Vailant ecoCompact Ausgleichsgefäß voll

Diskutiere Vailant ecoCompact Ausgleichsgefäß voll im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, haben im Mai unser neues Haus bezogen. Nun gibts ein Problem mit der Heizung. Der Ausgleichbehälter in der Therme selbst scheint voll...

  1. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    Hallo,

    haben im Mai unser neues Haus bezogen.
    Nun gibts ein Problem mit der Heizung.
    Der Ausgleichbehälter in der Therme selbst scheint voll zu sein, klingt so.
    Gestern war auch urplötzlich kein Druck mehr auf der Anlage.
    Jetzt muss ich 3-4 mal am Tag füllen damit der Druck nicht unter 1 Bar fällt.

    Das ein Ausgleichgefäß mal nimmer will kenne ich vom alten Haus.
    Aber kann da auch etwas anderes sein?
    Wenn ich wieder 1 Bar Luft in das Gefäß pumpe kann dies ein Problem werden?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Gar nichts machen, sondern die Firma anrufen die die Anlage verbaut hat. Sollte das MAG "voll" sein, warum auch immer, dann ist es defekt. Es wäre also ein Fall für die Gewährleistung.

    Seit wann tritt der Effekt auf? Hat die Anlage jemals korrekt funktioniert?

    Wenn Du 3-4 Mal pro Tag nachfüllen musst damit der Druck nicht unter 1Bar fällt, dann hat die Anlage noch ein anderes Problem. Irgendwo muss das Wasser ja hin das Du nachfüllst. Evtl. nur ein Sicherheitsventil, unter Umständen pumpst Du das Wasser irgendwo in Dein Haus und bemerkst es nicht.

    Setzen wir einmal voraus, dass die Anlage korrekt in Betrieb genommen wurde, also gespült, entlüftet usw. dann darf sich der von Dir genannte Effekt nicht zeigen. Es muss also ein Fehler vorliegen. Welcher Fehler, das sagt mir meine Glaskugel nicht.

    Daher kann ich Dir nur einen Rat geben, s.o., Firma anrufen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wie weit fällt denn der Druck, wenn nicht nachgefüllt wird?
     
  4. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    Ca. 0,5 oder drunter.
     
  5. #5 robert0204, 09.12.2012
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    Im Mai eingezogen? Ich würde fast raten, das Gefäß ist viel zu klein. Und da gehört keine Luft rein, sondern Stickstoff.
    Die Firma hat gewährleistung und soll sich der Sache annehmen. Zumal auf dem Heizgerät noch Herstellergarantie sein sollte.
     
  6. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    Druck ist mittlerweile soweit stabil.
    Fülle 1x, ggf. max. 2x am Tag nach.

    Gewährleistung ist wohl kein Thema mehr, Anlage wurde beim Voreigentümer 2004 eingebaut.
    Und die damalige Firma gibt es nicht mehr.
    Meine Firma ist auch bereits verständigt, Brennkammer war auch undicht und wurde "geflickt" bis
    der neue Deckel da ist.
    Wenn der Ausgleichbehälter voll ist ist doch eigentlich klar wohin das Wasser ist, auch ist am Überdruckventil
    immer Wasser.
     
  7. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    Gewährleistung wohl nimmer, die Anlage steht seit 2004. Haus war gebraucht und Heizungsbauer gibt es nimmer.
     
  8. #8 ThomasMD, 09.12.2012
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Warum schickst Du dann alle auf die falsche Spur vom neuen Haus?
    Kann man nicht als Fragesteller bei der Wahrheit bleiben und vom gebrauchten Haus sprechen?

    Bei solchen Fragestellern macht es keinen Spaß, sich am Rätselraten zu beteiligen...

    Dann ist das Gefäß halt kaputt, zu klein, jemand hat den Stickstoff abgelassen oder wwi....
     
  9. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    AW: Vailant ecoCompact Ausgleichsgefäß voll

    Es tut mir Leid, war einfach falsch ausgedrückt.


    Gesendet von meinem A500 mit Tapatalk 2
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich bleibe dabei, auch wenn es kein Fall mehr für die Gewährleistung ist. Firma anrufen, es gibt ja noch mehr Heizungsbauer als denjenigen der die Anlage gebaut hat.

    Ist das MAG defekt, dann muss es eben ausgetauscht werden. Es wären natürlich noch andere Fehler denkbar, aber da kann man aus der Ferne nur raten.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 robert0204, 10.12.2012
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    mann kann auch den Stickstoff nachfüllen und muss nicht immer gleich das Gefäß tauschen. Ein gewisser Druckverlust ist normal. Es gibt da Hersteller, die geben an, bis 20% Verlust pro Jahr ist normal. Daher sollte dass auch immer zur Wartung mit gerüft werden.
     
  12. Sunzi1

    Sunzi1

    Dabei seit:
    08.12.2012
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    Freinsheim
    Also HB war da.
    Ausgleichsgefäß wurde getauscht und Grund für den Ständigen Druckverlust ist auch gefunden.
    Da das Ausgleichgefäß defekt war wurde wohl das Überdruckventil ausgelößt.
    Ging wohl nimmer ganz zu weil Dreck darin blieb.
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Siehste.

     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich vermute mal Du hast die obigen Beiträge nicht gelesen. Da war nie von einem "normalen" Druckverlust die Rede.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Vailant ecoCompact Ausgleichsgefäß voll

Die Seite wird geladen...

Vailant ecoCompact Ausgleichsgefäß voll - Ähnliche Themen

  1. Vailant VC 196 3-5 Heizungsteillast Wert auf default 19

    Vailant VC 196 3-5 Heizungsteillast Wert auf default 19: Hallo, Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus und haben die letzten Jahre immer ca.10.000kWh an Gas verbraucht. Ich habe jetzt mal geschaut wie die...
  2. Ersatzteile bevorraten Vailant VC DE/196 3–5

    Ersatzteile bevorraten Vailant VC DE/196 3–5: Liebe Community, Ich überlege mir für meine Brennwerttherme Ersatzteile zu bevorraten. Was sind Erfahrungsgemäß die Ersatzteile welche benötigt...
  3. Wasser am Boiler Vailant AtmoTec wo nachfüllen?

    Wasser am Boiler Vailant AtmoTec wo nachfüllen?: Hallo zusammen, zugegeben diese Frage ist streng genommen keine richtige Bau-Frage aber ich wollte trotzdem mal fragen ob mir jemand helfen...
  4. Info zu Vailant Brennwertkesseln

    Info zu Vailant Brennwertkesseln: Das ist zur Info falls hier noch jemand einen Vailant Kessel, es geht nur um die Kessel!!!, mit CO-Sensor hat. Diese Sensoren fallen in den...
  5. Druckprobleme mit Vailant Heizung

    Druckprobleme mit Vailant Heizung: Moin Moin, ich habe ein Druckproblem bei meiner Vailant Heizung. Aufbau: VKK 226/2 Kessel + auroSTOR VPS SC 700 Speicher mit Solaranlage....