    ich möchte mir hier gerne eine weitere Meinung einholen zu folgendem Problem.

    Wir bauen zurzeit einen kleinen Bungalow. Die Erdarbeiten wurden Anfang Dezember gemacht inkl. der Erstellung des Schotterplanums (Aufbau auf tragfähigem Boden (Lehm) = 1 Lage Geotextil, 30 cm 0/100 Schotter, 30cm 0/32 Schotter). Verdichtet wurde mit einer Rüttelplatte.

    Soweit so gut. Nach Weihnachten bis jetzt Stand die Baustelle wetterbedingt still. Es hat viel (sehr viel geregnet) oder geschneit sodass die Schotterschicht viel Wasser aufnehmen musste.

    Jetzt haben die Arbeiter begonnen die Rohre für die Entwässerung zu legen. Beim Aushub lief richtig Wasser aus dem Schotter. Wir haben uns in Absprache mit dem Bauleiter dazu entschieden "Drainagen" in das Schotterplanum zu legen und das Wasser abzuführen/zu drainieren. Funktioniert auch bzw. läuft ab.
    Zeitgleich wurden die Kanalrohre/Regenentwässerungsrohre für unser Haus gelegt und die Gräben wieder verfüllt.

    Drainage = Drainageschotter, Drainrohr orange ummantelt mit Vlies, darüber 0/32 Schotter)

    Kanalrohre/Regenentwässerung = voll ummantelt mit Brechsand, darüber 0/32

    Nach dem verfüllen der Gräben fiel auf das der Boden an manchen Stellen, insbesondere jedoch dort wo die Gräben sind "schwimmt bzw. wackelt". Hinzu sagen muss ich das der Boden/Schotter jetzt über zwei Tage auch stark aufgewühlt wurde durch Minibagger bzw. Radlader.

    Verdichtet wurde noch nicht. Lediglich mit dem Minibagger glatt gezogen und angedrückt. Die Baufirma will den Boden erst mal die nächsten Tage ruhen lassen bevor die Rüttelplatte zum Einsatz kommt bzw. das Feinplanum erstellt wird.

    Nun meine Frage. Muss ich mir hier Gedanken machen wegen der Tragfähigkeit für die spätere Bodenplatte (25cm), oder liegt es nur daran das der Schotter noch nicht ganz abgetrocknet ist bzw. ist die Vorgehensweise so akzeptabel?

    Vielleicht hat ja jemand einen Rat oder ähnliche Erfahrungen.

    Vielen Dank schon jetzt für die Antworten.
     
  2. #2 Gast85808, 16.02.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Was sagt denn das Bodengutachten zum Baugrund?

    Lass mich raten: gibt keins...:mauer
     
    Leser112 gefällt das.
  3. 2IngO3

    2IngO3

    Dabei seit:
    19.12.2011
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Bad Kreuznach
    Das Bodengutachten hat genau diesen Aufbau vorgegegeben/vorgeschlagen und trotzdem gibt es dieses Problem.

    Freue mich auf weitere qualifizierte Beiträge...

    Vielen Dank
     
  4. #4 Leser112, 16.02.2019
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Die Aufgabe einer Schotterschicht ist die kapillarbrechende Wirkung aufsteigender Feuchtigkeit, nicht die zeitweise Beaufschlagung von Niederschlägen während der Bauphase zu beherrschen.
    Hinsichtlich der Tragfähigkeit beantwortet Dir das Dein Statiker. Wenn angrenzende Geländeoberflächen (lehmhaltig) wenig wasserdurchlässig sind, sind Schotterflächen für diese ein willkommener Schwamm für Oberflächenwässer, wodurch die Wärmedämmung der BPL deutlich eingeschrängt sein dürfte.
     
  5. #5 Gast85808, 16.02.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Ein Bodengutachten sagt was zu Tragfähigkeit, Versickerungsfähigkeit usw. aus. Dazu braucht man Angaben. Also, welche Schichten liegen vor? Stichwort Schichtenverzeichnis des vorhandenen Bodens
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.077
    Zustimmungen:
    3.309
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    @Skogen was hat das damit zu tun? Das eingebaute Schotterbett ist halt nunmal zu einer Jahreszeit eingebracht wurden, wo Niederschlag und die entsprechende Sättigung schnell erreicht ist, der vom TE beschriebene Zustand ist ja nichts neues oder völlig unbekanntes. Verdichten und Procter/Ramme entweder bekommst hin oder musst halt warten bis entsprechende Trocknung vorhanden ist, vermutlich ist der 'Lehmboden' aufgrund Wassers nun in leicht 'teigigen' Zustand.
     
