zwei 66 x140 doppel-T Stahlträger so stabil wie ein 100x200?

Diskutiere zwei 66 x140 doppel-T Stahlträger so stabil wie ein 100x200? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo, kann mir vielleicht jemand sagen ob zwei parallel verbaute 66 x 140 doppel-T Stahlträger mindestens so stabil bzw. tragfähig sind wie...

  1. channa

    channa

    Dabei seit:
    28.02.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Cutter
    Ort:
    Hamburg
    hallo,

    kann mir vielleicht jemand sagen ob zwei parallel verbaute 66 x 140 doppel-T Stahlträger mindestens so stabil bzw. tragfähig sind wie ein 100 x 200 doppel-T Träger? Bei gleicher Stahlqualität usw.

    gruß dennis
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ja.
    nein. sind sie nicht.
     
  3. channa

    channa

    Dabei seit:
    28.02.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Cutter
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    wie hoch ist der unterschied in der belastung bei 5m lichter weite?
    Gruß Dennis
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Zu groß, um weiter drüber nachzudenken - egal, an was Du denkst!
     
  5. #5 gunther1948, 10.11.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    umdenken der statikus ermittelt zuerst die belastung und macht dann die dimensionierung des unterzuges. macht dir hier aber keiner.
    falscher ansatz

    gruss aus de pfalz
     
  6. #6 RMartin, 10.11.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    gunther: Hat der Statikus doch auch gemacht. Er bemisst einen IPE200. Nun hat der Fragesteller aber wohl noch IPE140 'im Keller oder der Garage'.

    So versteh ich das.

    Aber wie schon von allen geschrieben, funktioniert das so nicht. Einfach den Statiker bitten wie die IPE140 untergebracht werden können.
     
  7. #7 gunther1948, 10.11.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    dann versteh ich die verdrehte formulierung aber garnicht.
    fragestellung macht doch überhaupt keinen sinn der sitzt doch falschrum uuff´m gaul.

    gruss aus de pfalz
     
  8. #8 RMartin, 10.11.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    gunther: Ich gebe Dir 100% Recht, dass das verdreht formuliert ist. Muss man bisschen rein interpretieren; Frage soll wohl bedeuten: Wie tragfähig sind die beiden kleinen Profile zusammen gegenüber einem großen? Das dann halt über die Belastung ausgedrückt...

    Wunschantwort für den Fragesteller wäre jetzt "Die beiden kleinen Profile können mindestens die gleiche Belastung aufnehmen wie der eine große". :)
     
  9. #9 Thomas Traut, 10.11.2010
    Zuletzt bearbeitet: 10.11.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Die Antwort "nein" war schon gekommen. Zur Erläuterung: einfach mal Wy (Wert für Spannungsnachweis) und Iy (Wert für Durchbiegung) vergleichen.

    Profilreihe IPE IPE
    Nennhöhe 140,00 200,00
    h [mm] 140,00 200,00
    b [mm] 73,00 100,00
    Iy [cm^4] 541,22 1.943,16
    Wy [cm^3] 77,31 194,31
     
  10. #10 Gast036816, 10.11.2010
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    Stahl

    grundsaetzlich haben alle stahltraeger die gleiche stabilitaet. die groesseren traeger koennen u. u. mehr last aufnehmen.

    freundliche gruesse aus berlin
     
  11. #11 aurellie, 11.11.2010
    aurellie

    aurellie

    Dabei seit:
    27.09.2010
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Berlin
    also was man unter gleicher Stabilität dann auch bitte verstehen mag.


    Grundsätzlich haben unterschiedliche Träger eine andere Tragfähigkeit und eine andere Verformung.
    Beide Nachweise müssen eingehalten sein.
    Thomas traut hat leider die falschen Trägerwerte angegeben denn die 140/66er sind dann wohl eher I Träger und keine IPE s

    Vor allem kann und will dir hier niemand helfen. Nicht aus bösheit, sondern weil du
    a) durch die Beschreibung der Trägerwerte und die Art der Fragen, deutlich machst das du fachfremd bist. Dinge die dir unwichtig erscheinen können, könnte ganz entscheidend sein.
    b) wir haben keine Ahnung wie der IPE 200 überhaupt gewählt wurde oder obs vieleicht nicht och ein IPEa 200 ist..
    Selbst wenn wir die Biegetragfähigkeit in eine Richtung vergleichen könnte dein 200x100 Träger auf zweiachsige Biegung bemessen sein, könnte auch für die Wechsellasten aus dem Dachverband bemessen sein, dann auf Druck und die Knickbemessung war entscheidend.
    eventuell werden später die 200 mm höhe benötigt, du legst dann einfach füllhölzer rein, hast dann aber plötzlich keine Träger mehr die im Obergurt gehalten sind, und der Biegedrillknicknachweis klappt nicht mehr
    usw. usw.

    Aufgrund der Angaben kann mir dir keine Hilfe anbieten außer, geh zu deinem Statiker und schlag ihm die 140/66er vor.
    der sagt dir dann wieviele in welchem Abstand, oder er sagt eben no-go!
     
  12. #12 Thomas Traut, 11.11.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Na dann:hammer: Da muss ich wohl was verpasst haben.

    Wenn's mit IPE nicht klappt, geht's mit I erst recht nicht. Die Werte habe ich nur zur Veranschaulichung nebeneinandergestellt.
     
  13. #13 gunther1948, 11.11.2010
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo rolf
    was bei allen stahlträgern gleich ist sind die stoffwerte. stabilität ist das ergebnis des nachweises z.b knicken bei stützen etc.

    gruss aus de pfalz
     
  14. #14 Thomas Traut, 11.11.2010
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Noch nicht mal das. Heute sind es S 235 und S 355 gebräuchlich, ehemals St 37 und St 52. Je nach Alter könnten gebrauchte I(NP)-Träger auch St 34, St 42, St 44 oder St 48 sein. Das aber nur am Rande für Interessierte. Die Ausgangsfrage ist ja längst beantwortet.
     
Thema: zwei 66 x140 doppel-T Stahlträger so stabil wie ein 100x200?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. t träger stabilität

    ,
  2. h träger stahl stabilität

    ,
  3. wie stabil sind h doppel t träger

Die Seite wird geladen...

zwei 66 x140 doppel-T Stahlträger so stabil wie ein 100x200? - Ähnliche Themen

  1. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk

    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  2. Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?

    Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall...
  3. Eine Küche, zwei Abflüsse

    Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und...
  4. Durchbruch zwischen zwei Gebäuden

    Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,...
  5. 24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?

    24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?: Hallo. Ich bin am Planen meiner LED-Beleuchtung, das ganze läuft über ein externes 24v-Netzteil. Über einen KNX-LED-Controller werden die...