aber eben nur Luftundicht, da die Anlage nicht meckert, sollte es so bleiben können, oder ?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich denke Ihr braucht Beide mal Nachhilfe in Druckhaltung von Heizungssystemen.

    Dein statischer Druck interessiert nur am Rand, und ich wüsste auch nicht, warum man eine Heizungsanlage auf 3bar Druck befüllen sollte, weil dann vermutlich bereits das SV abbläst (je nachdem was verbaut ist).

    Aber bevor man jetzt hier wieder bei Adam und Eva anfängt, einfach mal lesen.

    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm#D

    http://www.bosy-online.de/Hydraulik-Druckhaltung.htm

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 nancy50, 25.02.2012
    nancy50

    nancy50

    Dabei seit:
    09.03.2011
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    chemiker
    Ort:
    dresden
    ok, danke, da man ja nicht alles wissen kann, sag doch einfach, geht so mit 0,3 bar oder nicht, die Anlage nennt sich Cerapur -E co

    n50
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Geht nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 ThomasMD, 25.02.2012
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Geht nicht.




    Das Lesen nehmen wir Dir nicht ab.

    PS: Ralf, mußt Du immer schneller sein?
     
  6. #6 nancy50, 25.02.2012
    nancy50

    nancy50

    Dabei seit:
    09.03.2011
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    chemiker
    Ort:
    dresden
    huch seit ihr streng, aber ist richtig so.

    ich hab mich im übrigen vertan, tut mir leid, es sind nicht 0,3 sondern 0,6 bis 0,7 bar, was die Anlage anzeigt, trotz nur 0,3 bat statischer Druck, das sieht doch so besser aus ?

    N50
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nö, sieht nicht besser aus.

    Sinnvoll wäre wohl irgendwas zwischen 1,2bar und 1,8bar, ohne Gewähr, da Anlage nicht bekannt.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 nancy50, 25.02.2012
    nancy50

    nancy50

    Dabei seit:
    09.03.2011
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    chemiker
    Ort:
    dresden
    mist, genau die werte wie du schreibst, stehen in der Anleitung, bring ich aber nicht hin, nur die 0,7 bar und nirgend wo läuft was raus , versteh wer will.
    und die anlage läuft schon 2 jahre ohne probleme, was soll ich da nur machen ??

    danke
    n50
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vielleicht sollte sich das mal jemand anschauen der Ahnung von der Sache hat.

    Nebenbei bemerkt, wer hat die Anlage so übergeben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einem Heizungsbauer so etwas nicht auffällt. Das ist 1. Lehrjahr.

    Gruß
    Ralf
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    wenn ich mich richtig erinnere, dann wird das nicht im 1. Lehrjahr behandelt :shades

    Gruß

    Bruno
     
  11. #11 Achim Kaiser, 27.02.2012
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wo sitzt das Ausdehnungsgefäß der Anlage ?
    Nur im Kessel oder gibts ein externes ... wenn ja wie groß ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo Bruno, ich wusste nicht, dass das Ablesen eines Manometers so komplex ist. ;)

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Heizung undicht oder Physik ?

Die Seite wird geladen...

Heizung undicht oder Physik ? - Ähnliche Themen

  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung

    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?

    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?

    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)

    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus

    Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus: Hallo Zusammen, meine Fußbodenheizung ist direkt am Heizkreisverteiler undicht, so dass Feuchtigkeit in die Wand zieht. Es ist aber keine...