Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung?

Diskutiere Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten. Folgender Aufbau ist geplant. (Anlage) Dachfläche ist 10x6m. Bis zu den 22mm OSB übernehmen wir. Jetzt meint der...

  1. mbele

    mbele

    Dabei seit:
    08.11.2020
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Experten.

    Folgender Aufbau ist geplant. (Anlage) Dachfläche ist 10x6m.

    Bis zu den 22mm OSB übernehmen wir. Jetzt meint der Dachdecker, dass zwischen den Bitumenbahnen und den 22mmm Osb noch eine 8cm Rockwool Flachdachdämmplatte notwendig wäre. Er redete Sprach über den Taupunkt.

    Meine Fragen:
    1. Wie steht ihr zum gesamten Aufbau?
    2. Ich versteh da zu wenig von. Macht das Sinn was er sagt? Eigentlich sollte da ja eh keine "hausgemachte" Feuchtigkeit sein.

    Ich danke für eure Hilfe
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.789
    Zustimmungen:
    4.122
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
  3. #3 Hercule, 08.11.2020
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.335
    Zustimmungen:
    776
    und mal mit dem UBAKUS nachrechnen !
     
  4. mbele

    mbele

    Dabei seit:
    08.11.2020
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    @BaUT Ein kleiner Hinweis wo der Fehler liegt wäre nett.
     
  5. mbele

    mbele

    Dabei seit:
    08.11.2020
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    @Hercule Danke für den Tipp. Ist ne nette Anwendung
    u-wert ist bei 0.2 und Feuchtigkeit überall im grünen Bereich.
     
  6. mbele

    mbele

    Dabei seit:
    08.11.2020
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    @BaUT ich hab jetzt wirklich den ganzen Schinken gelesen und finde meinen Denkfehler nicht..
    Kann mir sonst jemand sagen was an dem Aufbau nicht stimmt?
     
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.789
    Zustimmungen:
    4.122
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Also die von deinem Dachdecker empfohlene Dachdämmung (Flachdachdämmung) oberhalb der Lüftungsebene ist bei belüfteten Dachkonstruktionen dieser Bauart sinnlos.

    Welche Dachneigung hat denn euer Dach? 6 cm Lüftungsquerschnitt ist weniger als DIN 68800-2 (Konstruktiver Holzschutz) empfiehlt, auch wenn die DIN 4108 und die Fachregeln des DDH geringere Querschnitte für ausreichend halten (siehe Kapitel 6.2).
    Wenn die Belüftungsöffnungen nicht gut genug ausgeführt sind und evtl. keine direkte An- und Einströmung ermöglicht ist, dann kann es bereits bei kleinsten Fehlstellen der Dampfsperr-/Luftdichtheitsebene zu Konvektivem Feuchteeintrag kommen und es bilden sich dann im Winter größere Tauwassermengen, die nicht schnell genug abgelüftet werden können.

    Die Konstruktion ist zwar bauphysikalisch zulässig, braucht aber viel Sorgfalt in der Detailplanung und -ausführung.
     
    mbele gefällt das.
  8. mbele

    mbele

    Dabei seit:
    08.11.2020
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Dachneigung sind 4 %. Länge der Sparren sind 13 Meter wobei 3 Meter auf den Dachüberstand entfallen.
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.789
    Zustimmungen:
    4.122
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    13m ???
    Da musste aber Pfeile aufstellen, damit die Luft weiß wo sie lang muss.
     
  10. #10 Fabian Weber, 24.11.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.554
    Zustimmungen:
    5.149
    Oder mal ein paar Lüfterhauben mittendrin anordnen.

    Auf die Dämmung über dem OSB würde ich auch verzichten.
     
    mbele und simon84 gefällt das.
Thema:

Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung?

Die Seite wird geladen...

Hinterlüftetes Flachdach. Dämmung unter Abdichtung? - Ähnliche Themen

  1. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion

    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  2. Muss eine Außenfassade aus Alu immer hinterlüftet sein?

    Muss eine Außenfassade aus Alu immer hinterlüftet sein?: Hallo, vor längerer Zeit habe ich bereits einen Beitrag zu unserem ca 7qm kleinen beheizten Anbau, der den Eingangsbereich darstellt,...
  3. Frage zu hinterlüfteten Fassaden

    Frage zu hinterlüfteten Fassaden: Hallo, da wir unser Haus nicht auf einmal, sondern Stück für Stück energetisch sanieren wollen/können, bin ich vor kurzem auf die hinterlüftete...
  4. Anschluss hinterlüftetes Gaubenflachdach an hinterlüftetes Steildach

    Anschluss hinterlüftetes Gaubenflachdach an hinterlüftetes Steildach: Hallo zusammen! Unser Dachdecker hat unsere Gaube gebaut und unser Dach neu eingedeckt. Dazu hat er uns auf Nachfrage eine Zeichnung geschickt,...
  5. Vorhangfassade nicht hinterlüftet

    Vorhangfassade nicht hinterlüftet: Hallo, zum Thema hinterlüftete Vorhangfassade findet man jede Menge Infos im Netz. Zur Vorhangfassade ohne Hinterlüftung kaum. Gibt es da einen...