Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zur DIN VDE 0298-4/2003: Angenommen ich verlege zwei NYM 5*1,5 nach B2 in einem Leerrohr. Über eine 5*1,5 laufen nur Leitungen von Tastern zu Stoßstromschalter. Kann diese Leitung, wegen der geringen Belastung, bei der Berechnung der Häufung vernachlässigt werden? Danke lg Bax
Verständnissfrage: Die Leitung zum Taster führt aber doch Strom. Kommt die nicht durch das Rohr? Oder hab ich da einen Denkfehler^^
Die leitung steht zwar unter Spannung, aber solange kein Schalter geschlossen ist, fließt kein Strom. ..und die Leitung läuft auch nicht, sie liegt ganz friedlich in dem Rohr.
Beim Taster ist es noch dazu, dass nur kurzfristig (einige msec) Strom fließt, bis der Stoßstromschalter "schaltet". Der Verbraucher hat seine eigene geschaltene Phase. Wegen "laufen": I know, ist Umgangssprachlich halt so Leitungen verlaufen auch nicht, sie wissen schon wo sie hin müssen
Für die Häufung ist doch die thermische Last entscheidend (Leitungen heizen)! Aber die hängt ausschließlich vom Strom ab (und natürlich vom Widerstand, also Leiterquerschnitt und -Material), nicht von der Spannung.