WU-Beton Keller ist Undicht

Diskutiere WU-Beton Keller ist Undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben einen WU-Beton Keller, hier kommt wohl auf einer Seite das Wasser durch den Boden. Unser BU möchte das mit Harz...

  1. #1 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Hallo zusammen,

    wir haben einen WU-Beton Keller, hier kommt wohl auf einer Seite das Wasser durch den Boden. Unser BU möchte das mit Harz verkleben?!?!?!!?
    Geht soetwas?
    Den Anhang 25587 betrachten
    Den Anhang 25588 betrachten
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, mit Harz verpressen ist eine Möglichkeit Undichtigkeiten bei einer Betonwanne zu beseitigen
     
  3. #3 RMartin, 10.10.2011
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Wie ist das zu verstehen? Die rechte Wand im zweiten Bild ist wohl eine Innenwand?!

    Was war bestellt? Nur ein Keller aus WU-Beton oder eine weisse Wanne?

    Verkleben mit Harz reicht in der Regel nicht aus. Wer hat geplant?
     
  4. #4 TheRedawk, 10.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Ja, die Mauer ist eine Innenwand. Wir haben einen WU Keller gekauft, laut Bodengutachten ist eine WW nicht zwingen erforderlich gewesen. Der Boden ist Lehmig und wir Wohnen abschüssig am Hang. Ich weiß ja nicht was du mit "geplant" meinst, aber das ist alles Architektenarbeit vom BU gewesen.

    Ist denn soetwas sehr Aufwendig? Und hält das denn echt Dicht?
    Ich möchte ungerne meinen Umzug um einen Monat verschieben... ;-)
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    sags
    • dem wasser
    • dem beton
    • dem bu ..
    dann wirds was ;)
    wann willst du das sanieren lassen, wenn nicht jetzt? also? ois kloa? :)
     
  6. #6 susannede, 10.10.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Oigenarte Wandkonstruktion...die rote Wand hält unten auch nicht dicht...

    NB:

    In wieviel Tagen willst Du einziehen ?
     
  7. #7 Gast036816, 10.10.2011
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    verpress es jetzt - mit harz wie der unternehmer es vorschlägt. es ist ein probates mittel. es funktioniert auch, wenn es richtig gemacht wird.

    dazu wäre noch zu empfehlen, estrich und bodenbeläge zurückzustellen, bis du sicher bist, dass alles dicht ist. in welchem zeitraum hat sich denn die große pfütze gebildet?

    bei der kleinen feuchten stelle, würde ich sogar noch darauf pokern, dass sich die stelle selbst heilt und wieder dichtet.
     
  8. #8 Thermograf, 10.10.2011
    Thermograf

    Thermograf

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Sachverständiger, Thermograf,
    Ort:
    Erding
    Achte darauf welches Harz verwendet wird,
    wenn dein BU mit einem EP Harz kommt, dann wird das nix.

    Es muss hierbei mit einem PU-Harz Verpresst werden, vom Aufwand her minimal.
     
  9. #9 RMartin, 11.10.2011
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Jetzt hier 'wild drauf los zu verpressen' halte ich nicht für angemessen.

    Da dies keine weisse Wanne ist, sondern 'nur' ein WU-Beton zu sein scheint, muss mal geschaut werden was insgesamt gemacht werden muss um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.

    Wenn also nur WU-Beton, dann wohl wahrscheinlich Schwarzabdichtung notwendig; oder entspr. was anderes?! Wenn nicht grundlegend mal bzgl. Abdichtung geschaut und gemacht wird, dann verpresst der Fragesteller heute hier und morgen an einer anderen Stelle, usw.
     
  10. #10 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Naja, so genau weiß wohl keiner was zu tun ist. Der BU sagte mir gestern, "Nein, das ist alles Dicht. hier kann kein Wasser rein".
    :mauer
    Ähem, und was ist das aufm Foto? Ich hab nicht da hingepinkelt... Hier werde ich wohl nochmal mit BU reden müßen.
     
  11. #11 Baldbauherr, 11.10.2011
    Baldbauherr

    Baldbauherr

    Dabei seit:
    04.10.2008
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Soz.Arb
    Ort:
    Karlsruhe
    Du vielleicht nicht, aber kannst Du ausschließen, dass es kein anderer war?
    Kommt nicht selten vor, dass am Bau......
     
  12. #12 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Nun....hier ist die Schadernsquelle ja mehr als deutlich. Zu behaupten da könne kein Wasser rein und es sei dicht st schon etwas befremdlich und läßt entweder auf ein Wahrnehmungsstörungen oder eine massive Realitätsverdrängung schließen.

    Bei solchen -übrigens sehr häufig vorkommenden!- Undichtigkeiten ist es üblich zu verpressen. Das ist ja das schöne an der WW, daß man diese von innen reparieren kann, also ohne Aufgraben zu müssen. Warum ziert sich der Bu hier so lächerlich....?

