Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe

Diskutiere Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja in Bild 4 siehst du ja das der Heizi schon rumgespielt hat und die Wärmepumpe hochgestellt hat. Ursprünglich waren da keine Balken. Darum die...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #121 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Das ist die Heizkurve für den Primärkreis (bis Pufferspeicher und zurück), du siehst dass im Heizkreis (Puffer in FBH) die Anforderungen 28°C ist. Es verpuffen also 2° im Pufferspeicher. Das ist halt der Mist mit dem Puffer. Wie jetzt genau die beiden Heizukurven und die Pumpen dazu bei Dir eingestellt werden, verrät Dir Deine Gebrauchsanleitung.

    Ich würde mich vom Gedanken verabschieden im Bad 23°C zu haben und darum extra die Heizung insgesamt hochzufahren und alles andere einzudrosseln, Du kannst dem bad mehr Durchfluss geben aber irgendwann wird es dann ein hydraulischer Kurzschluss. Dafür brauchst Du das IR-Thermometer. (Kaufempfehlung Basetech-Mini).
     
  2. #122 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    @msfox30, danke für die Ergänzung. Ich hatte vorausgesetzt, dass der Fußpunkt erstmal passt. Der Fußpunkt wird oft über das Raumsoll definiert. Hast Recht im kalten Winter wird dann nochmal die Steilheit nachkorrigiert.
     
  3. #123 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    .
     
  4. #124 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Also naiv würden mir jetzt 2 Vorgehensweisen einfallen:
    Vorschlag 1
    1. Hätte ich vorab mal die Durchflüsse wie oben vorgeschlagen eingestellt
    2. Alle Regler aufgedreht
    3. Danach geschaut, dass alle Räume die gleiche Raumtemperatur bekommen. Weißt ja aktuell nicht wiviel Grad rauskommt wenn ich alles aufdreh also x Grad.
    4. Dann die Wärmepumpe runter geschraubt, dass die Räume 21 Grad haben
    5. Dann feinjustiert, dass Wohnzimmer und Bad 22,5 erreichen
    6. Dann Schlafzimmer justiert dass es 19 Grad erreichen

    Vorschlag 2
    1. Ich lass die Durchflüsse erstmal wie sie sind
    2. Alle Regler aufdrehe
    3. Dann justier ich dass alle Räume die gleiche Temperatur haben.
    4. Dann die Wärmepumpe runter/hoch geschraubt, dass die Räume 21 Grad haben
    5. Dann feinjustiert, dass Wohnzimmer und Bad 22,5 erreichen
    6. Dann Schlafzimmer justiert dass es 19 Grad erreichen

    Oder habe ich doch was falsch verstanden?

    Nee Sorry ging wohl unter

    Gut das wäre Schritt 2 zum beobachten oder?
     
  5. #125 SirWayne, 15.11.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Mhm okay, habe ich leider nicht ganz verstanden ;)...


    Mhm ok, das heißt ich soll alle Zimmer gleich einstellen?
    Ich sage mal mein Wunsch wäre
    Bad/Wohnzimmer 22-22,5 Grad
    Rest 21 Grad
    Schlafzimmer 19-20 Grad

    Oder ist das utopisch hinzubekommen bzw. was wäre die bessere Alternative?

    @Lexmaul wenn ich dich richtig verstehe du hast überall 22 Grad, außer Schlafzimmer weniger?
    Sind bei dir die Bäder auch 22 Grad?
    Wie bist du auf 22 Grad gekommen, stell ich mir im Keller und anderen Räumen recht warm vor. Laufen bei dir dann alle im Winter im T-Shirt rum? Komm aus einer alten Wohnung, wo ich mit der besch**** Heizung froh war 20 Grad zu erreichen ohne direkt arm zu werden ;)


    EDIT:
    Ist vielleicht schon zu weit gedacht, aber wenn alles eingestellt ist, müsste ich theoretisch egal wie kalt/warm es draußen ist nichts mehr an der Wärmepumpe korrigieren d.h. im Sommer auch nicht auf Sommermodus oder ähnliches umstellen?
     
  6. Taust

    Taust

    Dabei seit:
    01.04.2019
    Beiträge:
    306
    Zustimmungen:
    108
    das was der Hersteller und der HB fordern, damit die Gewährleistung sichergestellt ist? ;)

    Vor allem aber der Flüssigkeitskreislauf (Druck, Frostsicherheit, Filter, Luft im System), vor allem bei Erdwärme :D, gehört geprüft und die mechanischen Teile bei LWWP (+eben auch die Filter und der Kondensatablauf)
    Prinzipiell sind WP wartungsärmer als Verbrennungs WE, das stimmt schon, dafür ist aber der Wiederbeschaffungswert deutlich höher falls doch ein Defekt auftritt und daher wird auch hier eine regelmäßige Fremdwartung empfohlen (vor allem für die ersten Jahre während der Gewährleistung).

    Zum Thema: hier wird wild hydrl. Abgleich und Heizkennlinienoptimierung durcheinander geworfen.

