16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau

Diskutiere 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Baufreunde, ich habe in diesem Jahr einen Anbau erstellt, bei dem ich auch größtenteils die Elektroinstallation vorgenommen habe (die -...

  1. #1 Eazy2801, 16.09.2012
    Eazy2801

    Eazy2801

    Dabei seit:
    27.07.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amtmann
    Ort:
    Bordelum
    Hallo Baufreunde,

    ich habe in diesem Jahr einen Anbau erstellt, bei dem ich auch größtenteils die Elektroinstallation vorgenommen habe (die - obwohl ich mich in diesem Bereich relativ gut auskenne - natürlich am Ende von einem Elektriker abgenommen wird).

    Im Anbau ist ein Fundamenterder vorhanden, auf dem eine Potentialausgleichsschiene augesetzt wird und auf dem u.a. eine Photovoltaikanlage angeschlossen wird (der Rest der Elektroverkabelung des Anbaus wird direkt im Schaltkasten des "alten Hauses" angeschlossen).

    Ich würde jetzt gerne die Potentialausgleichsschiene des "altes Hauses" (aus 2006) mit dem Anbau (aus 2012) verbinden und wollte dafür ein NYY-Kupfer-Kabel verwenden (keine Litze), da das Kabel unter der Dämmung des Estrich verlegt wird.

    Die Kabellänge beträgt zirka 14 m - würdet ihr dort 16 mm² oder lieber 25 mm² Kupferkabel verwenden?

    Viele Grüße
    Daniel
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    16 reicht, ich würde aber bei dieser überschaubaren Strecke und nicht auswechselbarer Verlegung die 25er wählen.
     
  3. #3 Eazy2801, 16.09.2012
    Eazy2801

    Eazy2801

    Dabei seit:
    27.07.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Amtmann
    Ort:
    Bordelum
    Alles klar, vielen Dank, habe jetzt 25 mm² bestellt (mehr Durchmesser kann nie schaden).

    Viele Grüße Daniel
     
  4. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hallo Daniel.
    Warum möchtest Du das machen? Bei einem Blitzeinschlag in deinem Anbau über die Photovoltaik-Anlage und einer Verbindung zwischen den Haupterdungsschienen hebst du dir evtl. dein Potential an. Welches zu Schäden in deiner elektrischen Anlage führen kann.

    VG
    NeoZ
     
  5. #5 Rudolf Rakete, 17.09.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das wäre Vorschrift beide zu verbinden.
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Genau.

    @ NeoZ
    Ach was...?!
     
  7. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Sag mir bitte, wo das stehen soll? Eure "Vorschrift".....Würde mich interessieren!!!!!!

    VG
    NeoZ
     
  8. #8 Rudolf Rakete, 18.09.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Na in der DIN VDE 0100, wo sonst.
     
  9. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Das ist mir zu ungenau! In welchem Teil der DIN VDE 0100....? Teil 410...Teil 540....oder DIN 18014....DIN 18015......
    Ausser das es vielleicht zur besseren Potentialausgleichung im Gesamten Gebäude beiträgt, kann ich mir nicht vorstellen das es Vorschrift ist.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    DIN EN 62305, auch als VDE 0185-305 bekannt.

    In der 0100 müsste man auch etwas finden, ich glaube im Teil 540. Einfach mal nachlesen.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Rudolf Rakete, 18.09.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Eigentlich ergibt sich das schon daraus, dass alle leitenden Teile in einem Gebäude an den Hauptpotentialausgleich anzuschließen sind.
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und besser die E-Installation für ein paar µs anheben als Funkenflug in der Hütte. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  13. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Das sehe ich genauso. Jedoch war nicht von einer Blitzschutzanlage die Rede demnach auch nicht von der VDE 0185. Lediglich eine Photovoltaik-Anlage. Also, warum die beiden HES miteinander verbinden? Vorallem, wenn beide Gebäude einen Fundamenterder besitzen! Vorschrift kann es nicht sein!
     
  14. #14 Dieter70, 18.09.2012
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Das nennt sich unter Fachleuten Potentialausgleich.

    Verhindert wirkungsvoll Berührungspannungen bei gleichzeitigem berühren beider Erder.
     
  15. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    So so. Wie soll denn eine gefährliche Berührungsspannung zwischen zwei getrennten Erdern auftreten?
     
