    Hallo,

    zum Bau eines kleinen Gerätehauses will ich eine Ständerkonstruktion auf H-Ankermit Punktfundamenten stellen.
    Heute habe ich dazu 6 Löcher 30x30x80cm ausgehoben. Beim letzten Loch bin ich auf ein Hindernis gestoßen, es ist das Entwässerungsrohr der Dachentwässerung. Gott sei dank habe ich mit dem Spaten das KG Rohr offensichtlich nicht zerstört.

    Nun meine Frage. Ich bin auf ca. 80cm und sehe "nur" den Rohrscheitel. Weiter habe ich dann auch nicht gegraben.
    Kann ich dennoch das Fundament setzen? Ich habe bedenken, dass es mir das Rohr zerdrückt. Nicht unbedingt durch das Eigengewicht des Beton+ Hütte sondern durch die Spitzenlasten die durch Windböen entstehen.
    Ist diese Sorge übertrieben?
    Wie kann ich das Problem lösen? Leider ist es genau ein Eckfundament, so dass ich es nicht an anderer Stelle setzen kann.

    Vielen Dank für Eure Tipps.
     

    Anhänge:

  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rohr umlegen... Überbetonieren ist Murks hoch 3
     
  3. gt1976

    gt1976

    Dabei seit:
    12.10.2014
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Thüringen
    Rohr umlegen ist sicher die sauberste Lösung. Allerdings bedeutet das für mich schon erheblichen Aufwand, zumal rund um das Fundament die Kantsteine gesetzt sind.
    Gibt also keine andere Lösung um das Rohr nicht zu gefährden?
     
  4. #4 Alfons Fischer, 30.07.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
  5. #5 Felixstu, 30.07.2015
    Felixstu

    Felixstu

    Dabei seit:
    16.06.2015
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    2
    Kein Problem

    Hallo,

    Das sollte kein Problem sein.
    Leg das Kg rohr an der stelle Rundherum frei und gieße es mit dem Beton von der Stütze mit ein.
    Obwohl das auch nicht umbedingt sein muss weil ein Kg-Rohr ein Biegeweiches Rohr ist das einzigste was im Schlimmstenfalle Passieren würde es würde sich Verformen.
    Das ist eine Gänige methode und hat nix mit Pfusch zu tuhen.
    Ihr habt wohl alle noch keine Öffentlichen Kanäle Gesehen.
    Was Da teilweise Drauf Steht weil es nicht Anders Geht.... Kabelschächte,Schächte von anderen Kanälen,Fundamente von irgendwelche Stützen...........etc.
     
  6. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    Das Rohr solltest du dennoch mittels flieswickel vom Beton trennen!

    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
     
  7. #7 saarplaner, 30.07.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    @Felixstu: Du hast die Größe des Einzelfundamentes gesehen? Diese Minidinger stanzen so ziemlich alles aus, was drunter liegt.

    Das einzig richtige ist, das Rohr zu verlegen und gut ist.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Doch letztes Jahr habe ich gerade meinen öffentlichen RW-Kanal gesehen, weil der Entsorgungbetrieb den Freischachten musste.
    Warum? Weil so ein Schlaule wie Du die Leitung zwischen zwei Betonkabelschächten hindurch verlegt hatte und die Leitungsstücke rechts und links davon jeweil rd. 10 cm gesackt waren. Beide Muffen gebrochen, Rohrleitung zu 80% dicht.

    Mit Freunden wie Dir braucht man keine Feinde mehr.
     
  9. gt1976

    gt1976

    Dabei seit:
    12.10.2014
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Thüringen
    Mal ganz blöd gefragt. Wenn ich das Fundament nur 70cm tief gemacht hätte, dann wäre mir das Rohr nicht aufgefallen.
    Wäre das dann später ein Problem gewesen?
    Mir ist schon klar, dass ihr hier sicher die fachmännische Lösung beschreiben wollt. (Rohr umlegen)
    Ich sage es mal so. Der Aufwand das Rohr umzulegen ist vermutlich deutlich höher, als das komplette Fundament noch einmal neu zu planen.
    Aus dem Grund suche ich nach einer einfachen Lösung, bei der ich mir das Rohr nicht beschädige oder verforme.
     
  10. #10 wasweissich, 30.07.2015
    wasweissich

    wasweissich Gast

    nur weil du es öfter so machst , ist es noch lange nicht richtig

    und ob , zumal du hier überhaupt nichts über die beschaffenheit/tragfähigkeit des bodens unter dem rohr weisst .
    ich würde erstmal vermuten , dass es sich hier um den bereich der baugrube/anderer leitungsgräben handelt , und da macht ein 30x30er fundamentchen auch mit mässiger belastung gehacktes aus dem rohr . dieses ist zwar relativ biegsam , bei den scherkräften , die hier auftreten können/werden ist es aber absolut wehrlos

    ein vlieswickel könnte im günstügsten fall etwas entspannung bringen , im normalfall reicht es aber nicht .

    ein überspannen duch ein gespreiztes fundament mit ausreichend sandpackung über dem rohr wäre noch ein e einigermassen entspannte lösung.
     
