Raumreglung Bad

Diskutiere Raumreglung Bad im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wir haben in unserem Haus eine FBH mit zwei Heizkreisen und Einzelraumreglung. Oben ist es generell kühler, das sich eh fast alles unten...

  1. #1 rainerS.punkt, 17.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Moin,

    wir haben in unserem Haus eine FBH mit zwei Heizkreisen und Einzelraumreglung. Oben ist es generell kühler, das sich eh fast alles unten abspielt. Allerdings hatten wir es im Bad immer deutlich wärmer. Plötzlich ist die Badtemperatur allerdings deutlich abgesunken, und selbst Raumreglung auf Anschlag bringt keine Veränderung. Bei den anderen Räumen im OG reagiert die Reglung.

    Kann ich da irgendwas selbst machen/prüfen oder muss da definitiv ein Heizungstechniker ran.


    Viele Grüße
    Rainer
     
  2. #2 rainerS.punkt, 17.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Die Bilder zeigen die Ventile für die Steuerung und den Vorlauf fürs Bad (rechts) im Vergleich mit einem anderen. Der scheint mir "anders"/verschmutzt auszusehen.

    2012-12-17 15.46.26.jpg 2012-12-17 15.47.44.jpg
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ist bei Aktivierung des Bad-Kreises durch den Thermostat ein Durchfluss erkennbar?
    Hängt am Bad-Kreis ausschließlich FBH Rohr?
    Gibt es im Badezimmer noch weitere Heizflächen?

    Denkbar wäre "Schlamm" im Bad-Kreis oder vielleicht auch nur "Luft". Es könnte aber auch sein, dass nur das Ventil für den Badkreis festsitzt. Mehr zeigt mir meine Glaskugel im Moment nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Auch ein defekter Aktor kommt in Betracht.
     
  5. #5 rainerS.punkt, 17.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Danke. Ich werde morgen mal unseren Heizungsservice kontakten ;-)

    >Ist bei Aktivierung des Bad-Kreises durch den Thermostat ein Durchfluss erkennbar?<
    Da habe ich jetzt in keinem Kreislauf was Fließendes erkennen können.


    >Hängt am Bad-Kreis ausschließlich FBH Rohr?<
    Ja.

    >Gibt es im Badezimmer noch weitere Heizflächen?<
    Handtuchheizkörper, der aber nicht an der FBH hängt. Allerdings ist das Bad insgesamt zu kühl. FBH = off wegen bereits zu warm kann es also nicht sein

    Müsste man im Heizkreisverteiler irgendwas hören/sehen, wenn man am Raumregler dreht?


    Viele Grüße
    Rainer
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Zeigen die Dinger ständig 0 Liter/Minute an?

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 rainerS.punkt, 17.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Ja, derzeit stehen alle bei "0" wie auf dem Foto. Wir haben jetzt mal zwei Regler auf Maximum gedreht und gucken dann nochmal.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich meinte "ständig", also reagieren sie auf den Raumthermostat?

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 rainerS.punkt, 18.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Nachdem ich die Thermostate hochgedreht hatte, lag der Durchfluss bei den entsprechenden Leitungen bei 1l/min. Der Badzulauf bleibt konsequent kalt.

    Wie auch immer: Kein Problem, dass ich alleine lösen könnte ;-). Vielen Dank!


    Gruß
    Rainer
     
  10. #10 robert0204, 18.12.2012
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    mache doch einmal den Stellantrieb vom Bad ab und sieh nach, ob du dann durchfluss hast.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Trotz Durchluss? Das ist nicht möglich. Wenn aber trotz Thermostat und somit aktiviertem Stellantrieb kein Durchfluss vorhanden ist, dann könnte das Ventil hängen oder der Stellantrieb ist hinüber, oder er wird aus irgendwelchen Gründen nicht angesteuert.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 rainerS.punkt, 18.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Nee, im Badzulaufrohr zeigt der Durchflusszähler Null.

    Handwerker ist vorgeladen für den 3.1. ;-)


    Vielen Dank euch!
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann siehe meine oben genannten Punkte. Es passiert öfter dass nach der Sommerpause mal Ventile hängen, seltener dass ein Stellantrieb hinüber ist, ganz selten, dass dieser nicht angesteuert wird (defekter Thermostat, Fehler in der Zuleitung bzw. Stromversorgung).

    Gruß
    Ralf
     
  14. #14 rainerS.punkt, 19.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Moin,

    der Kreislauf lief nach der Sommerpause eigentlich schon wieder. Was könnte ich bei den Ventilen (auf Bild 2, korrekt?) denn machen?

    Danke
    Rainer
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Auf Bild 1 siehst Du die Stellantriebe. Darunter befinden sich die Ventile.

    Stellantrieb abnehmen und schauen ob dann Durchfluss vorhanden ist. Wenn ja, dann reagiert der Stellantrieb nicht. Wenn nein, dann schauen ob der Ventilstift darunter beweglich ist. Sinnvoll wäre auch mal ein Blick in die Unterlagen zum Heizkreisverteiler bzw. den Stellantrieben. Dort ist so Kram meist beschrieben, oftmals auch noch mit schönen Bilderchen ;)

    Gruß
    Ralf
     
  16. #16 rainerS.punkt, 19.12.2012
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Moin Ralf

    und danke für deine Geduld. Stellantrieb abnehmen ging leichter als vermutet. Und siehe da: Schon rauscht das Wasser durch die Leitungen ... :28:

    Nun kann ich dem Heizungsfredi wenigstens gleich sagen, wo es hakt.


    Viele Grüße
    Rainer
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann bleibt nur noch der Stellantrieb (defekt) oder Thermostat schaltet nicht. Der Handwerker soll eine Spannungsmessung machen, einmal bei angeschlossenem Stellantrieb und einmal bei abgeklemmten Stellantrieb. Wenn diese Messung ergibt, dass kein Fehler am Thermostat vorliegt, dann ist der Stellantrieb wohl defekt.

    Gruß
    Ralf
     