3 KW in 90 m reicht das?

Diskutiere 3 KW in 90 m reicht das? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde des Forums, das Geo-Amt hat bei mir in 90 m Tiefe 3 KW vorrausgesagt. Tiefer sollen wir nicht Bohren wegen einer Schicht. Wo...

  1. #1 luciluci, 01.09.2009
    luciluci

    luciluci

    Dabei seit:
    25.05.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Freunde des Forums,

    das Geo-Amt hat bei mir in 90 m Tiefe 3 KW vorrausgesagt. Tiefer sollen wir nicht Bohren wegen einer Schicht. Wo möglich soll ein Geologe die Bohrung mit überwachen. Es darf eine zweite Bohrung im Abstand von 6 m erfolgen.
    Sind 3 KW noch ausreichend bzw, wie rechnet sich die zweite Bohrung mit 3 KW ? (3+3=?) Sind zwei Bohrungen normal oder sollte man sich von der Idee der SWP ganz verabschieden?

    Es wird eín KFW 55 Haus mit 150 Nutzfläche + Keller. Danke :p
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Es muss doch eine Heizlastberechnung und eine Entzugsleistungsprognose geben.

    Und es muss doch einen Planer für die Erdwärmeanlage geben, der das viel besser weiss als unsere Glaskugeln.

    Und wieso IN 90 m???
     
  3. #3 Achim Kaiser, 01.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Tendenziell sind 2 Bohrungen normal und die 3 kW Entzugsleistung wird nicht reichen bei 150 m² Nutzfläche.

    Es werden wohl 2 Bohrungen notwendig werden ... Gesamtlänge *geschätzt* ab 140 bis 150 m .. bei der Voraussage des Amtes.

    Genaueres ergibt eine Heizlastberechnung ... erst dann stehen die Parameter für die Heizungsanlage fest um unterschiedliche Varianten von Heizsystemen genauer zu untersuchen

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 luciluci, 01.09.2009
    luciluci

    luciluci

    Dabei seit:
    25.05.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Danke für den Hinweis, hätte ja schon sein können, daß 3 KW grundsätzlich nicht ausreichen. Das mit der Heizlastberechnung ist mir schon klar...
    Danke!:28:
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei einem Passivhaus reichen die schon. :biggthumpup:

    Deswegen die Frage(n) nach der Heizlast und der Leistung der WP.

    Bei zu erwartenden 33W/Bohrmeter frage ich mich, ob man mit einem Flächenkollektor nicht besser bedient wäre. Also, Grundstücksgröße prüfen.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

3 KW in 90 m reicht das?

Die Seite wird geladen...

3 KW in 90 m reicht das? - Ähnliche Themen

  1. §34 | Reicht ein Nachbar um Gebäudehöhe zu erlauben?

    §34 | Reicht ein Nachbar um Gebäudehöhe zu erlauben?: Wir möchten in deinem Innenbereich ohne Bebauungsplan (Häuser ursprünglich 50er Jahre) bauen. Ein direkter Nachbar hat eine Firsthöhe von 13m, der...
  2. Wenn der Boden nicht reicht....

    Wenn der Boden nicht reicht....: Hallo, wir wollen ein altes Bad sanieren. BJ 1962. Bisher war eine der alten Duschwannen darin. Die Stand auf der Rohdecke, mit einer Aussparung...
  3. Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?

    Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?: Guten Tag, wir überlegen gerade, ob wir uns eine PV-Anlage auf unser Dach montieren lassen. Dieses ist jedoch stark mit Moos bewachsen und schon...
  4. Vollspan Zimmertüren, reicht Schaum?

    Vollspan Zimmertüren, reicht Schaum?: Hallo zusammen, reicht bei Vollspan Zimmertüren (stumpft einschlagende mit Tectus Bändern) 2k Schaum oder müssen die Rahmen tatsächlich...
  5. Reicht unsere Wärmepumpe aus?

    Reicht unsere Wärmepumpe aus?: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Angebotsverhandlung mit der Firma Wolf-Haus. Unser angebotenes Haus hat inkl. Treppe eine Wohnfläche von...