  7. #7 Gast85808, 17.02.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Und was ist, wenn die Ursache eine völlig andere ist? Möchtest Du da denn gerne Deinen Kopf für hinhalten? Aber ich warte ja noch auf das Schichtenverzeichnis. Und glaub mir: mit Lehm/Ton/Mergel, da kenn ich mich aus. Und wenn da ein Idiot mit nem Radlader drüberfährt, dann hat er Schläge verdient!
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.077
    Zustimmungen:
    3.309
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wenn ich das also richtig verstehe, ist deiner Ansicht nach Lehmboden Mergel Ton nicht geeignet als Baugrund? Wie stellst den Aushub den her? Zwangsläufig 'befährst du denn ja'.....
     
  9. #9 Gast85808, 18.02.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Au man, das ist unterirdisch, ehrlich. Fahr auf Mergel mit nem Radlader rum und jeder Bodengutachter haut Dir was auf die Omme.
    Ich habe nirgends gesagt, daß Mergel, Ton ungeeignet ist. Und wie holt man das raus? mit nem Bagger, womit sonst. Da hier aber niemand das Schichtenverzeichnis kennt und ich wette immer noch es gibt keines, ist es auch müßig, darüber zu streiten.

    Haltet doch einfach mal die Finger still, wenn ihr es nicht besser kennt.
     
  10. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.077
    Zustimmungen:
    3.309
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    ich wusste das Skogi da sofort anspringt:e_smiley_brille02:, aber wie der TE schrieb gibt es ein Bodengutachten, und da du dich ja explizit mit Mergel und ähnlichen auskennst, 60 cm Schotter und 25er BP so, schlecht kann der Boden nicht sein, ansonsten stimmt der "Koffer" nicht...zudem solltest du doch mal nach den Dachgeschichten schauen :closed:
     
  11. #11 Gast84488, 19.02.2019
    Gast84488

    Gast84488 Gast

    ... in der regel macht man das rückschreitend. immer eine tagesleistung ... also soviel wie ich an sauberkeitsschicht herstellen kann ...
     
    simon84 gefällt das.
  12. #12 Gast85808, 20.02.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Na gut Du Hellseher. Was ist denn, wenn es neben Regen nicht auch jahreszeitlich bedingte Schwankungen des Grundwassers sind? Wir alle kennen den trockenen Sommer/Herbst vom letzten Jahr und nu fing es an zu regnen. Ich warte ja immer noch auf das Schichtenverzeichnis, kommt ja nix mehr. Und gerade die Kombination Lehm/Ton ist kreuzgefährlich. Ich kenne da Gutachten, da wird Dir schwummerig. Und wenn es so naß bei Lehm ist, dann stelle ich mal ernsthaft die Frage nach der Frostsicherheit. 60 cm sinds ja wohl definitiv nicht.
     
  13. #13 Surfer88, 20.02.2019
    Surfer88

    Surfer88

    Dabei seit:
    17.12.2018
    Beiträge:
    1.094
    Zustimmungen:
    463
    Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du solltest dich vielleicht erstmal Informieren aus was Lehm besteht....
    Und in der Folgerung daraus: Welche Eigenschaften ein toniger Lehm im besonderen hat.
    Die Kombination aus Wasser und Sauerstoff ist ähnlich gefährlich....

    Lg
     
  14. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.077
    Zustimmungen:
    3.309
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Skogi 60 cm Bett plus 25 cm BP macht wad? OK BP ist vermutlich nahe GOK mal ergo ausreichend.
     
Thema: Probleme Schotterplanum Neubau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kann lehmboden unter schotterpolster nass werden www.bauexpertenforum.de

    ,
  2. Neubau nicht verdichtet www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. Neubau nicht verdichtet

Die Seite wird geladen...

Probleme Schotterplanum Neubau - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)

    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  2. Fassadendämmung oder Dach Probleme

    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  3. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst

    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  4. Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?

    Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?: Liebe Mitglieder des Bauforums, ich bin kein Bauexperte und handwerklich nicht begabt. Deshalb wende ich mich mit einigen Fragen an Sie. Meine...
  5. Probleme mit Sockel vor Garage

    Probleme mit Sockel vor Garage: Unsere Garage selbst ist eigentlich innen soweit fertig. Die Zufahrt zur Garage an unserem Neubau gestaltet sich aber leider schwieriger als...