  16. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Getrennt? Bei einem Anbau? Ich würde sie auch verbinden
    Grüsse
    Jonny
     
  17. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Der Treadersteller schreibt, dass es einen eigenen Fundamenterder gibt! Dar aber der Rest der E- verkabelung über den Verteiler im Hauphaus geht, denke ich das es zwei getrennte Erder geht!
     
  18. #18 Rudolf Rakete, 19.09.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Er schreibt "u.A." eine Photovoltaik, d.h da hängt auch noch was anderes dran. Da der Anbau aus dem Haupthaus versorgt wird müssen auch die Pot. Ausgleichsschienen miteinander verbunden werden.
     
  19. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Naja....ich denke das ist nicht nötig! Weil, was soll es bringen ausser vielleicht ne defekte E-Anlage durch Blitzstrom!

    VG
    NeoZ
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wieso defekte Anlage durch den Blitzstrom? Richtig ausgeführt passiert der Anlage nichts.

    Nebenbei bemerkt, wird der Anbau aus dem Haus versorgt. d.h. Bei einem Blitzeinschlag in den Anbau wird natürlich auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen. Neben induzierten Strömen kann es aufgrund von Potenzialunterschieden auch zum Funkenüberschlag kommen.

    Du schreibst "Du denkst das ist nicht nötig", kannst Du das auch in irgendeiner Form belegen?

    Gruß
    Ralf
     
Thema: 16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. 2 potentialausgleichsschienen verbinden

    ,
  2. mehrere haupterdungsschienen

    ,
  3. mehrere potentialausgleichsschienen

    ,
  4. 25 ² kabel,
  5. Verbindung zwischen 2 Potentialausgleichsschienen,
  6. potentialausgleichsschienen verbinden,
  7. zweite potentialausgleichsschiene,
  8. mehrere pa schienen im haus,
  9. verbindung zwischen 2 potischienen,
  10. Haus zwei potentialausgleichsschienen,
  11. Zweit Potentialausgleichsschienen verbinden,
  12. potentialausgleichsschiene verbinden mm,
  13. 2 potentialausgleichschienen miteinander verbinden,
  14. verbindung zweier potentialausgleichsschiene,
  15. potentialausgleich zwischen zwei gebäuden,
  16. mehrere potentialausgleichkschiene,
  17. eigene potischiene anbau verbinden,
  18. mehrere potentialausgleichsschinen,
  19. potentialausgleichsschiene verbinden,
  20. kabel zu potentialausgleich 10 oder 16,
  21. haupterdungsschienen verbinden,
  22. Potentialausgleich altes haus,
  23. welches kabel für potentialausgleich haus,
  24. klemmbock 25 mm² durchmesser,
  25. 16 mm² erdungskabel potentialausgleich
Die Seite wird geladen...

16 mm² oder 25 mm ² für Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau - Ähnliche Themen

  1. Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards

    Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards: Hallo zusammen, Ich fasse mich kurz: wir haben für unsere Badsanierung unbedachterweise die 6,5 mm Renovierboards mit perlfix an die Wand geklebt...
  2. Bautiefe Fenster etc. bei Modernisierung - 76 mm, 82 mm oder 88 mm

    Bautiefe Fenster etc. bei Modernisierung - 76 mm, 82 mm oder 88 mm: Hallo zusammen, bei einem Haus BJ 1984 und einem Haus BJ 1992 sollen die Fenster modenisiert werden. Ich bin nun kurz vor der Vergabe und habe...
  3. 150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren

    150 mm Loch für Abzugshaube durch WDVS-Holzständerwand bohren: Hallo allerseits, ich stehe vor der Aufgabe, ein 150 mm großes Loch für eine Küchenabzugshaube durch eine Holzständerwand mit WDVS (14 mm...
  4. Gipskarton 15 mm

    Gipskarton 15 mm: Hallo an alle, bevor bei uns im Neubau (EFH) geputzt wird und der Estrich kommt, soll die Holzbalkendecke im OG mit Gipskartonplatten abgehangen...
  5. Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?

    Leerdosen, Putz, Spachtel… wie viel mm sind ok?: Hallo zusammen, Wie immer drückt die Zeit und die Reihenfolge leider:(. Der neue Strom muss rein, erst danach kommen ca. 6mm Putz und eine dünne...