Wärmebrücke um Mauerwerkskasten

Diskutiere Wärmebrücke um Mauerwerkskasten im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Fassade mit einem WDVS (EPS und Putz) sanieren zu lassen. Durch das Mauerwerk wurde vor ein paar Wochen eine...

  1. #1 Fassadenfrager, 29.10.2018
    Fassadenfrager

    Fassadenfrager

    Dabei seit:
    29.10.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Wir sind gerade dabei unsere Fassade mit einem WDVS (EPS und Putz) sanieren zu lassen. Durch das Mauerwerk wurde vor ein paar Wochen eine 160er Kernbohrung durch eine Spezialfirma gebohrt. Aussen sind die Dämmplatten in diesem Bereich allerdings quadratisch angeklebt und verputzt worden, so dass in den Ecken Lücken in der Dämmung entstehen. Ausserdem ist es an diesen Stellen schwierig oder unmöglich den äusseren Flansch des Mauerwerkskastens zu befestigen, da Schrauben durch die Bohrungen des Flansches ins Leere greifen. Kann man diese "leeren Stellen" wärmebrückenfrei ausfüllen (Schaum, Kleber, Mörtel, etwas anderes?), um dann Dämmstoffdübel anzubringen? Welche Art Schaum ist für die Fixierung des Teleskoprohrs in der Bohrung geeignet?
    Vielen Dank!
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.078
    Zustimmungen:
    3.310
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Entweder passenden Mauerwerkskasten mit Dämmung bestellen, aber vermutlich zu spät, ansonsten ein PU Schaum 2 K, aber richtig säubern und auch bei 2 K leicht vornässen mit Sprühflasche . 150er Teleskop? Da bleibt ja nur ein Ringspalt...
     
Thema: Wärmebrücke um Mauerwerkskasten
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Was ist ein Mauerwerkskasten

Die Seite wird geladen...

Wärmebrücke um Mauerwerkskasten - Ähnliche Themen

  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"

    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?

    Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?: Hallo zusammen, wir wohnen seit 2013 in einem Fertigteilhaus in Leichtbauweise, welches von der Firma Scanhaus gebaut wurde. Wir sind soweit...
  3. Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden

    Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus Bj. 1955 einen oberirdischen Keller, gemauert aus ca. 45-50cm Sand-Bruchstein. Die letzte Reihe dieser...
  4. Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken

    Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken: Hallo zusammen, wir Aktuell dass Problem, dass sich im Winter im Obergeschoss an den Hausecken sich immer wieder etwas Schimmel bildet. Mit Hilfe...
  5. Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb

    Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb: Liebe Bauexperten, unser Haus (Baujahr 1958) wird aktuell saniert. Leider ist zwischen Energieberater und Fensterbauer ein Missverständnis...