    @ TE: mach erst mal mind eine, besser zwei, Heizperioden eine Optimierung der Kennlinie.
    Heizkennlinie: Einstellen und Optimieren der Kurve | heizung.de

    Deine Anlage ist sehr sicher (da Neubau) rel. gut hydrl. abgeglichen und auch sehr sicher auf eine (ich sags mal vorsichtig) "konservative" Kennlinie vom HB eingestellt. Der HB hat schließlich keine Lust ständig zum Kunden zu fahren, weil es nicht ausreichend warm wird. Daher wird hier immer etwas auf Sicherheit (für den HB) gestellt.
    Ist auch verständlich: der HB kann diese Optimierung nicht leisten, das muss der Besitzer machen, weil eben zeitaufwändig/langwierig

    Erst wenn Du über die Kennlinie zu keinem befriedigenden Ergebnis kommst, gehst Du an die Durchflüsse/Hydraulik.
    Immer eins nach dem anderen...
     
  7. #127 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Ja dazu muss ich aber erstmal die ganzen Einstellungen an der Wärmepumpe kapieren, so ganz habe ich das Menü noch nicht verstanden. Dafür war der Samstag mal eingeplant

    Also ich sags mal so wie ich es verstanden habe, um den hydrl. ausgleich zu kontrollieren. Könnte ich doch jetzt schon alle Regler einfach mal aufdrehen und schauen wie die Temperaturunterschiede/gleichheit in den einzelnen Räume sind?!
     
  8. #128 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Ich dachte auf der Liste mit den Durchflossen waren die langen Kreise über 90m schon voll aufgedreht. Das System sieht ja abgeglichen aus, da hat sich jemand definitiv Gedanken gemacht. Wenn Du jetzt alle Kreise voll aufdrehst, dann kann es sein, das die langen Kreise verhungern.

    Dreh mal bitte nur die beiden Wohnen-Kreise und Zimmer 1 voll auf. Und wie gesagt das Schlafzimmer auf 1,7L. Dann notier die neuen Durchflüsse.

    Dann 12h- 1Tag abwarten. Alles Schritt für Schritt.

    Wenn Du jetzt gleichzeitig an den anderen Parametern rumstellst, weißt Du nicht was genau eigentlich einen Effekt bringt.

    In der Ruhe liegt die Kraft.
     
  9. #129 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Ah nicht dass wir uns falsch verstehen :). Die Liste wo ich geschickt habe, habe ich mit dem Dreisatz einfach nach deinem Vorschlag ausgerechnet .

    Soll ich mal die aktuellen Stände ablesen? Wie es aktuell aussieht?

    Oh sorry, ich glaube das war missverständlich ausgedrückt. Ich meinte mit Regler die ERR.

    Also im ersten Schritt hätte ich jetzt spontan mal den aktuellen Stand mit den Durchflüssen dokumentiert und alle ERR aufgedreht und dann geschaut wie der aktuelle Stand/Raumtemperatur ist oder?
    Erst anschließend hätte ich an den Regler am Heizverteiler geschraubt :)
    Die aktuellen Einstellungen würde ich nochmal in eine excel eintragen und hochladen. Dann sehen wir/du, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat :P.

    Ja darum habe ich noch nichts gemacht :). Erstmal durchsteigen.
     
  10. #130 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Ja. das sollst Du...:)
    Ich meine aber die Glasröhrchen...für die genannte 3 Kreise.

    Yo vor allem hätte ich mal langsam mal mit dem ersten Schritt begonnen :) Die ERR sollten schon längst jetzt mal auf höchster Stufe sein und zwar ALLE. UND die 3 genannten Kreise voll aufgedreht am Glasröhrchen.
    Worauf wartest Du? :)
     
  11. #131 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Okay das mache ich heut Abend dann :)

    Ja ich schreib heut abend mal den aktuellen Stand komm erst spät heim.

    Okay jetzt reden wir vom gleichen Plan :)

    Ja ich bin noch nicht daheim ;). Remote geht aktuell nicht :P.
     
    Fabian Weber gefällt das.
  12. Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    @Taust:

    Ich weiß, dass man Wartungen jährlich machen muss - aber anders als bei der Therme ist das schon recht lächerlich bei der WP. Ich mache es selbst, das kann später nach der Garantie auch jeder Unbedarfte selbst.

    Filter sind meist nicht vorgeschrieben, den Druck sollte man eh mehr als einmal im Jahr anschauen, dafür gibt es Anzeigen. Frostschutz prüfen - warum genau? Solange man kein Wasser nachfüllt, ist das nicht notwendig. Ich hab mir für diesen Fall ein einfaches Refraktometer geholt.

    Sollte auch nur darstellen, dass eine WP doch deutlich einfacher aufgebaut ist.

    Bezüglich Ersatz oder Reparatur wäre ich mir da nicht so sicher - ein Ersatz kostet so um die 6k, ist damit natürlich teurer als eine Therme.

