Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe

Diskutiere Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag bevor ich jetzt Sanieren lasse möchte ich kurz Rückfragen welches die beste Lösung ist da es verschiedene Lösungsansätze gibt. Das...

  1. #1 Heidrich, 13.10.2017
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    Guten Tag


    bevor ich jetzt Sanieren lasse möchte ich kurz Rückfragen welches die beste Lösung ist da es verschiedene Lösungsansätze gibt.

    Das haus ist aus dem Jahr 1964 Kellerwände aus 36cm Bimsstein mit Streifen Fundamenten.

    Die horizontal Sperrschicht liegt auf einem gegossenen Beton Ring / ist wohl eine Bitumenbahn.

    Wir haben jetzt bereits den Gips Putz komplett entfernen lassen da die Wände bis ca. 1.2 Meter komplett feucht waren im oberen Bereich gab es Schimmel.
    Im unteren Bereich gab es eine PVC leiste hier hinter konnte man kleine Mengen Wasser finden. Dies trocknet aber inzwischen ab (letzte Woche wurde der Putz entfernt).

    Der Keller soll nicht zu Wohnzwecken umgebaut werden sondern nur um 5x im Jahr als Partykeller mit Schlafmöglichkeiten zu dienen.



    Handwerker 1
    Schlägt vor im Injektion verfahren direkt unter dem Betonsockel zu bohren und so die aufsteigende Feuchtigkeit von der ersten Steinreihe auszuschließen anschließend Wände neu verputzen.

    Handwerker 2
    Dichtschläme bis über die horizontal Sperre (ca15cm), mehre lagen Auftragen
    Und dann kalkputz und anschließend die Wand kalken.

    Handwerker 3
    Würde von aussen aufgraben und eine Drainage legen dies ist aber nur an 2 Wänden möglich unter der Garage unterm haus (teilunterkellert) geht dies nicht.

    Lösung 3 ist wahnsinnig teuer .... Ich würde gefühlsmäßig Lösung 2 wählen wobei ich mir nicht sicher bin da ich ja hinter der dichtschläme die Feuchtigkeit einsperre (ja ob das dauerhaft geht).

    Vielen Dank für die Unterstützung
     
  2. #2 Manufact, 13.10.2017
    Manufact

    Manufact
    Moderator

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    3.813
    Zustimmungen:
    1.352
    Beruf:
    Bautenschutz
    Ort:
    Bayern
    Wenn Ihr bis 1,2 !! m Feuchtigkeit im Mauerwerk habt, was bringt dann Lösung 1 und 2 ?
     
    Leser112 gefällt das.
  3. #3 petra345, 13.10.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.557
    Zustimmungen:
    825
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wenn die Sperrschicht wirklich intakt ist, kann man die Dichtschlämme als billigste Lösung, drei oder viermal aufgetragen, aber ca. 0,5 m bis 1 m über die Sperrschicht versuchen. Wenn es nicht hilft, kann man weitersehen.

    Ansonsten ist die große Frage, woher kommt das Wasser?
    Oberflächenwasser, das gegen das Objekt drückt,
    Bodenfeuchtigkeit oder
    hoher Grundwasserstand, also drückendes Wasser.

    Bei der Drainage ist das Problem, daß man aus Umweltgründen eigentlich nicht das Grundwasser ableiten darf.
    (Wenigstens offiziell)
     
  4. #4 Heidrich, 14.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.10.2017
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    Hi

    Also feucht war sie bis 1
    -1.2 m aktuell ist ja der Putz komplett runter und es ist nur noch unterhalb der ersten Steinreihe feucht.

    Ich denke dann werden wir dies mit Sperrschicht versuchen und diese bis zur 3 / 4 Steinreihe ziehen lassen.

    Aktuell riecht es im Keller auch nicht mehr muffig also eine deutliche Besserung.
     
  5. #5 thejack, 14.10.2017
    thejack

    thejack

    Dabei seit:
    12.09.2017
    Beiträge:
    362
    Zustimmungen:
    41
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Hunsrück
    Wie jetzt? Man kann das Wasser ja wohl drum bitten, dass es ums Haus herum läuft und nicht dran stehen bleibt?
     
  6. #6 simon84, 15.10.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.868
    Zustimmungen:
    5.613
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    nicht in die kanalisation einleiten sondern auf dem eigenen grundstück wieder verrieseln. so wie das regenwasser vom dach. ist aber von gemeinde zu gemeinde unterschiedlich. manchmal wird auch einfach alles ins abwasser erlaubt.
     
  7. #7 petra345, 16.10.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.557
    Zustimmungen:
    825
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wenn die erste Steinreihe durchfeuchtet ist, fehlt wohl außen eine entsprechende, fehlerfreie Abdichtung.

    Jetzt kann man mit Dichtschlämme das Wasser in der ersten Steinreihe einsperren oder muß, wenn das nicht gelingt, das Wasser außen absperren. Vermutlich wird es nicht gelingen weil das Wasser zwischen erster Steinlage und Bodenplatte hindurchdrückt.

    Aber es ist der billigste Versuch. Aufgraben und außen abdichten ist gleich wesentlich teurer und wäre der nächste Schritt.
     
Thema: Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. flecken im keller in der ersten steinreihe

    ,
  2. sperrschicht keller

    ,
  3. wand unterhalb sperrschicht nass

    ,
  4. sperrSchicht am Haus wie weit runter
Die Seite wird geladen...

Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe - Ähnliche Themen

  1. Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG

    Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG: Hallo liebes Forum, wir haben im Sommer 2023 ein gebrauchtes Haus gekauft. Nach Renovierungen im Herbst eingezogen. Es handelt sich hierbei um...
  2. Feuchte Flecken an Kellerwand

    Feuchte Flecken an Kellerwand: Guten Tag, hoffe ich bin hier richtig. Wir haben seit ein paar Monaten eine feuchte Kellerwand. Die Flecken vergrößern und vermehren sich meist...
  3. Terrasse sanieren da Kellerwand feucht

    Terrasse sanieren da Kellerwand feucht: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage an die Experten: Wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus aus den 70igern gekauft, bei dem leider Einiges...
  4. Feuchte Kellerwände teilsanieren?

    Feuchte Kellerwände teilsanieren?: Hallo zusammen, tolles Forum, ein Wunder, dass ich das bisher noch nicht entdeckt habe. Werde jetzt wohl öfter hier sein. Und ich steige gleich...
  5. Feuchte Kellerwände und Schimmelbildung

    Feuchte Kellerwände und Schimmelbildung: Guten Tag Ich bin neu hier bei diesem Forum und habe ein Problem mit meinem Keller. Mein Haus habe ich cca vor 1 Jahr gekauft und vom Verkäufer...