Buderus 2107 um Mischermodul FM241 erweitern?

Diskutiere Buderus 2107 um Mischermodul FM241 erweitern? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich lese schon lange in diesem Forum mit, habe mich aber jetzt erst registriert. Hier mein erster Beitrag. Das angehängte Bild zeigt...

  1. medusa

    medusa

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Willebadessen
    Hallo,

    ich lese schon lange in diesem Forum mit, habe mich aber jetzt erst registriert. Hier mein erster Beitrag.

    Das angehängte Bild zeigt in etwa den Aufbau meiner Heizungsanlage. Als Heizkörper
    sind normale Wandheizkörper und auch Fußbodenerwärmungen (mit RTL Ventil) verbaut. Bis auf
    die Heizkörper in den beiden Kinderzimmern, sind an sich nur die Fußbodenerwärmungen aktiv
    (Küche, Bad, Gäste-WC, Büro unter dem Dach). Ein Holzofen im Wohnzimmer heizt im Winter
    die Bereiche zusätzlich. Ölverbrauch etwa 1200l im Jahr. Wohnfläche 140qm.

    In der letzten Zeit habe ich mich mal intensiver mit der der Buderus 2107 beschäftigt, habe aber Probleme
    mit der Vorlauftemperatur. Die ist an sich immer zu hoch, da kann ich stellen, was ich will. Letztendlich
    bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Kessel wegen Korrosionsschutz nicht nur 25 Grad warmes
    Wasser liefern kann. Zudem hängen Warmwassererwärmung und Heizung an einem Heizkreis.

    Ich möchte das gern ändern. Ist es sinnvoll, sich einen Mischer (3 Wege?) im Bereich der Heizkreispumpe
    einbauen zu lassen? Das Ganze würde dann mit dem Zusatzmodul Buderus FM241 mit Vorlauffühler und
    Mischermotor angesteuert. So könnte ich endlich die Vorlauftemperatur über die Heizkurve vorgeben. Es
    würde nicht die volle Wassertemperatur aus dem Kessel in den Heizkreis fließen.

    Oder macht das alles keinen Sinn? Was meint ihr?
    --
    Dirk

    [​IMG]
     
  2. medusa

    medusa

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Willebadessen
    Hallo,

    ich noch mal. Ist meine Frage im Getümmel untergegangen? Oder habe ich vergessen, nötige Informationen
    mitzuliefern? Bisher haben viele meine Frage angeschaut, aber keiner hat bisher geantwortet. Vielleicht bin
    ich ja auch einfach nur zu ungeduldig...

    --
    Dirk
     
  3. medusa

    medusa

    Dabei seit:
    29.06.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Willebadessen
    Hallo,

    schade, dass sich keiner zu meiner Frage äußert. Ich werde jetzt erst mal ein paar Angebote
    zu diesem Umbau einholen. Dann werde ich von den Handwerkern ja auch ein paar Meinungen
    hören.

    --
    Dirk
     
  4. #4 tgaeb01, 18.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Ich würde vorher mal einen TGA Planer kontaktieren!

    v.g.
     
  5. #5 KarinBau, 30.11.2014
    KarinBau

    KarinBau

    Dabei seit:
    13.06.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Erlangen
    Lese jetzt erst die Frage, Problem wahrscheilich lange gelöst!
    Die Temp. der Regelung geht zum Schutz des Kessels bei mir nicht unter 40°C, das ist richtig.
    Mit einem 3- oder 4- Wege Mischer und der Erweiterung durch das Modul FM241 kann man dann, wie richtig vermutet, beliebig niedrige Temperaturen wählen. Außerdem wird die Hysteresis der Kesseltemperatur ausgeregelt und ein event. Knacken wird verhindert.
    Gruß Heinz
     
Thema: Buderus 2107 um Mischermodul FM241 erweitern?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. buderus fm 241 mischer programmieren

    ,
  2. buderus mischermodul fm 241

    ,
  3. buderus fm 241 bedienungsanleitung

    ,
  4. mischermodul fm241,
  5. buderus fm 241,
  6. fm 241 Montageanleitung,
  7. buderus fm241,
  8. modul fm241,
  9. buderus mischermodul fm241 bedienungsanleitung,
  10. buderus fm 241 mischer anschluss,
  11. fm241 fehler,
  12. Anschluss Buderus FM 241,
  13. Buderus FM 241 Schaltplan,
  14. buderus modul fm241,
  15. feh fm 241 buderus,
  16. fehler fm241,
  17. buderus logamatic fehlermeldung fm241,
  18. buderus mischermodul,
  19. buderus modul fm 241,
  20. fm 241,
  21. Waser mischer zum heizung Buderus 2m,
  22. mischermodul buderus 2107,
  23. mischermodul zu 2107,
  24. buderus fm 241 schematic,
  25. fm 241 nicht mehr zu
Die Seite wird geladen...

Buderus 2107 um Mischermodul FM241 erweitern? - Ähnliche Themen

  1. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162

    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  2. Buderus SB105 - Wasserdruck

    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  3. Buderus Anschlussrohr

    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  4. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700

    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
  5. Kennlinie Buderus Logamatic 2107

    Kennlinie Buderus Logamatic 2107: Hallo zusammen, bei meiner Heizung Buderus Logamatic 2107 am Heizkessel G 134X tritt das Problem - bei niedriger Außentemperatur zu warm -...