    Thomas
     
  13. #13 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Naja, WU ist halt eben nicht 100% WASSERDICHT wie ich gelernt habe, sonst wäre es eine WW.
    Ich hoffe natürlich nicht das mir da jemand in die Ecke gepink... hat. Nee, also das hier das Wasser durch die Ecke bzw, durch Unten kommt kann man ja wirklich erkennen, vor allem weil erst nach dem Regen hier die Stelle aufgetaucht ist. Jetzt will sich der BU das mal angucken... :wow
     
  14. #14 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ja..ja..ich hätte hat alles lesen sollen...bin von WW ausgegangen.

    Ist aber natürlich am Ende egal. Ob WW oder SW oder was weiß ich...dicht sollte der Keller schon sein. Und es bleibt natürlich dem Ausführenden überlassen wie er seinen Mangel beseitigt. Dann kann er natürlich auch aufgraben und von außen fachgerecht die Abdichtung reparieren, die dann ja außenseitig aufgebracht sein müßte....
     
  15. #15 bizbuyuz, 11.10.2011
    bizbuyuz

    bizbuyuz

    Dabei seit:
    09.08.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abdichter
    Ort:
    Düren
    Hallo.
    Mit Harz verkleben geht nicht .... Es geht zwar,,, funktioniert aber nicht..
    Er will mit Injektionen Harz in den Riss pressen...
    Das geht .. allerdings müßte man es auch noch in Beobachtung haben , weil es noch mehr Risse verursachen kann...
     
  16. #16 bizbuyuz, 11.10.2011
    bizbuyuz

    bizbuyuz

    Dabei seit:
    09.08.2011
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abdichter
    Ort:
    Düren
    Achte auch darauf daß es kein dünnviskoses Material ist.. Hat einen mindere Flankenhaftung.
    Sehr gut ist das WEBAC Material w 4110 nennt sich das... Ist aber auch etwas teurer als die herkömmlichen Baumarktharze...
     
  17. #17 RMartin, 11.10.2011
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Ich habe es schon angdeutet... Wie ist denn der Keller abgedichtet? Ist eine Schwarzabdichtung von aussen aufgebracht? Oder ist es WU-Beton ohne irgendwas weiter?
     
  18. #18 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Von Aussen ist irgendwas schwarzes drauf, dann klebt die Dämmung und darauf die Noppenbahn.
     
  19. #19 Thomas B, 11.10.2011
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Bevor wir hier ellenlang rätselraten: Wir wissen doch gar nicht wie die Konstruktion genau aussieht bzw. hätte aussehen sollen. Was geplant war, was hätte geplant werden müssen.

    Tatsache ist: Wasser kommt rein und dies ist dauerhaft fachgerecht abzustellen, der Mangel ist zu beheben. Dies ist dem BU aufzugeben. Wie er das macht können wir hier auch nicht vorgeben, da uns eben die Planungsgrundlagen fehlen.

    Thomas
     
  20. #20 TheRedawk, 11.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
Thema: WU-Beton Keller ist Undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wu keller undicht

    ,
  2. wu beton keller undicht

    ,
  3. betonkeller verpressen

    ,
  4. wu beton undicht,
  5. wu betonkeller nach 4 jahren undicht,
  6. Betonwanne undicht,
  7. Tiefgaragendach wu Beton tropft,
  8. keller undicht neubau,
  9. keller beton undicht sanierung,
  10. Dichtbetonkeller nach Jahren undicht,
  11. wu keller risse,
  12. undichter keller neubau,
  13. fugenbamd beton neubau undicht,
  14. undichter beton,
  15. wu-beton Keller wasserdicht?,
  16. wu beton keller,
  17. kann durch schrauben ein wu-beton keller undicht werden?,
  18. was tun wenn wu beton keller undicht ist?,
  19. betonwanne setzungsriss,
  20. wu keller kleine undichte stelle,
  21. wasserdichter beton keller
Die Seite wird geladen...

WU-Beton Keller ist Undicht - Ähnliche Themen

  1. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?

    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
  2. Keller (Beton von 1965) neu abdichten?

    Keller (Beton von 1965) neu abdichten?: Hallo zusammen, ich verändere an einer Hausseite die Geländeoberkante. Heute verläuft die Treppe zum Keller entsprechend Foto (1). Zukünftig...
  3. Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände

    Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus....
  4. WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden

    WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden: Hallo, an unseren 3 Kellerfenstern sind standard Lichtschächte mit einem Ablauf(steckt im Lehmboden mit welchem unsere Baugrube verfüllt wurde)...
  5. Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?

    Undichtigkeit bei WU-Beton Keller im Bereich der Hohlkehle - was tun?: Hallo zusammen. Wir haben vor 5 Jahren ein Fertighaus gebaut - mit zugehörigen Fertigelement Keller. Leider stellten wir schon nach kurzer...