WDVS/ Scheibenputz vermurkst, Hilfe!

Diskutiere WDVS/ Scheibenputz vermurkst, Hilfe! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei mir wurde gerade die Wärmedämmung fertig gestellt. 10cm 0,35 Neowall/ Schwenksystem (bitte keine Diskussion über die Stärke!)...

  1. #1 manolo1, 26.05.2008
    manolo1

    manolo1

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Berlin
    Hallo Forum,

    bei mir wurde gerade die Wärmedämmung fertig gestellt. 10cm 0,35 Neowall/ Schwenksystem (bitte keine Diskussion über die Stärke!)

    Eine Hauswand ist sehr bescheiden geworden, dh. nach entfernen des Gerüstes sieht man die Position der Böden. Der Scheibeputz ist nicht richtig aufgetragen worden.

    Die Wand ist mit mineralischen Rustikalputz 3mm verputz und anschließend mit Brillux Silikatfinish1811 gestrischen.

    Da ich das nicht akzeptiere :mauer:mauerwollen die Handwerker die Wand nochmal neu machen, das heißt:
    1. Gerüst aufbauen
    2. Schwenk Klebe+Spachtelkleber SK Grau neu verspachteln
    3. Quarzgrund
    4. Rustikalputz drauf

    Meine Frage:

    Kann der Spachtelkleber einfach auf die fertige Wand aufgetragen werden?
    Oder sollte so etwas Haftgrund, Tiefengrund.. erst drauf?:wow
    Oder sollte evtl. nochmal ein Gewebe mit rein?

    Bin sehr dankbar für Tips bevor wieder was gemurkst wird
    Viele Grüsse
    Manu
     
  2. #2 manolo1, 27.05.2008
    manolo1

    manolo1

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Berlin
  3. #3 pauline10, 08.06.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!

    Hallo,

    ein solches Problem eignet sich nicht für Ferndiagnosen.

    dafür gibt es Sachverständige bei der IHK.

    Vorher kann man prüfen, ob es bei der Handwerkerinnung für dieses Handwerk eine Schiedsstelle gibt. Sie ist vermutlich die billigste Lösung, wenn sie denn eingerichtet ist.

    Sollte der Sachverständige zu dem Ergebnis kommen , daß ein Mangel vorliegt, sollte man ihn nach dem Preisnachlaß befragen und diesen Abzug mit der Forderung des Handwerkers als „Schlußzahlung“ zügig überweisen.

    Evtl. legt man noch etwas zu, damit der Betrieb kein Interesse an einem Rechtsstreit bekommt: Vor Gericht und auf hoher See......, bzw. Nach der Jagd und vor Gericht....

    Wenn man im Haus bleibt, sieht man ja vermutlich keinen Mangel.

    Die andere Lösung statt Preisnachlaß, wäre die Aufforderung zur Mängelbeseitigung. Kommt der Handwerker dieser Forderung nicht nach, kann man einen anderen Betrieb damit beauftragen und dessen Rechnung vom ersten einfordern. Das geht bestimmt vor Gericht.

    Siehe auch dazu VOB/B §12 („wesentliche Mängel“!!) §13 , insbesondere Abschnitt 6

    In 5 Jahren und nach mehreren weiteren Gutachten hat man dann ein Urteil, das vermutlich niemand zufrieden stellt (außen den beteiligten Anwälten) und sehr viel teurer ist.

    Letztlich ist es „lediglich“ ein ärgerlicher Schönheitsfehler und kein Mangel der Folgeschäden verursacht. Damit sollte man leben können.

    Gruß

    pauline
     
  4. #4 Baufuchs, 08.06.2008
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    @pauline10

    Nicht richtig gelesen?

    Der Unternehmer hat den Mangel bereits anerkannt, es geht lediglich darum, ob die vorgesehene Art der Mangelbeseitigung OK ist.
     
Thema: WDVS/ Scheibenputz vermurkst, Hilfe!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. scheibenputz mängel

    ,
  2. scheibenputz ansätze enfernen

    ,
  3. scheibenputz fehler

Die Seite wird geladen...

WDVS/ Scheibenputz vermurkst, Hilfe! - Ähnliche Themen

  1. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm

    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  3. Risse WDVS im Bereich Zinnblech

    Risse WDVS im Bereich Zinnblech: Hallo alle zusammen. Wir haben 2020 ein schlüsselfertiges Eigenheim ohne Dachüberstand erbauen lassen. Jetzt ist uns im Bereich der Zinnbleche...
  4. Mineralischer Scheibenputz auf WDVS OK?

    Mineralischer Scheibenputz auf WDVS OK?: Hallo, Die neowallplatten sind geklebt. Jetzt kommt die Armierung. Ich bin mir noch bzgl dem Struktur/Scheibenputz ungewiss:cry Ich hätte...
  5. Welche Farbe auf neuen WDVS mit mineralischen Scheibenputz?

    Welche Farbe auf neuen WDVS mit mineralischen Scheibenputz?: Hallo Forum, die Wärmedämmung ist bei mir im vollen Gange. Verbaut wird das System von Schwenck (Neowall/100mm/0.32). Als letztes kommt 3mm...