Zuleitung für UV

Diskutiere Zuleitung für UV im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Also ich hätte eine Frage, Und zwar : Weiß jemand welchen Querschnitt und wie ich meine Zuleitung für einen neuen UV in meiner gartenhütte...

  1. #1 Pressued, 06.03.2021
    Pressued

    Pressued

    Dabei seit:
    05.03.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Also ich hätte eine Frage,
    Und zwar :
    Weiß jemand welchen Querschnitt und wie ich meine Zuleitung für einen neuen UV in meiner gartenhütte abgesichert werden muss?

    es wären einmal ca30 Meter die auf Putz im Kanal und durch den Boden führen.
    Am Ende soll die Gartenbeleuchtung und eine Markise angeschlossen werden.

    Frage1: welchen Querschnitt benötige ich
    Frage 2 : wie groß muss meine d02 Sicherung in ampere sein (wenn man von einer üblichen gartenbeleuchtung ausgeht )

    Ich bedanke mich im Voraus und liebe Grüße und bleibt gesund !
     
  2. #2 JohnBirlo, 06.03.2021
    JohnBirlo

    JohnBirlo

    Dabei seit:
    28.05.2020
    Beiträge:
    1.134
    Zustimmungen:
    417
    Da fragste hier im Forum 3 Leute und bekommst 5 Meinungen:

    "Nimm einfach 5x16mm², dann haste für die Zukunft vorgesorgt"

    "Nimm 5x10mm² das ist laut TAB die Mindestversorgung"

    "Nur Gartenbeleuchtung und Markis? Da reicht 1,5mm²"

    Dann wird es Diskussionen geben, ob mit Erdkabel, im Schutzrohr oder ein besonders beständiges Kabel gegen mechanische Einwirkungen.

    Dann werden sich alle gegenseitig vorwerfen, die anderen hätte keine Ahnung.

    Und am Ende wird dich einer bitten, zu einem Elektriker zu gehen
     
    Domski, simon84 und Gast16093 gefällt das.
  3. #3 Maape838, 06.03.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Erdkabel NYY-J 3X4
    Sicherung 16A
    Und da du dann garantiert noch ne Steckdose dran haben wirst den FI nicht vergessen einbauen zu lassen vom Elektriker
     
  4. #4 Pressued, 06.03.2021
    Pressued

    Pressued

    Dabei seit:
    05.03.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Okay Dankeschön
     
  5. #5 Maape838, 06.03.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Und wenn du wirklich wirklich nie nicht dort viel mehr anschliessen willst als oben beschrieben dann reicht auch ein 3x2,5 bei 10A Absicherung. Dann stehen dir dort gute 2000W zur Verügung.
     
  6. #6 Gast16093, 06.03.2021
    Gast16093

    Gast16093 Gast

    Warum sollen denn Schmelzsicherungen (...siehe Frage 2 Post #1) benutzt werden? D02 sind doch die Größeren; ab 20A für Maschinen usw.. Absicht?
    Ich würde ein Kabel 5x2,5 verlegen, einen FI-Schutzschalter und 3 Sicherungsautomaten Klasse B mit 10A verbauen. Da haste mehr als genug Möglichkeiten in der Hütte.
     
  7. #7 simon84, 06.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.699
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Bei der Fragestellung würde ich einfach den Elektriker rufen und machen lassen
     
    Fred Astair und Domski gefällt das.
  8. #8 Maape838, 06.03.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    D02 ist die Elementgrösse. Da kannst du auch eine D01 Sicherung mit z.B. 16A einsetzen (mit Passfeder)
     
Thema:

Zuleitung für UV

Die Seite wird geladen...

Zuleitung für UV - Ähnliche Themen

  1. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung

    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
  2. Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb

    Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb: Ich baue gerade ein Zweifamilienhaus und möchte folgende Stellen mit Strom versorgen: 1. Doppelgarage 6m x 9m von mir genutzt 2. Carport 6m x 6m...
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung

    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen

    Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen: Hallo in die Runde, demnächst steht bei uns die Montage von Vorbaurollläden an. Die Leitungen dorthin können leider nicht direkt vom Rollladen...
  5. Zuleitungen vom Sicherungskasten über Dachboden in Kabelkanälen

    Zuleitungen vom Sicherungskasten über Dachboden in Kabelkanälen: Moin, momentan sind in unserem Haus Baujahr 1980 die Zuleitungen in der Holzdecke verlegt und das möchte ich gerne ändern. Es bietet sich...