  11. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    Du könntest auch den fundamentfuß in der Auflagefläche wie einen elefantenfuß Unterhalb des kg Rohres absetzen. Definitiv machbar. Ich mache mal eine skizze

    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Definitiv JA
     
  13. #13 wasweissich, 30.07.2015
    wasweissich

    wasweissich Gast

    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebsssbee
    eebsOsbee
     
  14. #14 saarplaner, 30.07.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    SOS? :mega_lol:
     
  15. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    uploadfromtaptalk1438237756566.jpg
    Trennung des Rohres mittels rohrwickel aus flies, zusätzlich seitlich und oben styropor zur Kompensation von setzungen - wenn überhaupt bei ihrem Boden welche eintreten.

    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
     
  16. #16 andreas2906, 30.07.2015
    andreas2906

    andreas2906

    Dabei seit:
    12.04.2012
    Beiträge:
    602
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Dresden
    Wie geil... :respekt
    ... du hast eine Legende vergessen.
     
  17. #17 wasweissich, 30.07.2015
    wasweissich

    wasweissich Gast

    bis du soweit bist , hab ich das ding gebaut :mega_lol:

    hab ich nicht .habe ich extra weggelassen

    einer der erdreich , beton , sand und O für KGrohr nicht versteht , dem nutzt eine legende auch nichts
     
  18. #18 Felixstu, 30.07.2015
    Felixstu

    Felixstu

    Dabei seit:
    16.06.2015
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    2

    Tja da hat wohl jemand damals scheiße Gebaut.
    Wenn man ein ich denke in dem fall bei dir ein Steinzeugrohr starr Verlegt dann setzt man vohr und dahinter ein Gelenkstück und dann Kann so etwas wie bei dir nicht Passieren außer das Rohrauflager wurde nicht Verdichtet.

    @gt1976

    Wie gesagt Pack es Komplett in beton und dann passiert da nix Dran weil es bei dir Nicht Brechen kann da du ein Biegeweichesrohr hast.
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ja ne, is klar, dann gibts halt zwei Säcke in der Leitung!

    Spar Dir Deine Pfuschertipps!! Die bruachen wir hier nicht!

    @ TE
    Wenn Du Dein Rohr unbedingt erneuern willst, mach, was Felix Dir rät. Wenn nicht, mach es anders!
     
  20. #20 Felixstu, 30.07.2015
    Felixstu

    Felixstu

    Dabei seit:
    16.06.2015
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    2
    Alles klar.

    Dann Kündige ich Sofort meinen Job und Schmeiß 10 Jahre Berufserfahung 3 Ausbildung zum Kanalbauer und 1 Jahr Meisterschule in die Tonne und Gehe Putzen.
     
Thema: Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. punktfundament kg rohr

    ,
  2. betonfundament rohr

    ,
  3. fudament uber Regenrohr

    ,
  4. fundament mit kg rohr,
  5. punktfundament kg rohr durchmesser,
  6. punktfundament mit kg rohr,
  7. fundament bei rohr,
  8. Punktfundament im PVC Rohr,
  9. kg rohr als Fundament,
  10. fundament auf rohr gestoßen ,
  11. ht kg rohr alternative fundament,
  12. punktfundament Rohr umlegen,
  13. rohr unter punktfundament,
  14. fundament rohre im wrg,
  15. rohrfundament,
  16. Kantstein über Kanalrohr,
  17. schnelles fundament mit rohr,
  18. leitungen unter punktfundament,
  19. Punktfundament auf rohr,
  20. Fundament sie ton rohr,
  21. kg rohr im weg fundament,
  22. punktfundament mit kg rohr erstellen,
  23. punktfundament mit rohr,
  24. eckfundamente ht rohr
Die Seite wird geladen...

Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle - Ähnliche Themen

  1. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau

    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  2. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?

    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  3. Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand)

    Wannenfugen-Problem (von Wannenträger-Fliesen nach oben zu Wannenrand): Hallo Forum, wir haben folgende Ausgangssituation: lange Wannenseite unsere neue Acryl-Badewanne wurde so in einen Wannenträger eingesetzt (vom...
  4. Problem Walmdach innenecke

    Problem Walmdach innenecke: Moin, ich komme nicht weiter. Diese verdammte Ecke macht mich Wahnsinnig. Wie zu Hölle bekomme ich da nen Übergang hin mit Rigips. Muss die...
  5. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen

    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.