    Aber man kann auch dort die wenigen Komponenten für wesentlich weniger Geld tauschen - der Kompressor hat oft Garantien bis 10 Jahre, kann auch gewechselt werden. Steuerplatine, Wärmetauscher und die Pumpen plus Ventile wären da noch verfügbar. Bis auf die Ventile hat das auch alles eine Therme und sind zum Teil sogar gleiche Teile...

    Wenn man zur Wegwerf & Neu-Fraktion gehört, wird das natürlich teurer.
     
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  13. #133 SirWayne, 15.11.2019
    Zuletzt bearbeitet: 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    @Fabian Weber
    Okay erstes Fazit, ich bin verwirrter wie davor nach den ersten 4h. Aber eins nachdem anderen ;)

    Also seit 4h sind alle ERR aufgedreht auf 6:
    Ich merke in jedem Zimmer die FBH ist an, dass war davor auf jeden Fall nicht so. Teilweise fühlt es sich sogar richtig heiß an.
    Die Temperaturen hab ich mal in Bild 1. Die 17 Grad links einfach ignorieren die kann man in der App leider nicht ausstellen.

    Die Durchflusswerte weichen doch stark von denen ab, die du vorgeschlagen hast. Ich habe die mal gegenübergestellt siehe Bild 2.
    Also viel verändert wurde erstmal nicht vom Heizungsbauer.
    Da wo ich die 2 Fragezeichen habe, konnte ich die Werte nicht ablesen. In Bild 3 sahen die Werte so aus, ich nehme an das sind 2,5. 2 Werte waren so schwarz wie auf Bild 4. Was mache ich da?

    Oben im Studio ist eine Länge noch unleserlich geschrieben siehe Bild 5. Ich habe es mal auf 42m interpretiert. Weißt du was die 100 und die 142 (sieht man im Bild nicht ganz genau) über den Meterangaben sein sollen?


    So und dann die letzte (dumme) Frage für heute Abend ;)
    Was soll ich genau abschrauben und ein Bild machen?

    EDIT: Ahhh und der Verbrauch ist drastisch erhöht. Ich habe jetzt fast 60 kwh verbraucht im Gegensatz zu gestern.
     

    Anhänge:

  14. Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Viel zuviel Durchfluss auf den ersten Blick in allen Räumen - sind ja quasi alle auf Anschlag.

    Und ich würde auch die Heizkurve senken - dafür müsste man aber mal wissen, wie die bei Dir aufgebaut ist. Also Anleitung lesen...

    Ich hab jetzt bei 4 Grad AT 27 Grad Soll...

    BTW: Wie oft taktet sie am Tag derzeit?
     
  15. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.078
    Zustimmungen:
    3.311
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das Fibi meinte doch voll auf? :winken
     
  16. Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Das macht man bei den Thermostaten, aber doch nicht die Durchflussregler.
     
  17. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.078
    Zustimmungen:
    3.311
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ähm, aber sind nur eh 2.5 tacos
     
  18. #138 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Ich hab an den Regler am Heizverteiler nichts gemacht, ich habe nur die ERR alle auf 6 gedreht

    @Lexmaul

    okay dann für heute Abend doch noch ein paar dumme Fragen von mir

    Jo quasi.

    Welche Anleitung genau meinst du? Von der Wärmepumpe?

    Ja kann ich mal nachschauen, wie du merkt mit der Wärmepumpe und Menüführung bin ich noch nicht so happy

    Bekomm ich wie raus? Direkt an der Wärmepumpe?


    Aber was ich jetzt nicht verstehe warum ist der Verbrauch so extram hoch, weil ich die ERR hochgestellt habe? Dachte das sollte kein Unterschied machen?
     
  19. #139 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Hey na das sind ja mal Werte, da hat sich wohl doch niemand Gedanken gemacht:)

    Beispiel: Dein Studio hat 42m und müsste also nach dem Dreisatz 1,05L haben, da rauschen aber 2,5L durch. Dadurch ist da auch so warm. Dein WC muss ja gerade glühen:)

    Wir müssen also die berechneten Werte einstellen, dafür aber mal bitte einer dieser weißen Stellmotoren an der geriffelten Ringmutter abschrauben und dann bitte den kleinen Stift fotografieren.

    Was die anderen Zahlen bedeuten, kann ich Dir auch nicht sagen, ist aber erstmal uninteressant.
     
  20. #140 Fabian Weber, 15.11.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Und immer daran denken, keine Eile Du wirst es schon am Ende alles verstehen.

    Fahrschule dauert auch ein paar Wochen, so lange wollen wir aber nicht brauchen.
     
Thema:

Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch

    Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch: Hallo, hoffe, dass ich das Thema hier am richtigen Ort platziere. Mir wurde ein Haus zum Kauf angeboten. Bj. 1994, Walmdach, Fussbodenheizung,...
  2. Verbrauch ok?

    Verbrauch ok?: Hallo, wir haben heute ein EFH angeschaut, das lt. Energieausweis einen Endernegiebedarf von 46 kWh und einen Primärenergiebedarf von 54 kWh...